Re: écart départ et retour pac dimplex trop élevé

Posté : sam. nov. 18, 2023 11:52 am
par mika5490
Bonjour

Je suis tombé sur ce sujet. Et j’ai la même chose.

PaC installé en 2010 Dimplex LIK8TE
En 10 ans rien de spécial. La vanne 4 voies qui a foiré au bout de 8 ans et depuis quelques mois j’ai ce défaut diff temp. Je fais esc et ça repart. Impossible de trouver la panne.. après cette solution ne marchait plus. Panne jo. J’ai changé la pompe. 25-60 par 25-60 et ça refonctionne! Mais j’ai déjà tjs ce gros delta T. Et de nouveau diff temps.
J’ai un pot à boue.
J’ai peu de pression -1bar Est ce que cela peut venir de ça ?

Merci. Cdlt.

Re: écart départ et retour pac dimplex trop élevé

Posté : sam. nov. 18, 2023 11:57 am
par dbercy
bonjour

1 bar c'est la norme donc pas de souci de ce coté la .
quel est le delta T (différence entre le départ et le retour pac)? je ne sais pas si ta régulation permets de visualiser ces températures.
au dela de 6k, on pourra considérer que c'est anormal donc problème de circulation de l'eau.