Defaut pression HAUTE

Haazel
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : mer. sept. 10, 2008 6:31 pm

Message par Haazel »

Bonjour,

Je me permets de sortir de terre ce vieux topic, car j'ai eu le même problème et je souhaitais indiquer la solution apportée.

Donc installation sans eau chaude et donc sans ballon tampon, pour chauffage d'un PC de 140 m², PAC eau / eau glycollée SI 11MS.
Dès que la pompe à chaleur devait trop chauffer, pouf erreur HP.
L'installateur est venu plusieurs fois, a changé les circulateurs, a rajouté un bypass...
Rien, le problème revenait. Finalement il a changé (a ses frais) le réseau hydrolique entre la PAC et les 2 collecteurs du PC pour mettre du cuivre de diamettre plus important.
Depuis plus de problème, oui je sais c'est une solution extrême mais bon j'ai pas eu à payer. :)

Si le problème revient de nouveau, je regarderais en profondeur ce topic, on y trouve plein de choses ! :)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Evidemment, si le tuyau est trop petit, le débit est limitée et la PAC se met en HP.
C'est pas une panne mais un défaut de conception de l'instal dés le départ.

C'est comme faire circuler sur une autoroute à 4 voies des véhicules et se retrouver sur une voie unique, y a bouchon!