Bonjour à tous,
Mon installateur vient de mettre en marche ma PAC Dimplex LA22PS utilisée avec un circuit de radiateurs existants dans une maison de 1970 de 200M2 sur 2 étages chauffée auparavant au fuel. (Conso environ 3500 litres /an).
La PAC fourni uniquement le chauffage, l'ECS est produite par un chauffe eau électrique.
La T° ambiante dans la maison oscille entre 19 et 19,5° et je n'arrive pas atteindre les 20°
Je suis un peu perdu dans les réglages du régulateur quels paramètres sont importants a vérifier en premier lieu ?
D'avance merci pour vos conseils.
Mon installateur vient de mettre en marche ma PAC Dimplex LA22PS utilisée avec un circuit de radiateurs existants dans une maison de 1970 de 200M2 sur 2 étages chauffée auparavant au fuel. (Conso environ 3500 litres /an).
La PAC fourni uniquement le chauffage, l'ECS est produite par un chauffe eau électrique.
La T° ambiante dans la maison oscille entre 19 et 19,5° et je n'arrive pas atteindre les 20°
Je suis un peu perdu dans les réglages du régulateur quels paramètres sont importants a vérifier en premier lieu ?
D'avance merci pour vos conseils.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
3500L pour 200m² me parait un peu fort, j'avais la même conso pour 320m² (avec un peu de bois il est vrai).
Je suppose que tu as déjà augmenté vers plus chaud (affichage à barres) ligne du bas?
Le point central de l'affichage à barre correspond à 19°, donc 1 cran au dessus correspond à 20° et ainsi de suite. (Il est vrai qu'une indication en degré aurait été plus judicieuse).
Si celà est insuffisant, dans le menu réglages/circuit de chauffage1/ point final : déplacer la valeur qui doit être réglée à 48° plus fort : 52° par ex ou plus.
Celà aura pour effet de modifier l'inclinaison de la courbe de la loi d'eau et déplacer ainsi le réglage de base.
Autre point à vérifier: l'optimisation du circulateur du circuit chauffage 1:
Réglages/circuit chauffage1/circulateur ch1 optimisation: a mettre sur NON, lorqu'il est sur OUI, le régulateur coupe de temps en temps le circulateur de chauffage abaissant ainsi la température dans la maison.
Dernier point: l'hystérésis:
Réglages/circuit chauffage1/hystérésis ch1 temp consigne à régler à 2K pour éviter trop de fluctuation de température. (mon hystérésis est réglé à 2,5K).
Bons réglages
Je suppose que tu as déjà augmenté vers plus chaud (affichage à barres) ligne du bas?
Le point central de l'affichage à barre correspond à 19°, donc 1 cran au dessus correspond à 20° et ainsi de suite. (Il est vrai qu'une indication en degré aurait été plus judicieuse).
Si celà est insuffisant, dans le menu réglages/circuit de chauffage1/ point final : déplacer la valeur qui doit être réglée à 48° plus fort : 52° par ex ou plus.
Celà aura pour effet de modifier l'inclinaison de la courbe de la loi d'eau et déplacer ainsi le réglage de base.
Autre point à vérifier: l'optimisation du circulateur du circuit chauffage 1:
Réglages/circuit chauffage1/circulateur ch1 optimisation: a mettre sur NON, lorqu'il est sur OUI, le régulateur coupe de temps en temps le circulateur de chauffage abaissant ainsi la température dans la maison.
Dernier point: l'hystérésis:
Réglages/circuit chauffage1/hystérésis ch1 temp consigne à régler à 2K pour éviter trop de fluctuation de température. (mon hystérésis est réglé à 2,5K).
Bons réglages
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Sur ce point vérifier quand même le temps de chauffe de la pac mais normalement avec 2°K on est bien.Dernier point: l'hystérésis:
Réglages/circuit chauffage1/hystérésis ch1 temp consigne à régler à 2K pour éviter trop de fluctuation de température. (mon hystérésis est réglé à 2,5K).
Si tu fait l'ECS avec ta pac, n'hésite pas à descendre le différentiel de chauffe car dimplex préconise 2°K ce qui est une connerie car ca veut dire que dès que ta température ECS descend de 2°C la machine va repartir en chauffe. Il faut au moins mettre 10°C et remonter la valeur si il y a un inconfort mais avec une pompe haute température on doit même pouvoir augmenter cette valeur à 15°C par exemple. Tu essayes et tu corriges suivant tes attentes.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
non, il fait l'ECS avec un ballon élec!babar a écrit :Si tu fait l'ECS avec ta pac, n'hésite pas à descendre le différentiel de chauffe car dimplex préconise 2°K ce qui est une connerie car ca veut dire que dès que ta température ECS descend de 2°C la machine va repartir en chauffe. Il faut au moins mettre 10°C et remonter la valeur si il y a un inconfort mais avec une pompe haute température on doit même pouvoir augmenter cette valeur à 15°C par exemple. Tu essayes et tu corriges suivant tes attentes.
Moi j'ai réglé le prob de l'hystérésis pour l'ECS: elle est à 0k et je l'autorise uniquement de 5 à 6 h du mat à chauffer, donc pas possible de se remettre en route avant le lendemain même heure, même avec abaissement de la temp ECS.
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. févr. 21, 2008 8:52 pm
Tout d'abord merci à tous pour ces réponses rapides !
Je suppose que tu as déjà augmenté vers plus chaud (affichage à barres) ligne du bas?
