Besoin de votre aide...

Répondre
ed51
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 12:41 pm

Besoin de votre aide...

Message par ed51 »

Bonjour à tous,
Cela fait maintenant quelques mois que je parcoure ce magnifique forum pour m'aider à choisir mon mode de chauffage dans la maison que je suis en train de faire construire.
J'ai signé il y a un mois pour une LA 20 AS, mais en parcourant le site Dimplex pour contempler la "bête" je me suis aperçu qu'une nouvelle série dite "haute performance" vient d'être mise sur le marché et le COP qu'elle annonce est alléchant...le problème est que je ne retrouve pas de modèle qui corresponde parfaitement à mes déperditions. Je me tourne donc vers vous et vos avis de spécialistes pour m'aider à conforter ou modifier mon choix. Mon chauffagiste est d'accord pour changer de PAC en sachant que la LA 17 TU sur laquelle je lorgne sera plus chère que la LA 20 (entre 2000 et 3000€ apparament).
Mes déperditions sont de 16 KW à -10°C (T°C de base chez moi en Champagne). La LA 20 produit 12.7 KW à -7°C et la LA 17 TU produit 11.2 KW à -7°C mais avec un COP meilleur donc meilleur rendement. De plus c'est surtout en mi-saison que la LA 17 est bien supèrieure avec 3.9 à +2 contre 3.2 et 5 à + 10 contre 4.
Quelle serait à votre avis la solution la plus rentable financièrement sachant que l'investissement est plus important pour la LA 17 est que le point de bivalence est de -5°C pour la LA 20 et -4°C pour la LA 17 TU. Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Attention je viens de lire sur la doc de la LA 17TU canalisation d'air horizontale contre le mur donc qui creuse qui paye est ce compris dans ton offre ?
C'est un nouveau modèle avec un nouveau procédé d'entrée d'air comme le puit canadien ou provencal.

Le point de bivalence est calculé en fonction de tes déperditions.

LA 17TU Doc
http://www.dimplex.de/fr/pac/air-eau/ha ... mance.html
COP -7/35=3

LA 20 AS Doc
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -11-29.pdf
COP eau à 35°
COP -7=2.7
COP 0=3
COP 4 à 6 /3=3.2
COP 10=3.4
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. août 29, 2009 2:53 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
ed51
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 12:41 pm

Message par ed51 »

Je ne comprends pas ce système. J'ai prévu d'installer ma PAC dans ma descente de cave conttre le mur de la cave. Pourquoi faut-l creuser avec la LA 17 TU?
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l'extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM EconPlus et deux compresseurs permettant une réduction de la puissance en charge réduite. La canalisation d'air horizontale permet une installation le long d'un mur ; en cas d'installation loin d'un mur, prévoir une évacuation de l'air transversale par rapport à la direction dominante des vents. Optimisation du niveau sonore par le ventilateur à pales inspirées des ailes de chouettes. De par sa vitesse de rotation réduite, ce ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d'air. Caisson de compresseur insonorisé et embase de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de débits importants côté consommation de la chaleur et la présence d'un évaporateur de grande capacité garantissent des coefficients de performance élevés. Surveillance par sonde du circuit réfrigérant pour un dégivrage efficace en énergie ; compteur de chaleur intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM EconPlus). Version universelle avec deux compresseurs pour mode modulable, production d'eau chaude sanitaire optionnelle et diverses possibilités d'extension pour :
ed51 a écrit :Je ne comprends pas ce système. J'ai prévu d'installer ma PAC dans ma descente de cave conttre le mur de la cave. Pourquoi faut-l creuser avec la LA 17 TU?
Modifié en dernier par w36xb2w le sam. août 29, 2009 3:20 pm, modifié 1 fois.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
ed51
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 12:41 pm

Message par ed51 »

Rien à voir avec ce que tu dis à mon avis...c'est juste à mon avis que le système d'admission et de rejet d'air ne se fait pas par les côtés comme pour les PAC LA mais en frontal, c'est pourquoi on peut l'installer le long d'un mur alors que pour une LA on risquerait de faire geler le mur, il faut laisser je crois au minimum 60cm
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
A quoi sert de dire en cas d'installation loin d'un mur ( ce qui est mon cas) prévoir une évacuation de l'air etc.. ?
Regarde la photo du lien
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
ed51
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 12:41 pm

Message par ed51 »

http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -06-08.pdf

C'est pour permettre le dégivrage de l'évaporateur. Je ne vois aucune différence particuière au niveau de l'installation et du raccordement à la tour hydraulique, donc je ne vois pas pourquoi faire une tranchée sinon pour raccorder l'évacuation des condensats qui est de toute façon systématique pour n'importe quelle pac air-eau
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Je viens de trouver la doc de la LA 17TU tu m'as pris de court
je me suis trompé sur l'arrivée de l'air en fait c'est comme les Daikin ou autres
Donc je retire tout ce que j'ai écrit
Par contre fait attention ce n'est pas le même matériel que l'autre
C'est écrit
La pompe à chaleur air/eau est prévue exclusivement pour le réchauffement
de l'eau de chauffage. Elle peut être utilisée sur des
installations de chauffages existantes ou pour des installations
nouvelles.
La pompe à chaleur est idéale pour fonctionner en mode monoénergétique
et bivalent jusqu'à des températures extérieures
max. de -25 °C.
Une température de retour de l’eau de chauffage de plus de
18 °C doit être maintenue en permanence pour garantir un dégivrage
optimal de l’évaporateur.
La pompe à chaleur n’est pas conçue pour le besoin en chaleur
élevé requis pour le séchage de la construction,
le besoin accru
en chaleur devra donc être assuré par des appareils spéciaux à
fournir par le client. Pour un séchage de la construction en
automne ou en hiver, nous vous recommandons d’installer une
cartouche chauffante électrique supplémentaire (disponible en
accessoire).
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
ed51
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : dim. avr. 26, 2009 12:41 pm

Message par ed51 »

je me permet de remonter le sujet dans l'attente de vos avis...la pac LA17TU m'est facturée 2.600€ plus cher que la LA20AS...merci d'avance à vous
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »