Bonjour,
Connaissez-vous la dimplex LAK 10MR?
On me la propose pour ma maison de 2000, 106m2 avec radiateurs acier située à côté de Sochaux.
Salutations.
dimplex lak 10mr
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
- Localisation : Sochaux
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
déperditions: 9kw par -15°, la LAK 10MR est donnée pour 9kw à +7° ext (eau à 45°)donc insufisant pour chauffer ta maison
http://www.dimplex.de/fr/actuel/nouvell ... -10mr.html
http://www.dimplex.de/fr/actuel/nouvell ... -10mr.html
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
voici 2 liens pour calculer:
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
voir discussion sur ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#64060
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope
http://chaleurterre.free.fr/Documentati ... yoannd.xls
voir discussion sur ce post :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#64060
-
- Assidu
- Messages : 35
- Enregistré le : dim. sept. 07, 2008 6:55 pm
- Localisation : Sochaux
Merci pour tes conseils, cependant si je reprends l'outil de elf il me calcule unt t° de référence à -15° et une déperdition à 9kW à la grosse.
Quand je reprends toutes ces valeurs dans le tableur, j'ai pas une pac qui a 9kw à -13°. Cela voudrait dire que je dois prendre une pac de 9+Xkw?
Est-ce que tu me suis? Je suis un peu largué
Et le plus c'est que elf me dit puissance maxi a installer 11kw
Si tu peux m'éclaircir.................
Merci.
Quand je reprends toutes ces valeurs dans le tableur, j'ai pas une pac qui a 9kw à -13°. Cela voudrait dire que je dois prendre une pac de 9+Xkw?
Est-ce que tu me suis? Je suis un peu largué
Et le plus c'est que elf me dit puissance maxi a installer 11kw
Si tu peux m'éclaircir.................
Merci.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
elf préconise 120% de la chaleur dissipée pour calculer la puissance de la PAC, car sur une air eau, en mono énergie sans appoint, il faut assurer le jour ou il fait très froid, mais l'on peut prendre 100% voir moins si l'on a un apport (résistance élec ou une chaudière en relève par ex).
La PAC choisie doit faire au mini 9 kw (à -15) pour assurer jusquà -15° donc forcement plus puissante pour +7° (données constructeur) sauf pour la zubadan qui a une puissance constante quelque soit la temp ext.
les pac dans le tableau de yoannd ne sont que des exemples.
J'ai le même tableau avec les pac DIMPLEX, si celà t'interresse, je peut l'envoyer par mail.
La PAC choisie doit faire au mini 9 kw (à -15) pour assurer jusquà -15° donc forcement plus puissante pour +7° (données constructeur) sauf pour la zubadan qui a une puissance constante quelque soit la temp ext.
les pac dans le tableau de yoannd ne sont que des exemples.
J'ai le même tableau avec les pac DIMPLEX, si celà t'interresse, je peut l'envoyer par mail.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
On va prendre 120% des déperditions si ta pac sera dans un endroit plutôt humide de manière à compenser les pertes de dégivrage. Sinon partir sur 100% voir 80% si la température de base est relativement exceptionnelle.elf préconise 120% de la chaleur dissipée pour calculer la puissance de la PAC, car sur une air eau, en mono énergie sans appoint, il faut assurer le jour ou il fait très froid, mais l'on peut prendre 100% voir moins si l'on a un apport (résistance élec ou une chaudière en relève par ex).
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)