réglage régulation sik 16 me sur radiateur

Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

non, ce schéma n'est pas conforme à DIMPLEX sauf si le débit d'eau dans les radiateurs est insuffisant.

Oui, le distributeur ça doit être le circulateur + by pass avec prise des températures.

Curieux que ton installateur est réglé sur "régulation par température ambiante" sans avoir de sonde de tempé int!! :o
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :non, ce schéma n'est pas conforme à DIMPLEX sauf si le débit d'eau dans les radiateurs est insuffisant.
Mais comme on en a discuté récemment, ce schéma est parfaitement accepté par Dimplex
Curieux que ton installateur est réglé sur "régulation par température ambiante" sans avoir de sonde de tempé int!! :o
Il devrait y avoir un message d'erreur !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit :
dbercy a écrit :non, ce schéma n'est pas conforme à DIMPLEX sauf si le débit d'eau dans les radiateurs est insuffisant.
Mais comme on en a discuté récemment, ce schéma est parfaitement accepté par Dimplex
accepté, oui, mais en dernier ressort si débit vraiment trop faible mais avant celà, Dimplex préconise le montage d'un double bypass pour équilibrer le réseau hydro et 2 circulateurs (1 qui pousse et l'autre qui tire) et si malgré tout celà il y a des défauts de HP alors la solution est effectivement la bouteille de mélange!

En montage série comme préconisé par dimplex, on régule sur une vrai valeur de tempé retour et non sur une pseudo tempé retour mélangée avec une arrivée pac! :wink:
Modifié en dernier par dbercy le ven. déc. 11, 2009 4:24 pm, modifié 2 fois.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

ok ok mais sur le schéma de mon instalation actuelle, la température de retour mesurée par la pac est direct sortie des radiateurs donc c'est normal (je pense) que le delta départ retour soit assez élevé et que donc la pac se déclenche souvent. si la pac mesurée la température dans le ballon tampon elle se déclecherait moins souvent je pense et fairait donc des cycles plus long.
c'est pas trés clair mais j'espère que vous comprenez.
merci

En gros bouteille mélageuse ou ballon tampon sur retour cycle long
ballon tampon sur départ et retour sur pompe cycle court et mise en route régulière

mon avis mais je peux me tromper car je ne suis pas expert
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

la prise de température retour se prend toujours sortie chauffage avant d'entrer dans la pac et la température départ se prend dans la pac (intégrée).

le delta T n'a rien à voir avec le nb de déclenchements, il doit être de 3 à 6°, pour celà il faut un bon débit d'eau donc ouvrir en grand les radiateurs comme dit plus haut et ne pas trop baisser la vitesse du circulateur!

Le nb de déclenchements est lié à l'atteinte de la tempé de consigne retour chauffage, hystérésis prise en compte et augmenter l'hystérésis diminue le nb de cycles (en se limitant à 3K max). Il faut mettre sur "réguler par sonde ext" et mettre le PF à 48° (base) pour essai.
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

donc ok tout à l'airde fonctioner normalement maintenant le probleme venait du fait que les thermostats étaient tous sur 2.voilà
quand on régule par température ambiante et que l'on a pas de sonde la machine prend le chiffre -99,9°c et donc tourne en permanence mais il n'y a pas de message d'erreur.

je fairais plus tard un petit post sur mon installe et je compte sur toi dbercy pour la mettre en page.

en attendant merci beaucoup
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit : je fairais plus tard un petit post sur mon installe et je compte sur toi dbercy pour la mettre en page.
pas de problème. profites quand tu verras ton installateur de lui faire une petite formation! Image
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

salut donc aprés quelques jours température ambiante de 18°C pour PF 49°C et barre de chauffe au milieu ( température exterieur moyenne 3°C) que me conseillez vous pour monter à 20°C?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit :salut donc aprés quelques jours température ambiante de 18°C pour PF 49°C et barre de chauffe au milieu ( température exterieur moyenne 3°C) que me conseillez vous pour monter à 20°C?
Bonjour
ton PF était à 45°, depuis combien de temps l'as tu basculé à 49°?
as tu ouvert en grand les robinets des radiateurs?
Le circulateur chauffage est sur quelle position (1,2 ou 3)?
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

depuis 3 jours, tout les thermostats à 5 /5 dans les pieces principales et 4 à 3/5 dans les chambres.

sur combien doit etre mon circulateur?
fachnar
Assidu
Assidu
Messages : 55
Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
Localisation : dordogne

Message par fachnar »

le circulateur est sur 3, la tempéature monte doucementdoncça va aller met en revanche la pompe tourne les 3/4 de la journée!... et ça me fait peur quand je lis que vous elle se déclenche 3 fois par jours.
qu'elles sont les conséquences d'un changement de réglage du circulateur?
merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

fachnar a écrit :le circulateur est sur 3, la tempéature monte doucementdoncça va aller met en revanche la pompe tourne les 3/4 de la journée!... et ça me fait peur quand je lis que vous elle se déclenche 3 fois par jours.
qu'elles sont les conséquences d'un changement de réglage du circulateur?
merci
3 fois par jour!? tout dépend de la température ext. Quand il fait froid comme maintenant (hormis le fait qu'actuellement c'est la chaudière qui tourne à cause du tempo rouge) ma pac peut tourner 24/24 sur 1 compresseur (3,6kw consommés) et en dessous de 0°, le second compresseur vient s'enclencher et la conso grimpe à 6kw mais dans ce cas pas en continu sauf vers -5~-6°.

Donc pas de crainte, le bilan se fait en fin de saison de chauffe! :wink:

Concernant la position du circulateur, tout dépend de la puissance du circulateur et du besoin de la pac en débit d'eau!
Le mien est sur 2, mon delta T est correct (entre 3 et 6°) si je le met sur 1, le delta T grimpe, la tempé monte et déclenchement HP.
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »