tuyaux PE (eau potable) pour raccordement pac et ballon

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

je ne sais pas quel type de maçonnerie pour ce prix, je pense qu'il s'agit des ouvertures de la prise d'air et évacuation ext dans le mur, cela me semble beaucoup (trop)! :cry:
Avatar du membre
sphinx
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 24, 2009 10:48 am

Message par sphinx »

les trous ,saut de loup, fondation pour saut de loup beton terassement socle chaudière
PAC DIMPLEX LIH 26 TE INTÉRIEUR avec saut de loup
Region Doubs altitude 1000 m
250M2 / AN 1970
Avatar du membre
sphinx
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 24, 2009 10:48 am

Message par sphinx »

juste un différentiel 30M avec disjoncteur 63A plus un de 25A HAGER en tri 500 EURO prix pro ça va très vite
PAC DIMPLEX LIH 26 TE INTÉRIEUR avec saut de loup
Region Doubs altitude 1000 m
250M2 / AN 1970
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3235
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Contact :

Message par babar »

Salut

Tu aurais du venir sur le forum un peu plus tot...
L'installation semble un peu légère effectivement (difficile de juger sur de simples photos). Le vase est trop petit il fallait plus partir sur du 50 litres que du 18. Le PE bande bleue sur ce type de machine, chaud chaud vu que ce pe est donné pour 80°C max! Ensuite le choix d'une 75° sans doute non justifié.

Bon en gros tu es tombé sur un chauffagiste qui a déjà quelques années de métier mais qui pose des chaudières (le terme pac lui est totalement inconnu). Se que je veux dire c'est qu'il ta installé ta pac comme une chaudière classique, haute température pour être sur que ca passe, vase de 18 litres, etc....
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
Avatar du membre
sphinx
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : sam. oct. 24, 2009 10:48 am

Message par sphinx »

merci
PAC DIMPLEX LIH 26 TE INTÉRIEUR avec saut de loup
Region Doubs altitude 1000 m
250M2 / AN 1970
Répondre