T° retour maxi
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
T° retour maxi
Bonjour,
Je possède une LA16AS et j'essaye d'optimiser la régulation pour mon installation qui tout en plancher chauffant rdc et etage sur 186m2.
Que dois-je indiquer dans le gestionnaire dans le menu :
Reglages -> Circuit Chauffage 1 -> Retour circuit 1 Temperature maxim. ?
Actuellement j'ai comme paramètre 38°C
A+
Je possède une LA16AS et j'essaye d'optimiser la régulation pour mon installation qui tout en plancher chauffant rdc et etage sur 186m2.
Que dois-je indiquer dans le gestionnaire dans le menu :
Reglages -> Circuit Chauffage 1 -> Retour circuit 1 Temperature maxim. ?
Actuellement j'ai comme paramètre 38°C
A+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Je pense que ce réglage correspond uniquement à une valeur de sécurité a ne pas dépasser sur le retour chauffage, 38° pouvant être abaissé pour un PC à 33° par ex (ce qui fait un départ pac à 38°).
Pour un circuit radiateur, je suis à 50° sur ce réglage soit un départ PAC max à 60°(2 compresseurs).
Ce n'est pas une optimisation mais une valeur de sécurité.
Pour un circuit radiateur, je suis à 50° sur ce réglage soit un départ PAC max à 60°(2 compresseurs).
Ce n'est pas une optimisation mais une valeur de sécurité.
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonsoir a tous,
cette valeur n'est que la valeur max de retour défini pour le fonctionnement de la PAC,
c'est une autre valeur qui donne le point final de la courbe de chauffe, (point final)
pour une valeur de 38°c c'est la correspondance pour -20°C extérieur
ce qui correspond a 31°c pour zéro a l'extérieur.
je me suis bien fais comprendre ?
cette valeur n'est que la valeur max de retour défini pour le fonctionnement de la PAC,
c'est une autre valeur qui donne le point final de la courbe de chauffe, (point final)
pour une valeur de 38°c c'est la correspondance pour -20°C extérieur
ce qui correspond a 31°c pour zéro a l'extérieur.
je me suis bien fais comprendre ?
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
non, ça c'est le point final, le bearnais parlait de la valeur max courbe chauff 1, c'est le réglage après le point final circuit chauff 1 dans le menu déroulant.vile-coyote a écrit :bonsoir a tous,
cette valeur n'est que la valeur max de retour défini pour le fonctionnement de la PAC,
c'est une autre valeur qui donne le point final de la courbe de chauffe, (point final)
pour une valeur de 38°c c'est la correspondance pour -20°C extérieur
ce qui correspond a 31°c pour zéro a l'extérieur.
je me suis bien fais comprendre ?
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
Bonjour à tous,
oui je parle bien de la valeur "retour circuit 1 temp. maxi." et non pas "courbe de chauffe circ1 point final (-20°C)" qui pour mon installation est réglé à 31°C (car t° ext. -5°C et t° consigne retour 28°C).
si j'ai bien compris c'est un paramètre de sécurité qui n'a pas grande importance, mais bon pour un pc je peux laisser à 38°C ?
A+
oui je parle bien de la valeur "retour circuit 1 temp. maxi." et non pas "courbe de chauffe circ1 point final (-20°C)" qui pour mon installation est réglé à 31°C (car t° ext. -5°C et t° consigne retour 28°C).
si j'ai bien compris c'est un paramètre de sécurité qui n'a pas grande importance, mais bon pour un pc je peux laisser à 38°C ?
A+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
C'est peut-être un peu fort pour un retour PC, le départ PAC dans ce cas serait alors de 43°!le bearnais a écrit :
si j'ai bien compris c'est un paramètre de sécurité qui n'a pas grande importance, mais bon pour un pc je peux laisser à 38°C ?
A+
Le point final étant à 31° pour -20° ext, le risque est limité avec cette courbe, le réglage retour circuit 1 maxi n'est qu'un vérouillage suplémentaire et peut être identique au point final, soit 31°.
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Il y a peu de chance que tu atteignes 35° puisque c'est le réglage pour -20° ext! As tu souvent -20° par chez toi?le bearnais a écrit :bon,
je vai mettre 35°C puisque pour un PC il faut maxi une eau à 35°C.
que se passera-t-il si mon point final (-20°C) est supérieur à cette valeur retour maxi à 35°C ?
donc il semble que tu n'atteignes pas 20° actuellement avec le réglage de base?
-
- Actif
- Messages : 25
- Enregistré le : mer. déc. 03, 2008 8:03 pm
- Localisation : Alsace à 320m d'altitude
bonjour,
on viens de me mettre ma PAC en route avec un installateur Dinmplex.
il m'a paramètré pour le point final une t° de 60 et pour la T° retour max 47. ( je sur des radiateurs avec une PAC LA 24 AS 55C°)
moi aussi je me pose la question à quoi correspond cette valeur.
mais comme c'est un technicien dimplex qui à rentré c'est valeur!!!!
de toute facon il doit revenir la semaine prochaine ou la suivante et il m'a dit qu'il feras des mesures plus poussez.
je lui poserais la question.
on viens de me mettre ma PAC en route avec un installateur Dinmplex.
il m'a paramètré pour le point final une t° de 60 et pour la T° retour max 47. ( je sur des radiateurs avec une PAC LA 24 AS 55C°)
moi aussi je me pose la question à quoi correspond cette valeur.
mais comme c'est un technicien dimplex qui à rentré c'est valeur!!!!
de toute facon il doit revenir la semaine prochaine ou la suivante et il m'a dit qu'il feras des mesures plus poussez.
je lui poserais la question.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines