dimension pompe de puit
bonjour,
Un ami vient d'acheter une WI18TE l'intallateur lui propose une pompe de puit Grunfos SP5A12 1,2kW sachant que l'eau est a 4m , qu'il y a 20m entre le puit et la pompe et qu'il va rejeter en surface n'est telle pas un peu grosse ??
Un ami vient d'acheter une WI18TE l'intallateur lui propose une pompe de puit Grunfos SP5A12 1,2kW sachant que l'eau est a 4m , qu'il y a 20m entre le puit et la pompe et qu'il va rejeter en surface n'est telle pas un peu grosse ??
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonjour,
bien evidemment, une pompe de 330w voir moins peu largement suffire !
va faire un tour sur http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rinox4.pdf
A+
bien evidemment, une pompe de 330w voir moins peu largement suffire !
va faire un tour sur http://www.chaleurterre.com/Documentati ... rinox4.pdf
A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour,
ouhlala 1,2kw pour une profondeur de 4m!! le cop va chuter grave!
comme le dit vile, 370w semble suffisant pour la WI 18TE.
ouhlala 1,2kw pour une profondeur de 4m!! le cop va chuter grave!
comme le dit vile, 370w semble suffisant pour la WI 18TE.
Modifié en dernier par dbercy le dim. juil. 19, 2009 7:59 am, modifié 1 fois.
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
bonsoir,
je rejette a -19m du sol, tuyau diamètre 40 .
d'un autre coté les données dimplex, sont très pessimiste, car je ne débite pas plus de 3m3/h, et mon delta est d'a peine 5°C coté puit, la PAC ne se mets jamais en défaut bas débit.
au passage, pour ton info, la PAC est doté d'une sécurité bas débit, du bonheur si le débit chute,( dans le cas d'un puisage a usage double, maison plus pac).
après une temporisation de quelques minutes, la pompe redémarre, puis la pac.
je rejette a -19m du sol, tuyau diamètre 40 .
d'un autre coté les données dimplex, sont très pessimiste, car je ne débite pas plus de 3m3/h, et mon delta est d'a peine 5°C coté puit, la PAC ne se mets jamais en défaut bas débit.
au passage, pour ton info, la PAC est doté d'une sécurité bas débit, du bonheur si le débit chute,( dans le cas d'un puisage a usage double, maison plus pac).
après une temporisation de quelques minutes, la pompe redémarre, puis la pac.
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,