Hysteresis et retour t°

Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Hysteresis et retour t°

Message par Huggy »

Plop,

Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.

Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?

La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ? :)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

salut huggy,

ben c'est clair tu peux monter un peu, mais bon,
avec un BT de 200L en plus, pas forcément nécessaire...

tu verras bien, mais rien n'empèche ni l'un ni l'autre :?:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Huggy
Très assidu
Très assidu
Messages : 145
Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
Localisation : 79

Message par Huggy »

vile-coyote a écrit :salut huggy,

ben c'est clair tu peux monter un peu, mais bon,
avec un BT de 200L en plus, pas forcément nécessaire...

tu verras bien, mais rien n'empèche ni l'un ni l'autre :?:
Tu veux dire que le ballon tampon permet de moduler cet écart faible ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Hysteresis et retour t°

Message par dbercy »

Huggy a écrit : Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.

Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?

La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ? :)
oui, je confirme, il faut mini 2K pour éviter les cycles courts, donc la pac va s'enclencher avec un delta sur le retour de + ou - 2° (donc 4° d'écart), moi je suis réglé à 2,3K.
karmousse
Accro
Accro
Messages : 258
Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
Localisation : dans les plaines

Re: Hysteresis et retour t°

Message par karmousse »

dbercy a écrit :
Huggy a écrit : Je regardai ce matin le paramétrage au niveau de ma PAC et ai vu le paramètre
"Hysteresis circ1. Temps consig. ret." sur la valeur 0.5k.

Ca me parait un peu trop fin comme réglage non? La pac ne risque t-elle pas de fonctionner quasi en permanence quand l'hiver sera bien établi, pour maintenir cet écart de t° toléré ?

La doc installateur préconisant 2K de base, réglage à modifier ? :)
oui, je confirme, il faut mini 2K pour éviter les cycles courts, donc la pac va s'enclencher avec un delta sur le retour de + ou - 2° (donc 4° d'écart), moi je suis réglé à 2,3K.
pour info de mon côté, j'ai regardé cela hier soir ... je suis à 2.0K comme préconisé sur la doc !
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Message par le bearnais »

bonjour,

moi j'ai paramétré à 1,5K

a+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
karmousse
Accro
Accro
Messages : 258
Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
Localisation : dans les plaines

Message par karmousse »

le bearnais a écrit :bonjour,

moi j'ai paramétré à 1,5K

a+
LE béarnais ... :)

TE serait il possible de me communiquer tes réglages (même si région différente) car nous avons la même pac et je souhaite optimiser au mieux la maison ... j'ai 229 m2 environ sur 2 niveaux.
Merci à toi
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

C'est pas bien de tricher sur le voisin! :wink:
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
karmousse
Accro
Accro
Messages : 258
Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
Localisation : dans les plaines

Message par karmousse »

babar a écrit :C'est pas bien de tricher sur le voisin! :wink:
:) ... en attendant, le béarnais il est pô là !!!
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
Avatar du membre
gigis
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm

Message par gigis »

j'ai réglé ma pompe à chaleur sur 3k et je pas de soucis pour le moment si vraiment l'écart de température est trop important je le modifierait
@+
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

gigis a écrit :j'ai réglé ma pompe à chaleur sur 3k et je pas de soucis pour le moment si vraiment l'écart de température est trop important je le modifierait
@+
c'est un peu beaucoup, surtout pour un pc!
Avatar du membre
gigis
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm

Message par gigis »

je n'ai pas de plancher chauffant tout mon circuit est sur radiateur fonte surdimensionné
@+ gigis
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

gigis a écrit :je n'ai pas de plancher chauffant tout mon circuit est sur radiateur fonte surdimensionné
@+ gigis
:oops: désolé je pensais que c'était un pc!
j'avais mis 2,5K au départ mais j'ai baissé à 2,3K pour minimiser les fluctuations de température dans la maison! plus le réglage de l'hystérésis est grand, plus les fluctuations int seront grandes, mais les cycles de la pac seront moins frequents!
Avatar du membre
gigis
Assidu
Assidu
Messages : 30
Enregistré le : dim. juin 14, 2009 7:26 pm

Message par gigis »

écart maxi de température : 1° donc pour l'instant je reste sur 3k
mise en route de ma pac il y a 3 semaines consommation : 210 kw
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

gigis a écrit :écart maxi de température : 1° donc pour l'instant je reste sur 3k
si cela te convient, pas de problème! :wink: