Defaut pression HAUTE
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Merci BABAR
Je viens d'avoir le commercial DIMPLEX qui s'occupe du departement 35
qui m'a dit de passer le circulateur qui primaire qui est en sortie de PAC et qui envoi
l'eau dans le ballon tampon en vitesse 2.
J'essaye et je vous tiens au courant
PS : j'ai bien un menu caracteristique exploitation
dans lequel je vois :
T° exterieure
consigne T° circuit 1
retour T° circuit 1
consigne T° circuit 2
retour T° circuit 2
T° sondes
codage PAC
A+
Je viens d'avoir le commercial DIMPLEX qui s'occupe du departement 35
qui m'a dit de passer le circulateur qui primaire qui est en sortie de PAC et qui envoi
l'eau dans le ballon tampon en vitesse 2.
J'essaye et je vous tiens au courant
PS : j'ai bien un menu caracteristique exploitation
dans lequel je vois :
T° exterieure
consigne T° circuit 1
retour T° circuit 1
consigne T° circuit 2
retour T° circuit 2
T° sondes
codage PAC
A+
RV
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Oui pardon..Le delta T echangeur chauffage c'est quoi ?
ENERVERT me parle de T° départ et T° retour ?
Vous aurez compris que je ne suis pas un spécialiste
merci
Delta t échangeur = T° départ - T°retour
Delta t = différence de température
Donc ta regul ne donne pas le départ mais que le retour. Et comme dit précédemment vitesse deux c'est un minimum pour toi. Par contre tu a bien trois circulateurs coté chauffage? Il y a t'il un by pass après ton circulateur primaire? (by pass= tuyauterie qui shunte les deux circulateurs circuits de chauffage 1 et 2.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Le problème qui peut se poser et que si un circuit (circuit 1 par exemple) n'est pas en demande, le débit du circuit 2 n'est pas suffisant pour assurer le débit de la pac. Il y a une solution pour remédier à ce problème c'est de mettre un by pass après le circulateur primaire de manière à ce que le débit qui ne part dans le circuit 2 puisse quant même être bouclé par la pac. Il y a t'il un tel dispositif selon toi? Si tu as une photo ca peut être plus simple aussi.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Oui dans ton cas le circuit est "rincé" constamment mais si ce bypass n'existe pas cela vient à dire que la totalité du débit de ta pac doit passer par tes deux circuits se qui vient à augmenter leurs débits aussi.
Oui prends des photos des circulateurs (les trois) de manière à voir les réferences et estimer les débits ainsi que le type de raccordement hydraulique. A partir de là on pourra définir la solution la plus plus approprié.
Oui prends des photos des circulateurs (les trois) de manière à voir les réferences et estimer les débits ainsi que le type de raccordement hydraulique. A partir de là on pourra définir la solution la plus plus approprié.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Bonjour
J'ai fais l'essai de passer mon circulateur primaire en vitesse 2 :
même résultat Securité pression haute
J'ai passé mes mes 2 circulateurs PC et radiateurs en vitesse 2:
Même resultat.
Je vais essayer de vous expliquer l'installation :
Le circulateur primaire envoit l'eau de sortie PAC vers le ballon tampon
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1738_188.jpg)
Du ballon tampon , l'eau revient vers la PAC
Cote CHAUFFAGE
Le ballon tampon a 2 departs et 2 arrivées
Circulateur PC :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1737_232.jpg)
Circulateur Radiateurs :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1743_731.jpg)
La pac est une ancienne version DIMPLEX installée l'hiver dernier.
Avant la PAC , j'avais une chaudiére fioul avec les mêmes circulateurs.
Ca a bien fonctionné l'hiver dernier.
La difference cette année est que j'ai raccordé la regulation du circuit PC
sur la PAC avec la vanne 3 voies existante......
Pour la version du logiciel , je vous dirait ca demain
[/img]
J'ai fais l'essai de passer mon circulateur primaire en vitesse 2 :
même résultat Securité pression haute
J'ai passé mes mes 2 circulateurs PC et radiateurs en vitesse 2:
Même resultat.
Je vais essayer de vous expliquer l'installation :
Le circulateur primaire envoit l'eau de sortie PAC vers le ballon tampon
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1738_188.jpg)
Du ballon tampon , l'eau revient vers la PAC
Cote CHAUFFAGE
Le ballon tampon a 2 departs et 2 arrivées
Circulateur PC :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1737_232.jpg)
Circulateur Radiateurs :
![Image](http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HERVE10/IMG_1743_731.jpg)
La pac est une ancienne version DIMPLEX installée l'hiver dernier.
Avant la PAC , j'avais une chaudiére fioul avec les mêmes circulateurs.
Ca a bien fonctionné l'hiver dernier.
La difference cette année est que j'ai raccordé la regulation du circuit PC
sur la PAC avec la vanne 3 voies existante......
Pour la version du logiciel , je vous dirait ca demain
[/img]
RV
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Ok, bon ba laisse tomber le circulateur radiateur et passe le circulateur de la pac sur 3. Si toujours coupure HP c'est une autre histoire car le circulateur a l'aire d'etre suffisamment puissant d'après les courbe que j'ai. A noter qu'il faut un débit de 1.5 m3/h sur la pac, rien d'extraordinaire, c'est ca qui est étrange.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 52
- Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 1:59 pm
- Localisation : nord de RENNES
Merci
sur les schemas DIMPLEX, la pac envoit vers le ballon tampon et la sortie ballon tampon va vers les circuits chauffage.
Le retour des circuits chauffage va vers la PAC.
Chez moi, on va de la PAC vers le ballon et le retour des circuits revient vers le ballon
et ensuite va vers la PAC
Cela n'est-il pas un probleme ?
sur les schemas DIMPLEX, la pac envoit vers le ballon tampon et la sortie ballon tampon va vers les circuits chauffage.
Le retour des circuits chauffage va vers la PAC.
Chez moi, on va de la PAC vers le ballon et le retour des circuits revient vers le ballon
et ensuite va vers la PAC
Cela n'est-il pas un probleme ?
RV