Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

je ne peux changer les couleurs de fond (noir et blanc), juste les couleurs de courbe! bizzare!!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

une illustration de la loi d'eau avec hystérésis:

la température retour eau chauffage (rose) est régulée en fonction de la température consigne calculée (orange) avec une amplitude correspondant à l'hystérésis (2,5K). le circulateur chauffage est optimisé (trait bleu en bas) donc se coupe de temps en temps.
les traits rouges en bas représente les cycles de fonctionnement des compresseurs (en alternance le 1 et le 2)

Image
spelese
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 2:15 pm

A propos de "PlantVisor" du fabricant CAREL

Message par spelese »

Bonjour à tous,

Un petit post rapide à propos du logiciel "PlantVisor".

"PlantVisor" (aujourd'hui "PlantVisorPRO") est un système complet de supervision d'installation de tout type.
Nous en installons régulièrement dans le secteur vinicole, pour de la régulation de température de cuve, et l'enregistrement des courbes ; ainsi que dans des entrepôts frigorifiques importants.
Et également en immeuble de bureau, pour le contrôle et la gestion des température de chaque pièce (c'est dans ce cas ce que l'on appelle une "GTB" (pour Gestion Technique du Batiment)).

A ce que j'ai pu voir, le matériel de régulation dont sont équipées vos PAC est du CAREL, le choix de "PlantVisor" pour le contrôle et l'enregistrement des paramètres coulait donc de source.

Concernant les licences, pour nous chaque installation a sa "clef de licence" propre, clef payante en fonction du nombre d'unités raccordés à la supervision.

Soit votre fabricant PAC a négocié avec CAREL la faculté de vous proposer un produit non bridé, soit il y a un loup.
Si PlantVisor se bloque, c'est qu'il attend une clef de licence...

Par ailleurs, n'importe quel PlantVisor configuré et en marche sur un PC se comporte comme un serveur web. si vous avez un routeur adsl (ou une box) bien configurée, vous pouvez y accéder de l'extérieur, c'est-à-dire à partir d'internet.

Finalement, cette solution offre un visuel attrayant, et toute capacité à agir sur les paramètres de fonctionnement.
Mais pour une installation personnelle, je lui trouve finalement quelques désavantages :
-> Cette solution nécessite l'installation sur votre PC perso. qu'il faudra laisser allumé si vous souhaitez des enregistrements sur le long terme.
-> C'est à la base une solution "lourde" pour de la grosse structure, comme expliqué plus haut, avec des prix en relation avec ses capacités...

Voir ici : "http://www.arclim.fr/produit-1500-super ... b_gtc.html"

Il existe aujourd'hui le même type de produit, mais "prêt à l'emploi" et qui ne nécessite pas de "licence" comme PlantVisor, il s'agit du "PlantWatchPRO".
Le fonctionnement est le même, la SEULE VRAIE DIFFÉRENCE est le "visuel" non adaptable : Donc pas de schéma de l'installation, et pas de petite icône animée de votre PAC / circulateurs, etc...

C'est un boîtier moins grand qu'un A4, écran tactile, à accrocher à un mur. Doté de 2 réseaux RS485 pour discuter avec les automates, Ethernet RJ45 pour réseau (internet), alim 230 V...

Les capacités d'enregistrement de courbes sont identiques, on a accès à toutes les variables que l'automate peut remonter, on peut en changer le temps d'acquisition, la désignation, l'ordre d'affichage...etc

-Ajout du 31-12-2009- : 2 Exemples d'enregistrements du PWPro et récupérés sur Excel :
Image

Image

Comme je l'ai dit, on a pas d'interface visuelle de l'installation mais plutôt un "synoptique" textuel, avec désignation, et relevés (températures, M/A...).

Image

A mon avis c'est une solution plus simple et plus efficace dans le cadre de la gestion d'une PAC

A voir : "http://www.arclim.fr/produit-1112-pwrpr0000.html"

spelese
Modifié en dernier par spelese le jeu. déc. 31, 2009 1:03 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et merci spelese pour ces explications, enfin une personne qui maitrise le sujet de plantvisor!:wink: n'hésitez pas à faire une petite présentation de votre société et des produits liés à la gestion des pac ici, c'est gratuit :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=36

Même chez dimplex france, ils ne maitrisent pas bien le logiciel et peuvent difficilement répondre à l'argumentation des 3h demo!
Chez CAREL, ils m'avaient effectivement confirmé qu'il fallait une clé usb d'identification (licence) mais que dimplex n'aurait pris que la version "shareware" d'où le mode démo et blocage au bout de 3h d'utilisation, ce qui est très embêtant pour faire des mesures sur le long terme (surtout la nuit).

On m'a expliqué que le coût de la licence était d'environ 900€, d'où le choix de ne pas commercialiser la version complète. Du coup, vu le prix dissuasif de la licence et au lieu de vendre à un prix attractif, CAREL a reçu 0€ : belle stratégie commerciale!!
De plus, à cause de ce problème, Dimplex vend très peu ce produit pourtant génial, surtout pour piloter à distance l'instal via le net.
Je dois être le seul en france à croire à ce produit mais dimplex et carel n'ont pas suent le développer (commercialement parlant!).

Sur le stand de carel à interclima 2008, j'ai vu un boitier autonome sans besoin d'un pc, pouvant être raccordé à un gestionnaire et directement connecté à internet. Celà me semble l'avenir dans le domaine de la gestion à distance par le net.

Vivement le prochain interclima en janvier 2010 pour voir cela de près!
Modifié en dernier par dbercy le jeu. janv. 07, 2010 11:42 am, modifié 1 fois.
spelese
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. sept. 16, 2009 2:15 pm

Passerelle CAREL WebGate

Message par spelese »

Bonjour dbercy,
Le dernier post de l'année... :-), et une réponse tardive.

