Je reporte ici le problème exposé dans le sondage de satisfaction concernant le comportement des PAC Dimplex:
alcass a écrit :J'ai voté dans le sondage que ma PAC Dimplex me chauffe "tout juste".
C'est une LA 17 PS
Pour le mois de Janvier 2010, elle a consommé environ 2000 kw pour 200 m2 (550 M3)et pour me donner 19° à 19,5°. C'est ce que j'ai péniblement les jours couverts. Heureusement le rayonnement du soleil de Provence à travers les baies vitrées me ramèment 2° supplémentaires entre 10 et 16 heures. Ce qui n'empêche pas la PAC de tourner au moins 20 heures par jour souvent sur les 2 compresseurs
la température moyenne à la sonde extérieure a oscillée entre 0° et +10° avec quelques pointes la nuit à -2°, -4°
La pompe a été mise en service par un technicien agréé Dimplex, mais d'avril à octobre elle n'avait fonctionné que pour l'ECS.
Depuis le mois d'octobre dès la mise en route du mode chauffage j'ai signalé ce dysfonctionnement mais le SAV Dimplex ne me répond pas clairement.
Ils m'ont envoyé un technicien agréé qui a diagnostiqué que depuis 9 mois le circuit avait été monté à l'envers et a fait inverser le départ et le retour sur le module extérieur de la PAC ???? oui ,oui, oui !!!
Depuis c'est pire, mais comme en même temps il a modifié des paramètres auxquels je n'ai pas accès je ne sais pas à quoi c'est dû. Et puis il a fait un peu plus froid que les mois précédents.
Par contre au mois de novembre il faisait 15° dehors et elle ne se mettait pas en marche même avec à peine 18° à l'intérieur.
J'ai le moral au fond des chaussettes.
J'utilise l'ancien circuit de mon chaufafage à fioul: 15 radiateurs aciernappe phéatique a écrit :Plus que le dimensionnement, le pb semble plutôt être sur l'installation (erreurs hydrauliques, réglages incorrects...).
Difficile d'en dire plus, le bilan thermique de la maison donne quoi ? une 17 PS pour une maison de 550 m3 en Provence ne semble à priori pas sous-dimensionnée (même si l'appoint elec peut être nécessaire lors d'extrêmes tres courts dans le temps).
A suivre, mais une belle 17 PS bi compresseur devrait etre largement capable de faire le boulot. Radiateurs ou PC
dbercy a écrit :bonjour alcass
désolé que tu n'arrives pas a chauffer mieux que cela, surtout avec une dimplex!
je vois déjà que l'install hydraulique était montée à l'envers ce qui n'est pas un très bon signe je te l'accorde!
2000Kwh en janvier que pour la pac!!?? as tu un compteur dédié?.
Sais tu relever l'historique sur la régulation ainsi que les différent paramètres d'exploitations (temp retour, départ ) ainsi que les réglages (point final)?
Comment est ton isolation?
voila dans un 1er temps les réponses a apporter avant d'aller plus loin!