Salut
Tu aurais du venir sur le forum un peu plus tot...
L'installation semble un peu légère effectivement (difficile de juger sur de simples photos). Le vase est trop petit il fallait plus partir sur du 50 litres que du 18. Le PE bande bleue sur ce type de machine, chaud chaud vu que ce pe est donné pour 80°C max! Ensuite le choix d'une 75° sans doute non justifié.
Bon en gros tu es tombé sur un chauffagiste qui a déjà quelques années de métier mais qui pose des chaudières (le terme pac lui est totalement inconnu). Se que je veux dire c'est qu'il ta installé ta pac comme une chaudière classique, haute température pour être sur que ca passe, vase de 18 litres, etc....
Tu aurais du venir sur le forum un peu plus tot...
L'installation semble un peu légère effectivement (difficile de juger sur de simples photos). Le vase est trop petit il fallait plus partir sur du 50 litres que du 18. Le PE bande bleue sur ce type de machine, chaud chaud vu que ce pe est donné pour 80°C max! Ensuite le choix d'une 75° sans doute non justifié.
Bon en gros tu es tombé sur un chauffagiste qui a déjà quelques années de métier mais qui pose des chaudières (le terme pac lui est totalement inconnu). Se que je veux dire c'est qu'il ta installé ta pac comme une chaudière classique, haute température pour être sur que ca passe, vase de 18 litres, etc....
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)