Oui, comme tu le cites, un boitier existe chez CAREL, le "WebGate" (voir ici :"http://www.arclim.fr/produit-812-webg0000b0.html") qui permet de visionner les infos d'un réseau CAREL en direct en HTML sur un réseau Ethernet.

En fait il s'agit d'un serveur HTML qui présente "mises en forme" les données courantes du matériel connecté.

Donc :
1) Les données affichées sont les infos "temps réel", il N'Y A PAS D'ENREGISTREMENT des données, ni de courbes.
2) Il est possible de s'y connecter par internet (via un routeur) et de changer des paramètres de fonctionnement, ou de consulter des états, des alarmes...
3) Cette passerelle peut aussi servir de "relais SNMP", dans des cas ou cela est utile.
4) Pas de mails d'alarmes ou autre alerte "externe", mais un passage "en rouge" sur la visualisation concernée (un petit soft existe aussi, mais à installer sur un PC sur le réseau local...)
5) Par FTP, il est possible (NECESSAIRE) de personnaliser ses "pages de visualisation" de type HTML, avec une syntaxe spécifique qui permet d'afficher les états et valeurs récupérées de l'installation. C'est du HML relativement basique.

Exemples : (page de config)
Image

(page de données adaptée)
Image

A propos de ta réaction sur la gestion à distance : Un futur post sur le sujet est à venir... Solutions GSM/GPRS accessibles à montrer !

Bien à tous, bon réveillon !

Cordialement, Spelese
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Passerelle CAREL WebGate

Message par dbercy »

spelese a écrit : A propos de ta réaction sur la gestion à distance : Un futur post sur le sujet est à venir... Solutions GSM/GPRS accessibles à montrer !
merci encore pour toutes ces infos.
Nous attendons avec impatiente ces solutions!
Romano42
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : dim. avr. 10, 2022 9:02 am

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par Romano42 »

Si quelqu'un connaissait le protocole des données qui transitent sur les liaisons RS485, ça serait un jeu d'enfant de faire un boitier de supervision avec un arduino... qui pourrait enregistrer les données, les envoyer sur un réseau ethernet ou encore paramétrer la PàC depuis un PC, un mobile ou une tablette... :(
Chez moi c'est un boitier WPM 2006 plus, mais ça n'est ni plus ni moins qu'un automate (je ne l'ai pas assez démonté pour lire la marque du constructeur :D ).
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par dbercy »

bonjour

pour ma part, j'ai abandonné l'utilisation de plantvisor, je suis intégralement monitoré via itow, tous les paramètres de chauffe et consos sont accessibles par internet, le top du top!
les stats sont hyper complètes!
http://itow.fr/itow/index.php?r=graphiq ... 1327511756
Romano42
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : dim. avr. 10, 2022 9:02 am

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par Romano42 »

Bonjour,
J'ai du mal à trouver les explications sur "Itow" mais je pense qu'il s'agit d'un système complètement (Rasbery) indépendant du système Dimplex ?
Tu es donc obligé d'ajouter tous les capteurs ? Et un compteur d'énergie ?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par dbercy »

Romano42 a écrit : lun. avr. 11, 2022 3:05 pm Bonjour,
J'ai du mal à trouver les explications sur "Itow" mais je pense qu'il s'agit d'un système complètement (Rasbery) indépendant du système Dimplex ?
Tu es donc obligé d'ajouter tous les capteurs ? Et un compteur d'énergie ?
Oui tout a fait, c'est bien un Raspberry totalement indépendant du systeme Dimplex, il suffit de placer quelques sondes et un compteur élec dédié et hop, le tour est joué.
pas de compteur d'énergie, un simple compteur élec avec sortie teleinfo
nous sommes actuellement 80 connectés sur la France a avoir monitoré nos pacs!
http://itow.fr/itow/index.php?r=actinac ... 1327511756
le cop estimatif est a peu près juste.
le forum itow est ici:
http://itow.fr/Forum/
Romano42
Actif
Actif
Messages : 6
Enregistré le : dim. avr. 10, 2022 9:02 am

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par Romano42 »

J'ai bien parcouru le site et le forum mais je n'arrive pas trouver les schémas électrique, plans de montage, matériel et programmes ?
En même temps, je ne suis pas fan d'envoyer mes données sur un site public :| (mais il y a peut-être la possibilité de les récupérer autrement...)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Utilisation limitée du Logiciel PLANTVISOR pour PC

Message par dbercy »

Romano42 a écrit : mer. avr. 13, 2022 1:58 pm J'ai bien parcouru le site et le forum mais je n'arrive pas trouver les schémas électrique, plans de montage, matériel et programmes ?
En même temps, je ne suis pas fan d'envoyer mes données sur un site public :| (mais il y a peut-être la possibilité de les récupérer autrement...)
je n'ai pas eu besoin de schéma ou plan de montage vu que le rasberry est déjà monté, il suffit de placer une carte mémoire SD dedans, de la programmer en suivant les instructions, connecter les sondes et le compteur électrique.

le fait que ce soit visible des autres usagers permets de voir les problèmes de certains, et d'optimiser les réglages de nos pacs. chacun pouvant donner des conseils aux autres en ayant toutes les données sous les yeux!
c'est comme cela que je me suis aperçu des deux pannes que j'ai eu sans avoir aucun symptôme visible ni code d'anomalie sur ma régulation.

on a même réussi ou certains fabricants comme LG avaient échoués avec leur thermaV (cycles courts non résolus par LG).
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »