Salut,
pour modifier cette valeur :
menu + entre pendant 3 secondes=> descendre dans le menu 6 : "fonction spéciale"=> valider avec entrée=> descendre jusqu'a :"Mesure, différence temp." =>mettre "NON" à la place de "Oui"=> valider=> puis sortir.
si cela ne supprime pas le défaut; remettre sur "OUI". et non cherchera ailleur.
A+
pour modifier cette valeur :
menu + entre pendant 3 secondes=> descendre dans le menu 6 : "fonction spéciale"=> valider avec entrée=> descendre jusqu'a :"Mesure, différence temp." =>mettre "NON" à la place de "Oui"=> valider=> puis sortir.
si cela ne supprime pas le défaut; remettre sur "OUI". et non cherchera ailleur.
A+
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. oct. 20, 2007 9:00 pm
salut,
bon ben voilà je reviens vers vous....Le circulateur n'a pas été changé mais on en a additionné un sur le départ des planchers aprés le bypass. Depuis quelques jours j'ai remis la bête en route et je suis sceptique quand au réglages réalisés par le technicien. Il m'a dit qu'il ouvrait le bypass à fond et que l'ensemble se régulerait tout seul.....
J'ai essayé de comprendre le système mais c'est pas clair....Pour le delta T, il faut prendre les T° des thermomètres du bypass? celles des données du gestionnaire, c'est à dire T° retour et T° départ Pac? ou je pense celles des départs planchers et retour planchers...?
Comment optimiser les vitesses des 2 régulateurs et ce foutu bypass.... d'ailleurs il sert à quoi ce machin....à schunter la pac...?
Je trouve que la pac se met souvent en route et pas très longtemps...C'est peut etre du au fait que en ce moment il fait environ 10-15°C et que la puissance est maximale....
plusieurs questions....encore!
=> si j'ai bien compris, ma consigne de retour en T° évolue en fonction de la T°ext (calculée par rapport à la courbe choisie). Concrètement si ma T° de consigne est 23°C pour 8°C ext (exemple complètement au hasard)et que ma T° réelle de retour est de 22°C. La PAC va se mettre en route mais qu'est ce qui défini son arrêt? Un délai ou juste quand le retour sera de quelques degrés de plus?
=>Est ce que le ballon tampon doit monter en T° ou suit il les variations de T° de la pac.Pourquoi la Pac ne chauffe t elle pas l'eau du ballon à 40°C et puis après l'eau du ballon sert de stock....un peu comme en solaire...
désolé pour ces questions.....
en espérant que vous pourrez m'aider...
@+
bon ben voilà je reviens vers vous....Le circulateur n'a pas été changé mais on en a additionné un sur le départ des planchers aprés le bypass. Depuis quelques jours j'ai remis la bête en route et je suis sceptique quand au réglages réalisés par le technicien. Il m'a dit qu'il ouvrait le bypass à fond et que l'ensemble se régulerait tout seul.....
J'ai essayé de comprendre le système mais c'est pas clair....Pour le delta T, il faut prendre les T° des thermomètres du bypass? celles des données du gestionnaire, c'est à dire T° retour et T° départ Pac? ou je pense celles des départs planchers et retour planchers...?
Comment optimiser les vitesses des 2 régulateurs et ce foutu bypass.... d'ailleurs il sert à quoi ce machin....à schunter la pac...?
Je trouve que la pac se met souvent en route et pas très longtemps...C'est peut etre du au fait que en ce moment il fait environ 10-15°C et que la puissance est maximale....
plusieurs questions....encore!
=> si j'ai bien compris, ma consigne de retour en T° évolue en fonction de la T°ext (calculée par rapport à la courbe choisie). Concrètement si ma T° de consigne est 23°C pour 8°C ext (exemple complètement au hasard)et que ma T° réelle de retour est de 22°C. La PAC va se mettre en route mais qu'est ce qui défini son arrêt? Un délai ou juste quand le retour sera de quelques degrés de plus?
=>Est ce que le ballon tampon doit monter en T° ou suit il les variations de T° de la pac.Pourquoi la Pac ne chauffe t elle pas l'eau du ballon à 40°C et puis après l'eau du ballon sert de stock....un peu comme en solaire...
désolé pour ces questions.....
en espérant que vous pourrez m'aider...
@+
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
la PAC va se mettre en route en fonction du réglage de l'hystérésis réglé dans la régulation.gregoire a écrit : plusieurs questions....encore!
=> si j'ai bien compris, ma consigne de retour en T° évolue en fonction de la T°ext (calculée par rapport à la courbe choisie). Concrètement si ma T° de consigne est 23°C pour 8°C ext (exemple complètement au hasard)et que ma T° réelle de retour est de 22°C. La PAC va se mettre en route mais qu'est ce qui défini son arrêt? Un délai ou juste quand le retour sera de quelques degrés de plus?
=>Est ce que le ballon tampon doit monter en T° ou suit il les variations de T° de la pac.Pourquoi la Pac ne chauffe t elle pas l'eau du ballon à 40°C et puis après l'eau du ballon sert de stock....un peu comme en solaire...
