eau/eau ou eau glycolée/eau difference entre les machines?

Message par ted.p »

bonjour
a force de lire les docs dimplex ,les différents post,je suis un peu perdu
quelles sont les différences entre les modèles SI et WI de DIMPLEX?
car après avoir étudier en long et en large les docs dimplex je m'aperçois que aux niveau performance le modèle SI11TE = WI14TE et la SI14TE= WI18TE ,je parle de la puissance et du cop par rapport a la température de la source froide
Car au niveau prix il y a une vrai différence d'où ma dernière question peut on utiliser un modèle eau glycolée/eau sur nappe phréatique
merci pour vos réponses
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonsoir,

oui il y a une grande différence,
le modèle SI est monté avec un échangeur a plaque et le modèle WI avecun échangeur tubulaire.. c'est la toute la différence.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

bonjour
si j'ai bien tout compris l'échangeur tubulaire permet de ne pas mettre d'échangeur intermédiaire ,mais pour le moment tout les devis que j'ai systématiquement on me met un échangeur intermédiaire à plaques ,alors si l'analyse de l'eau me le permet pourquoi ne pas prendre directement une pac avec échangeur à plaques type SI ?
merci
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

tout a fait ,
si le professionnel rajoute un échangeur a plaque tu peux passer sur une SI !

mais c'est quand meme dommage si ton eau est compatible n'hésite pas un seul instant... c'est au minimum 0,5 point de COP en plus.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
lou
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mer. août 27, 2008 7:07 pm

Message par lou »

vile-coyote a écrit : mais c'est quand meme dommage si ton eau est compatible n'hésite pas un seul instant... c'est au minimum 0,5 point de COP en plus.
dur dur de s'initier aux PAC si on veut pouvoir suivre les installateurs !
dois-je comprendre que le cop baisse si on installe un échangeur intermédiaire ou le contraire ?

merci
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

tout a fiat, le COP baisse avec un échangeur supplémentaire,
en fait avec un échangeur tu va perdre 2°C de température sur l'eau primaire,
soit une baisse de COP, en plus de la consommation du circulateur entre les deux échangeurs.... :oops:

si tu peux n'hésite pas, saute sur une WI :wink:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Répondre