En effet oui, mais c'est un peu là mon probléme, car sans effet remarquable sur l'augmentation de T°, ce qui m'inquiéte un peu car nous ne sommes que début Octobre.
Si celà est insuffisant, dans le menu réglages/circuit de chauffage1/ point final : déplacer la valeur qui doit être réglée à 48° plus fort : 52° par ex ou plus.
Celà aura pour effet de modifier l'inclinaison de la courbe de la loi d'eau et déplacer ainsi le réglage de base.
Dans la mesure où l'on parle bien du paramétre "point final ( - 20° C), la valeur actuelle est de 30°C - Ce qui me semble très faible par rapport aux valeurs que vous m'indiquer (48°, 52°). Selon vous, ceci peut-il etre la cause de mon problème ?
Autre point à vérifier: l'optimisation du circulateur du circuit chauffage 1:
Réglages/circuit chauffage1/circulateur ch1 optimisation: a mettre sur NON, lorqu'il est sur OUI, le régulateur coupe de temps en temps le circulateur de chauffage abaissant ainsi la température dans la maison.
Je n'ai pas trouvé ce paramétre dans le menu des réglages - peut etre du fait d'une nouvelle version.
Dernier point: l'hystérésis:
Réglages/circuit chauffage1/hystérésis ch1 temp consigne à régler à 2K pour éviter trop de fluctuation de température. (mon hystérésis est réglé à 2,5K).
j'ai en effet une valeur de 2.0K pour ce parametre - ce qui semble OK en comparaison de votre installation.
Encore merci pour votre aide
Cordialement
Je suppose que tu as déjà augmenté vers plus chaud (affichage à barres) ligne du bas?
En effet oui, mais c'est un peu là mon probléme, car sans effet remarquable sur l'augmentation de T°, ce qui m'inquiéte un peu car nous ne sommes que début Octobre.
Si celà est insuffisant, dans le menu réglages/circuit de chauffage1/ point final : déplacer la valeur qui doit être réglée à 48° plus fort : 52° par ex ou plus.
Celà aura pour effet de modifier l'inclinaison de la courbe de la loi d'eau et déplacer ainsi le réglage de base.
Dans la mesure où l'on parle bien du paramétre "point final ( - 20° C), la valeur actuelle est de 30°C - Ce qui me semble très faible par rapport aux valeurs que vous m'indiquer (48°, 52°). Selon vous, ceci peut-il etre la cause de mon problème ?
Autre point à vérifier: l'optimisation du circulateur du circuit chauffage 1:
Réglages/circuit chauffage1/circulateur ch1 optimisation: a mettre sur NON, lorqu'il est sur OUI, le régulateur coupe de temps en temps le circulateur de chauffage abaissant ainsi la température dans la maison.
Je n'ai pas trouvé ce paramétre dans le menu des réglages - peut etre du fait d'une nouvelle version.
Dernier point: l'hystérésis:
Réglages/circuit chauffage1/hystérésis ch1 temp consigne à régler à 2K pour éviter trop de fluctuation de température. (mon hystérésis est réglé à 2,5K).
j'ai en effet une valeur de 2.0K pour ce parametre - ce qui semble OK en comparaison de votre installation.
Encore merci pour votre aide
Cordialement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il est évident qu'avec un point final à 30° tu es configuré pour un plancher chauffant!
pour un réseau radiateurs, il faut être entre 46 et 55°, essai 50°.
Concernant l'optimisation pompe, il faut aller dans réglage/installation commande pompe/optimisation inst pompe chauffage et mettre NON.
ton installateur à confondu plancher chauffant et radiateur!
bonne chauffe
dbercy
pour un réseau radiateurs, il faut être entre 46 et 55°, essai 50°.
Concernant l'optimisation pompe, il faut aller dans réglage/installation commande pompe/optimisation inst pompe chauffage et mettre NON.
ton installateur à confondu plancher chauffant et radiateur!
bonne chauffe
dbercy
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : jeu. févr. 21, 2008 8:52 pm
Bonjour,
J'ai modifié pour le moment le paramètre de configuration de la courbe de chauffe (point final à 48°) et en effet maintenant çà chauffe ! - j'ai du jouer sur la courbe avec la fleche bas pour ajuster la temperature ambiante, il faisait trop chaud...
Encore merci pour tous vos conseils.
Cordialement
J'ai modifié pour le moment le paramètre de configuration de la courbe de chauffe (point final à 48°) et en effet maintenant çà chauffe ! - j'ai du jouer sur la courbe avec la fleche bas pour ajuster la temperature ambiante, il faisait trop chaud...
Encore merci pour tous vos conseils.
Cordialement
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
dbercy a écrit :non, il fait l'ECS avec un ballon élec!babar a écrit :Si tu fait l'ECS avec ta pac, n'hésite pas à descendre le différentiel de chauffe car dimplex préconise 2°K ce qui est une connerie car ca veut dire que dès que ta température ECS descend de 2°C la machine va repartir en chauffe. Il faut au moins mettre 10°C et remonter la valeur si il y a un inconfort mais avec une pompe haute température on doit même pouvoir augmenter cette valeur à 15°C par exemple. Tu essayes et tu corriges suivant tes attentes.
Moi j'ai réglé le prob de l'hystérésis pour l'ECS: elle est à 0k et je l'autorise uniquement de 5 à 6 h du mat à chauffer, donc pas possible de se remettre en route avant le lendemain même heure, même avec abaissement de la temp ECS.