defaut debit sur WI22TE

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

le mien est sur le retour chauffage, juste avant la pac.

Image
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

OK ,je vois que le pot à boue est placé à l'horizontal cela ne pose pas de problèmes? car cela m'arrangerais car le mien gène la manœuvre de la vanne d'isolement du circulateur
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

ted.p a écrit :OK ,je vois que le pot à boue est placé à l'horizontal cela ne pose pas de problèmes? car cela m'arrangerais car le mien gène la manœuvre de la vanne d'isolement du circulateur
non, à la verticale, le plafond est bien en haut de la photo! :wink:
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

dommage pour moi,sinon pas d'idées sur le problème de débit décrit plus haut?
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

salut ted,

pas d'idée de plus, mais pour l'instant un décryptage de tes indications,

dans le menu AE de fonction spéciale,
l'on retrouve
-Fonctions spéciales AE
AT:16 WW:-99 B8:18 ( AT température extérieure, WW ? mais j'ai la meme chose, BB 118 ( moi j'ai -99 peut etre une question de configuration.)

RC:19 H2:18 RC ( temp retour PAC H2 temp départ circuit 2
VC:19 EG:13 VC temp départ PAC EG temp cnsigne circuit 2
-Fonctions spéciales DA
VDI ZWE* MAU FM VD1 ( état de la commande du compresseur 1 ZWE ( demande d'ECS !!!!! ne devrait pas etre avec une étoile supprime la prod ECS pour l'instant je ne connais pas les autres param pour l'instant
VD2 HUP* M2U HU2* VD2 état compresseur 2 si présence
VEN WUP ZUP* M2A VEN etat commande pompe de puits * lorsque demande..... M2A = etat de la commande de V3V circuit chauffage
-Fonctions spéciales DE
WW SP* AE HG HD*
SW MP* DF* 11 ND*
EV* MV* NS 12
aucune idée sur param DE mais j'ai la meme chose que toi !

pourrais tu me faire la liste complète des parametres de ta configuration s'il te plait,
afin de refaire la prog ..

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Bonjour
voilà les réglages :
Pre configuration
- monovalent
- échange supp NON
- 1 circuit OUI
- 2 circuit OUI
- 3 circuit OUI
- fonct rafrai NON
- fonct rafrai passif NON
- prépare ecs NON
- piscine NON

réglage
fonctonnement
- auto
- mode fête 0
pompe chaleur
- nb compresseur 1
- mode vacances 0
- limite temp -25
- press HP ouvert
- press BP ouvert
1 er circuit
regul par sonde extérieure
courbe 48'
- retour mini 45'
- retour maxi 50'
- hysteresis 2K
2/3 circuit
- regul sonde extérieure
- sonde sur retour
- courbe 29'
- val max 30'
- hysteresis 1K
- mélangeur 3 minutes
installation commande pompe
- pompe sup OUI
- pompe sup rafr NON
- pompe ecs NON
- pompe sup piscine NON
- optim instal OUI
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

c'est encore
j'ai trouvé le problème c'est bien le débit circuit primaire qui est en défaut,
le contact du capteur de débit est un NF et quand le débit est ok il passe en NO,mais si on le débranche avant la mise en marche de la pompe de forage cela génère un défaut.
Donc maintenant il s'agit de trouver une solution, voilà les données:
forage à 15m de profondeur
pompe installée à 12m
niveau d'eau 9m
le puits se trouve à 15m de la PAC
la canalisation est en PE50 ,il y à 4 coudes ,un filtre avec manomètres de contrôle avant et après filtre ( pression identique donc il est propre ) et le filtre fournie avec la PAC,une fois traversé l'échangeur l'eau remplie un réservoir sans pression puis retourne au puits de rejets
La pompe est de marque NEGIMEX Z08-C3 de 0.75kw triphasée avec comme données un débit de 4.8m3/h à 35m et 6m3/h à 12m

Alors quoi faire?
-Changer la pompe
-modifier le réglage du capteur,je vais essayé de le dérégler pour voir si le débit de la pompe est vraiment à la ramasse :shock:
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

:lol: question bète,

t'as bien branché l'entrée et la sortie dans le bon sens ? :wink:

sinon, plus sérieusement,
tu peuxme faire un schéma hydraulique de ta connexion eau primaire,
je comprend pas bien l'histoire du ballon 200 L et son surpresseur

