dimension pompe de puit

Répondre
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

dimension pompe de puit

Message par martian »

bonjour,

Un ami vient d'acheter une WI18TE l'intallateur lui propose une pompe de puit Grunfos SP5A12 1,2kW sachant que l'eau est a 4m , qu'il y a 20m entre le puit et la pompe et qu'il va rejeter en surface n'est telle pas un peu grosse ??
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour,

bien evidemment, une pompe de 330w voir moins peu largement suffire !

va faire un tour sur http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rinox4.pdf

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour,
ouhlala 1,2kw pour une profondeur de 4m!! :lol: :lol: le cop va chuter grave!
comme le dit vile, 370w semble suffisant pour la WI 18TE.

Image
Modifié en dernier par dbercy le dim. juil. 19, 2009 7:59 am, modifié 1 fois.
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Message par martian »

Vu que dimplex demande 4m/3 heure en prenant un peu de marge sur la profondeur (installer la pompe a 5M +plus la perte de charge des tuyeaux) je penchais pour une 550W :wink: :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:oops: 550 watt c'est beaucoup trop,

imagine que je pompe a 14m, que j'ai 25m de tuyau aller et 60 de tuyau retour,
et que j'ai une 370 w :P

pour une WI 14 TE

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Message par martian »

tu rejette en surface ou en profondeur ? quel diam de tuyeau ? quel debit demande la WI14? :roll:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

la WI 14TE demande 3,3m3/h.
à 14m de profondeur, 370w correspond bien! :wink:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonsoir,
je rejette a -19m du sol, tuyau diamètre 40 .

d'un autre coté les données dimplex, sont très pessimiste, car je ne débite pas plus de 3m3/h, et mon delta est d'a peine 5°C coté puit, la PAC ne se mets jamais en défaut bas débit.
au passage, pour ton info, la PAC est doté d'une sécurité bas débit, du bonheur si le débit chute,( dans le cas d'un puisage a usage double, maison plus pac).
après une temporisation de quelques minutes, la pompe redémarre, puis la pac.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
martian
Assidu
Assidu
Messages : 92
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 10:18 pm
Localisation : VAL DE VESLE (51)

Message par martian »

merci beaucoup pour vos avis .... :D