Sur plancher chauffant, il doit etre env de 1,5° c'est à dire lorsque la température retour chauffage est inférieure de 1,5° soit, dans ton ex, 23°-1,5° = 21,5° ta PAC va se mettre en route jusqu'à 23°+ 1,5° = 24,5°, à ce moment elle va se couper et le circuit chauffage va boucler sur le ballon tampon tant que la temp ne sera pas descendu à 21,5°.
Donc pour allonger les cycles, on peut intervenir sur cet hystérésis (modérément)
Tu as donc un delta de 3°, ce qui, pour un PC, permet d'avoir des cycles relativement long, tant en fonctionnement qu'en coupure de la PAC.
Le ballon tampon monte en température par la PAC en fonction des réglages et de la temp ext (loi d'eau). il est généralement monté en série avec le réseau de chauffage.
Monter trop la temp (à 40°) comme le fait Airmat et réguler après (v3v), occasionne une perte de rentabilité puisque le rendement de l'instal est meilleur en basse temp.
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Salut
Les delta t sont à prendre sur la machine, dans le régulateur donc. Ce fameux bypass et le circulateur supplémentaire crée un découplage hydraulique entre ton plancher et ta pompe de manière à ce que chacun travaille avec ces propres valeurs. effectivement avec le by pass ouvert à fond il y aura un auto équilibrage qui va se créer mais je pense que tu peux essayer de le fermer et passer en direct sur le plancher. De cette manière tu va vraiment réguler le retour d'eau de ton plancher et non une eau mélangé qui ne reflètera pas la valeur réelle de ton plancher.salut,
bon ben voilà je reviens vers vous....Le circulateur n'a pas été changé mais on en a additionné un sur le départ des planchers aprés le bypass. Depuis quelques jours j'ai remis la bête en route et je suis sceptique quand au réglages réalisés par le technicien. Il m'a dit qu'il ouvrait le bypass à fond et que l'ensemble se régulerait tout seul.....
J'ai essayé de comprendre le système mais c'est pas clair....Pour le delta T, il faut prendre les T° des thermomètres du bypass? celles des données du gestionnaire, c'est à dire T° retour et T° départ Pac? ou je pense celles des départs planchers et retour planchers...?
Comment optimiser les vitesses des 2 régulateurs et ce foutu bypass.... d'ailleurs il sert à quoi ce machin....à schunter la pac...?
Je trouve que la pac se met souvent en route et pas très longtemps...C'est peut etre du au fait que en ce moment il fait environ 10-15°C et que la puissance est maximale....
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
- Assidu
- Messages : 57
- Enregistré le : sam. oct. 20, 2007 9:00 pm
salut,
un grand merci pour vos réponses claires et précises....
j'ai appelé entre temps le commercial dimplex qui m'a donné certains éléments de réponse. Les votres sont très importantes. Si je comprends bien, le réglage de l'hystérésis se fait dans la machine en fonction du type de chauffage.
Le fait que la machine tourne pas longtemps est uniquement du au fait que la temperature ext est douce et donc que la puissance est très importante.
Par contre le fait de moduler + chaud ou + froid sur le gestionnaire décale la courbe vers le haut ou le bas....c'est ca?
Pour le circulateur de la partie plancher chauffant, comment savoir quelle vitesse mettre? delta T sur le depart - retour?
encore un grand merci à vous!!!!
@+
un grand merci pour vos réponses claires et précises....
j'ai appelé entre temps le commercial dimplex qui m'a donné certains éléments de réponse. Les votres sont très importantes. Si je comprends bien, le réglage de l'hystérésis se fait dans la machine en fonction du type de chauffage.
Le fait que la machine tourne pas longtemps est uniquement du au fait que la temperature ext est douce et donc que la puissance est très importante.
Par contre le fait de moduler + chaud ou + froid sur le gestionnaire décale la courbe vers le haut ou le bas....c'est ca?
Pour le circulateur de la partie plancher chauffant, comment savoir quelle vitesse mettre? delta T sur le depart - retour?
encore un grand merci à vous!!!!
@+
- babar
- Resp. Section
- Messages : 3235
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Contact :
Oui c'est bien ca et c'est la que le ballon tampon rentre en jeu. On ne vas pas dimensionner une ballon tampon de la même facon sur une machine qui va tourner la plus part du temps à 10°C qu'une autre qui fonctionnera 80% du temps à 0°C.Le fait que la machine tourne pas longtemps est uniquement du au fait que la temperature ext est douce et donc que la puissance est très importante.
Oui c'est encore exact, on fait "glisser" la courbe de chauffe.Par contre le fait de moduler + chaud ou + froid sur le gestionnaire décale la courbe vers le haut ou le bas....c'est ca?
Le plancher chauffant est dimensionné pour une "chute" de température, généralement elle est de 5 ou 10°C, tu peux essayer de te caler sur 5°C de manière à avoir un débit équivalent à la pompe à chaleur. Si le circulateur n'est pas assez puissant et que tu stagne à 8°C par exemple ce n'est pas grave car ton by pass est là pour ca.Pour le circulateur de la partie plancher chauffant, comment savoir quelle vitesse mettre? delta T sur le depart - retour?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-