bonjour
a force de lire les docs dimplex ,les différents post,je suis un peu perdu
quelles sont les différences entre les modèles SI et WI de DIMPLEX?
car après avoir étudier en long et en large les docs dimplex je m'aperçois que aux niveau performance le modèle SI11TE = WI14TE et la SI14TE= WI18TE ,je parle de la puissance et du cop par rapport a la température de la source froide
Car au niveau prix il y a une vrai différence d'où ma dernière question peut on utiliser un modèle eau glycolée/eau sur nappe phréatique
merci pour vos réponses
eau/eau ou eau glycolée/eau difference entre les machines?
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
- Localisation : poitiers
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
- Localisation : poitiers
bonjour
si j'ai bien tout compris l'échangeur tubulaire permet de ne pas mettre d'échangeur intermédiaire ,mais pour le moment tout les devis que j'ai systématiquement on me met un échangeur intermédiaire à plaques ,alors si l'analyse de l'eau me le permet pourquoi ne pas prendre directement une pac avec échangeur à plaques type SI ?
merci
si j'ai bien tout compris l'échangeur tubulaire permet de ne pas mettre d'échangeur intermédiaire ,mais pour le moment tout les devis que j'ai systématiquement on me met un échangeur intermédiaire à plaques ,alors si l'analyse de l'eau me le permet pourquoi ne pas prendre directement une pac avec échangeur à plaques type SI ?
merci
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 7:07 pm
dur dur de s'initier aux PAC si on veut pouvoir suivre les installateurs !vile-coyote a écrit : mais c'est quand meme dommage si ton eau est compatible n'hésite pas un seul instant... c'est au minimum 0,5 point de COP en plus.
dois-je comprendre que le cop baisse si on installe un échangeur intermédiaire ou le contraire ?
merci
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
tout a fiat, le COP baisse avec un échangeur supplémentaire,
en fait avec un échangeur tu va perdre 2°C de température sur l'eau primaire,
soit une baisse de COP, en plus de la consommation du circulateur entre les deux échangeurs....
si tu peux n'hésite pas, saute sur une WI![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
en fait avec un échangeur tu va perdre 2°C de température sur l'eau primaire,
soit une baisse de COP, en plus de la consommation du circulateur entre les deux échangeurs....
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
si tu peux n'hésite pas, saute sur une WI
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)