la température départ pac c'est "température départ pac" dans les paramètres d'exploitationDB72 a écrit : température extérieur -4.9 °
consigne circuit 1 44.7 °
température retour circuit 1 44 ° ( au moment du relevé car la température montait )
température départ PAC ?
consigne circuit 2 44.7°
temp circuit 2 44.6°( au moment du relevé car la température montait )
Blocage entre 06H00 et 00h00 température 50°
Il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est ta consigne retour chauffage circ 1 et 2!
La consigne est à 44,7° pour -4,9° ext or tes point finaux sont à 45° pour -20° c'est à dire que tu devrais avoir une consigne à 39° pour -4,9° ext!! avec 44,7° de consigne (pour -5°) ton point final serait de 54° et non 45° (voir tableau des courbes).
Ou alors tu a mis les carrés noirs 9 impulsions plus chaud!?
concernant le blocage ecs je crois que tu as fais l'inverse: il faut bloquer de 6h00 à 00h00 pour autoriser justement la chauffe la nuit (hc)!