Avis sur LA11MSr ou Dee Dietrich ROE+

Répondre
dub74
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : mar. nov. 03, 2009 8:44 am

Avis sur LA11MSr ou Dee Dietrich ROE+

Message par dub74 »

Bonjour,

J'hésite entre la DIMPLEX monobloc LA11MSR et le De Dietrich ROE+ bi-bloc.

Sauf erreur de ma part c'est quasi la même machine, i n'y a que le module intérieur qui diffère chez De Dietrich (MIT).

Quel est pour vous la meilleur régulation entre les deux sachant que j'ai deux régimes d'eau, un régime pour mon plancher chauffant et un régime d'eau pour mes ventillo-convecteurs ?

Monobloc ou bi-bloc?

Je suis plus partisant de la Dimplex. Est vous?

Merci pour vos réponses
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Nous sommes, en générale, plus partisans de dimplex que de de dietrich, de plus la régulation dimplex me semble plus abouti que la régul diematic 3 (je possède les 2, la diematic sur une chaudière à condensation DD et la régul carel wpm 2004 sur ma pac dimplex).
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »