Bonjour,
Je me permets de sortir de terre ce vieux topic, car j'ai eu le même problème et je souhaitais indiquer la solution apportée.
Donc installation sans eau chaude et donc sans ballon tampon, pour chauffage d'un PC de 140 m², PAC eau / eau glycollée SI 11MS.
Dès que la pompe à chaleur devait trop chauffer, pouf erreur HP.
L'installateur est venu plusieurs fois, a changé les circulateurs, a rajouté un bypass...
Rien, le problème revenait. Finalement il a changé (a ses frais) le réseau hydrolique entre la PAC et les 2 collecteurs du PC pour mettre du cuivre de diamettre plus important.
Depuis plus de problème, oui je sais c'est une solution extrême mais bon j'ai pas eu à payer.
Si le problème revient de nouveau, je regarderais en profondeur ce topic, on y trouve plein de choses !
Defaut pression HAUTE