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

bonsoir
Dans le doute je viens de vérifier le sens de branchement c'est ok arrivée en haut sortie en bas.
pour le ballon c'est très simple
le ballon de 200 litres avec 2* 4 piquages sur toute sa hauteur
le 1er tout en bas est relié à la pompe du surpresseur
le 2eme 10cm au dessus sert à un capteur de niveau mini pour que le surpresseur est toujours de l'eau.
le 3eme est branché sur le retour de la pac et le piquage en face retourne au puits de rejet.
le 4eme est relié à un trop plein vers l'egout au cas ou!!!
l'intérêt est de ne pas mettre ce réservoir en pression donc de pas avoir une pompe de puits trop puissante mais de puovoir charger un surpresseur à tout moment,en été le capteur de niveau bas enclenche la pompe de forage avec une tempo pour remplir environ 150 litres.
Sinon je viens de déregler le capteur de débit,en le décalent de 1mm vers le bas le contact s'ouvre ,avez vous une idée à quoi cela correspond comme réglage débit sachant quel le réglage de base est 5m3/h ?
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

bonjour ted,

tu va le savoir très vite, en fonction de la chute de température au primaire si la pompe fonctionne..
il ne faut pas que tu dépasse 5°C, après le débit on s'en fout un peu...

parle moi désormais de l'eau qui sort du BT,
elle retourne au puits après avoir traversé le BT, exact !
quelle distance a l'aller et au retour ?( puit pac, BT puit et rejet a quelle profondeur?)
qu'elle type de filtre dans le filtre a manomètre ?

en fait j'ai eu le meme souci a ma mise en route,
avec un filtre 100µ la perte de charge pour la pompe était trop importante,
et j'ai du le supprimer et laisser seulement le filtre a tamis fourni avec la PAC.
j'avais 10°C de chute de température au primaire, après la sécurité débit coupait..

apparement elle coupe vers 1200L/h.
l'essais est facile a réaliser, retire juste le filtre du support et referme la boite..


mais j'y pense d'un coup, ta pompe en triphasé, elle tournerais pas a l'envers ?
parce qu'une pompe tri qui est branchée a l'envers elle pousse l'eau mais n'a pas de pèche ! elle arrive a lever l'eau mais n'est pas assez puissante pour les pertes de charge mutilple..

ca coute rien d'inverser 2 fils au départ pompe ..... :wink:

A+
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Bonjour
le circuit primaire:
pompe forage à 12 m de profondeur
niveau d'eau 9 m
distance puit - pac 15m
dénivelé 1 m ( hauteur de la pac)
canalisation en pe50
distance pac- bt 1 m en pe50
distance bt- puit de rejet 30 m en pe40
profondeur puits rejet 21 m

pour le filtre à mano c'est le même tamis que celui fourni avec la pac mais comme je l'avais déjà installé je l'ai laissé.
Pour la pompe de forage je l' ai testée lors de sa mise en place avec une lance a incendie et elle projete l' eau à 15-20 m dans le sens ou elle est.

Ce soir je change le circulateur M16 , je met un filtre tamis sur le retour secondair comme conseillé plus haut et je fait un test de chauffage pour le deltaT entre entrée et sortie primaire.
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Me revoilà ,j'ai donc changé le circulateur M16 Grundfos par un modéle Wio mais de classe B,rajouté un filtre tamis sur le retour secondaire+une vanne d'isolement.
J'ai été obligé de changer la protection thermique siemens de la pompe de forage par une télémécanique que j'avais car la siemens était trop sensible :avec un réglage 2A la siemens se déclenche alors que la télémécanique ne bouge pas???
J'en est profité pour rajouter 2 thermomètres sur l'arrivée et le départ primaire et les premiers test me montre une arrivée à 15° et un retour à 11°.
Pour ville-coyote la fonction EG dans le menu fonctions spéciales AE doit être la température sortie primaire.
Voila quelque photos des modifs:
Image
Image
Le circulateur WILO et le filtre tamis sur le retour
Image
Le capteur de débit fermé
Image
Le même ouvert on dévisse la vis pointeau et on monte ou on baisse le capteur type ILS
Image
Image
La protection thermique télémécanique de la pompe de forage,
la carte électronique que l'on aperçois au fond avec les 3 relais bleu c'est le démarreur progressif du compresseur
Image
Le thermomètre sur l'arrivée
Image
La pac enfin remontée
Image
Et elle fonctionne :lol:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Pourquoi tu as changé le grundfoss par un wilo du coup?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
ted.p
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
Localisation : poitiers

Message par ted.p »

Le wilo était commandé,donc pour mettre toutes les chance de mon coté pour le nouveau test je l'ai changé mais je pense qu'une fois l'installation testée sur une longue période , je remettrais le grundfos ,l'économie ne sera pas énorme mais 30 watts c'est toujours cela de gagné.
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Oui mais tu sera sans doute obligé de le mettre en continu donc au final je ne suis pas certains que ca soit plus économique...a voir
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »