Choix LA16AS ou LA11AS pour ma maison

Fred80
Assidu
Assidu
Messages : 64
Enregistré le : jeu. août 27, 2009 11:35 pm

Message par Fred80 »

Commercialement o peut t toujours essayer mais je vois asser mal l'entreprise accepter le deal. Que ferait elle de la machine en cas d'echec ?
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

Bonjour a tous,

Voici mon expérience qui pourra t'aider dans le choix de mathieu13013 :
je vais entamer ma 2ième saison de chauffe avec une PAC Dimplex LA16AS (mod. triphase) avec un ballon tampon de 200L et un ballon d'ECS de 400L sur une surface totale de plancher chauffant de 186m2 sur 2 étages (126m2 au RDC et 60m2 à l'étage) pour une maison neuve de 230m2 habitable avec 2,60m de hauteur de plafond.
Ma facture électrique pour le chauffage et eau chaude sanitaire pour l'année 2008/2009 (oct 2008 à sept 2009) a été exactement de 726 euros or pour ce premier hiver je n'avais pas encore isolé les combles (donc un réglage du point final à -20°C élevé), la tuyauterie et surchauffé un peu les pièces en faisant mes réglages.
Ce premier hiver il y a eu des nuits où la t° est descendu à -8°C et la PAC a su subvenir à nos besoins sans complément électrique alors que notre t° de consigne est de -5°C.

A+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour le bearnais
le cout de ton chauffage ne nous dit pas grand chose par contre donne nous tes Kw ce sera plus parlant pour tous étant donné que chacun a un abonnement différent.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

re,

dans les 726 euros je ne tiens pas compte de mon abonnement c'est uniquement ma consommation (j'ai installé un tywatt) !
mais pour répondre à ta question cela fait exactement du 1er oct. 2008 au 30 sept. 2009 une conso de 5420kw en HC et 3156kw en HP !

a+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Merci ca fait donc 8576 Kw pour l'année.
La on peux comparer avec d'autres conso de PAC et pour la même surface.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »