Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
facile,
tu modifie la consigne de chacun des circuits,
tu mets le point final ( -20) a 60 sur le radiateur et 20 sur le PC, tu va tout de suite découvrir quelle circulateur est pour quel circuit !
et ensuite tu remets tout dans l'ordre,
ps : laisse 10 minutes au systeme !
tu modifie la consigne de chacun des circuits,
tu mets le point final ( -20) a 60 sur le radiateur et 20 sur le PC, tu va tout de suite découvrir quelle circulateur est pour quel circuit !
et ensuite tu remets tout dans l'ordre,
ps : laisse 10 minutes au systeme !
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Merci à tous les 2 Dés que j'ai trouvé le circulateur Radiateur je le repasse à 2 et je laisse l'autre à 3 ...vile-coyote a écrit :facile,
tu modifie la consigne de chacun des circuits,
tu mets le point final ( -20) a 60 sur le radiateur et 20 sur le PC, tu va tout de suite découvrir quelle circulateur est pour quel circuit !
et ensuite tu remets tout dans l'ordre,
ps : laisse 10 minutes au systeme !
Bon globalement c'est mon PC qui est d'un rendement médiocre mais celà va mieux depuis que J'ai mis optimisation à NON sur le PC et le mélangueur à 2 mn pour être conforme avec les 135 Secondes de la V3V . je suis tout de même passé de 17.5 ° en permanence peu importe la température ext à 20 ° ce qui fait 19 °- 19.5° au salon because baies vitrées sans volets ... car avec 17.5 , 16.5 -17° ca fait juste devant la telé ou un bouquin ...donc si ca tient comme celà je ne devrais pas investir dans un radiateur supplémentaire ... je vais tout de même faire un devis car j'ai un plombier qui passe la semaine prochaine pour me monter une douche donc je vais en profiter !!
Je pense que l'on a fait le tour de la question , mon problème c'était un PC médiocre avec des réglages inadaptés au PC et à la V3V !!
En tout merci à tous les 2
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Salut,
t'as même pas tenté de regarder du côté de ton pc pour voir si il n'est pas encrassé/emboué ?, tu pourrait peut-être gagné aussi de ce côté si il est pas conforme ...
Content pour toi de la fin de ces problèmes...
t'as même pas tenté de regarder du côté de ton pc pour voir si il n'est pas encrassé/emboué ?, tu pourrait peut-être gagné aussi de ce côté si il est pas conforme ...
Content pour toi de la fin de ces problèmes...
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Au début de ce feuilleton on a regardé au niveay des nourrices la différence de température entre les sorties et les 'entrées du PC celles çi étant de 3° à 4 ° tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas le cas ! il faudrait un écart de + 10 °karmousse a écrit :Salut,
t'as même pas tenté de regarder du côté de ton pc pour voir si il n'est pas encrassé/emboué ?, tu pourrait peut-être gagné aussi de ce côté si il est pas conforme ...
Content pour toi de la fin de ces problèmes...
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 73
- Enregistré le : dim. janv. 10, 2010 6:10 pm
- Localisation : Le mans
Salut à tous, Dbercy le résulta des courses était positif l'année dernière et se confirme cette année car j'ai laissé les réglages en l'état , on ne change les réglages d'une équipe qui gagne donc :dbercy a écrit :salut
pourrait on avoir le résultat des courses DB72?
> circulateur Radiateurs à 2 et circulateur PC à 3 ,
> Optimisation à NON sur le PC
> Mélangueur à 2 mn pour être conforme avec les 135 Secondes de la V3V
Peu importe le temps je tourne autour de 20 °, temps froid - humide 4 ° Ext comme aujourd'hui ce matin 19.8 ° c'est trés bien ... si froid bien sec j'ai entre 20 et 20.5 ° je ne touche plus rien ...car l'année dernière j'avais 17,5 °alors qd je pense que c'est des passionnés sur un forum qui m'ont dépannés je n'ai pas donné suite à mon chauffagiste - frigoriste pour la révision annuelle ... il n'a jamais été capable de me régler ma pompe, il a eu l'honneteté de ne pas m'adresser sa dernière facture car il avait tout déréglé !
Par contre il faudrait que j'en trouve un valable dans la Sarthe mais vu ce que j'ai vu jusqu'ici, je me demande où je vais trouver la perle rare....? car il va bien falloir au moins faire reviser ma pompe à un moment ou un autre !
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
ACSO
Monsieur Anthony DUVAL
18 Avenue Jean Mantelet
F-61000 ALENCON
Téléphone : 02 33 28 80 20
Téléfax : 02 33 28 85 50
Courriel : acso61@orange.fr
Mobile : 0675925916
Urgence : 0683012041
Climat Thermo Technic
Monsieur Alain DUGUET
22 chemin de la planche
F-49800 ANDARD
Téléphone : 06 07 89 15 82
Téléfax : 02 41 54 70 70
Courriel : duguealain@wanadoo.fr
J'ai eu les infos sur le site Dimplex : ce sont des stations techniques Dimplex agrées !
Bonne soirée
Monsieur Anthony DUVAL
18 Avenue Jean Mantelet
F-61000 ALENCON
Téléphone : 02 33 28 80 20
Téléfax : 02 33 28 85 50
Courriel : acso61@orange.fr
Mobile : 0675925916
Urgence : 0683012041
Climat Thermo Technic
Monsieur Alain DUGUET
22 chemin de la planche
F-49800 ANDARD
Téléphone : 06 07 89 15 82
Téléfax : 02 41 54 70 70
Courriel : duguealain@wanadoo.fr
J'ai eu les infos sur le site Dimplex : ce sont des stations techniques Dimplex agrées !
Bonne soirée
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut et merci pour le retour d'infosDB72 a écrit :Salut à tous, Dbercy le résulta des courses était positif l'année dernière et se confirme cette année car j'ai laissé les réglages en l'état , on ne change les réglages d'une équipe qui gagne donc :dbercy a écrit :salut
pourrait on avoir le résultat des courses DB72?
> circulateur Radiateurs à 2 et circulateur PC à 3 ,
> Optimisation à NON sur le PC
> Mélangueur à 2 mn pour être conforme avec les 135 Secondes de la V3V
Peu importe le temps je tourne autour de 20 °, temps froid - humide 4 ° Ext comme aujourd'hui ce matin 19.8 ° c'est trés bien ... si froid bien sec j'ai entre 20 et 20.5 ° je ne touche plus rien ...car l'année dernière j'avais 17,5 °alors qd je pense que c'est des passionnés sur un forum qui m'ont dépannés je n'ai pas donné suite à mon chauffagiste - frigoriste pour la révision annuelle ... il n'a jamais été capable de me régler ma pompe, il a eu l'honneteté de ne pas m'adresser sa dernière facture car il avait tout déréglé !
Par contre il faudrait que j'en trouve un valable dans la Sarthe mais vu ce que j'ai vu jusqu'ici, je me demande où je vais trouver la perle rare....? car il va bien falloir au moins faire reviser ma pompe à un moment ou un autre !
content que tout cela fonctionne parfaitement!
concernant la maintenance, il faut t'adresser au service client de dimplex à hagueneau et demander les coordonnées de la station technique la plus proche:
http://www.dimplex.de/fr/sav.html
si tu ne trouves rien, remonte moi l'info et je tacherais de questionner le siège!