chute de pression sur collecteur géothermique
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
chute de pression sur collecteur géothermique
Salut,
donc voilà tout est dit dans le titre.
Hiers 1 kilo de pression aujourd'hui 0 kilo mais la PAC fonctionne toujours.
d'où ça peut venir?
merci de vos réponse.
donc voilà tout est dit dans le titre.
Hiers 1 kilo de pression aujourd'hui 0 kilo mais la PAC fonctionne toujours.
d'où ça peut venir?
merci de vos réponse.
- Pivert
- Pro de la thermo
- Messages : 776
- Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
- Localisation : en haut à droite
- jacomino
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : lun. sept. 22, 2008 1:52 pm
- Localisation : Auvergne 650m
Bonjourfachnar a écrit :ok ok mais ce n'est pas bizarre que ça chute d'un seul cout comme ça?
ya plus de chance que soit quoi?
Y a un purgeur sur un collecteur eau glycolée?
A pression =0 ça fonctionne toujours certes j'en ai fait l'expérience en fin d'hiver dernier mais c'est dangereux de fonctionner comme ça (risque d'introduction d'air et formation de poches) et surtout l'échange thermique est moins bon (vérifié en pratique
)
Cherche à quoi ressemble un purgeur automatique sur ggle par exemple et va voir sur ton collecteur extérieur, il y a de grande chance pour que tu en ai un (j'espère pour toi!?); s'il le bouchon supérieur n'est pas fermé ferme le; recherche aussi toute trace de fuite : le glycol a un aspect "gras "par rapport à la condensation.
Si tu as du "gras" sur des connections, c'est la fuite!!
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut,
SAV Dimplex : 03 88 07 18 00 demander le service technique
Ou
http://www.dimplex.de/fr/sav.html
Tu rentres ton département et tu tombes sur les stations techniques Dimplex avec les horaires de disponibilités !
Si la pompe à chaleur a été mise en route par une station technique agrée Dimplex : Garantie 3 ans pièce main d'œuvre et déplacement à partir de la date de mise en route !
Bon courage !
BET
SAV Dimplex : 03 88 07 18 00 demander le service technique
Ou
http://www.dimplex.de/fr/sav.html
Tu rentres ton département et tu tombes sur les stations techniques Dimplex avec les horaires de disponibilités !
Si la pompe à chaleur a été mise en route par une station technique agrée Dimplex : Garantie 3 ans pièce main d'œuvre et déplacement à partir de la date de mise en route !
Bon courage !
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
Ils m'ont changé le vasque donc SAV assez efficace.
Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Comment le modifié?
Ce matin alarme basse pression est PAC à l'arrêt alors qu'il y a 1.5 bars dans le collecteur géothermique, d'ou ça peut venir?
Ca commence à faire beaucoup pour du matos qui est censé être au top.
Merci
Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Comment le modifié?
Ce matin alarme basse pression est PAC à l'arrêt alors qu'il y a 1.5 bars dans le collecteur géothermique, d'ou ça peut venir?
Ca commence à faire beaucoup pour du matos qui est censé être au top.
Merci
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut Fachnar,
Le matériel est top, la pose souvent moins !
Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !
Un chimiste sur le forum ???
Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!
Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
Le matériel est top, la pose souvent moins !
Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !
Un chimiste sur le forum ???
Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!
Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
-
- Assidu
- Messages : 55
- Enregistré le : ven. juil. 10, 2009 1:14 pm
- Localisation : dordogne
J'y ai pensé biensûr mais comment le mettre dans le circuit sans tout vider, c'est ça la question...
Un détail aussi, si le vasque à l'intérieur de la pompe s'est perçée ; je pense que c'est plus un défaut matériel qu'un défaut d'installation.
J'ai lu l'ensemble des docs dimplex, il parle nulpart de contrôler le Ph dans le collecteur.
Un détail aussi, si le vasque à l'intérieur de la pompe s'est perçée ; je pense que c'est plus un défaut matériel qu'un défaut d'installation.
J'ai lu l'ensemble des docs dimplex, il parle nulpart de contrôler le Ph dans le collecteur.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Salut Bet....................ex-chimiste .............mais pas dans les glycols
La décomposition de l’antigel ne modifiant pas la densité du mélange, le contrôle par densimètre est totalement inutile.
Utiliser un réfractomètre ou beaucoup plus simple:
* prélever un échantillon de fluide en flacon plastique
* disposer dans le flacon un thermomètre
* placer le tout dans un congélateur
* observer, en sortant régulièrement le flacon, à quelle température se fait la prise en masse de l’échantillon
En cas de dérive significative du pH ou du degré de protection initial :
* Ne pas rajouter de glycol
* vidanger
* renouveler le mélange eau/glycol en l’additionnant d’un produit de condition-nement compatible pour circuits fermés : réducteur d’oxygène, alcalinisant et inhibiteur de corrosion multi métaux (le cuivre est quasi toujours présent sur ce type d’installation).
BET garde ton PH + pour ta piscine
Cordialement,
Alaain30.
Tous les antigels (monopropylène-glycol ou monoéthylène-glycol etc ) se dégradent au vieillissement par craquage et hydrolyse de la molécule en donnant des composés acides.BETconseil81 a écrit :Salut Fachnar,
Le matériel est top, la pose souvent moins !
Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !
Un chimiste sur le forum ???
Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!
Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
La décomposition de l’antigel ne modifiant pas la densité du mélange, le contrôle par densimètre est totalement inutile.
Utiliser un réfractomètre ou beaucoup plus simple:
* prélever un échantillon de fluide en flacon plastique
* disposer dans le flacon un thermomètre
* placer le tout dans un congélateur
* observer, en sortant régulièrement le flacon, à quelle température se fait la prise en masse de l’échantillon
En cas de dérive significative du pH ou du degré de protection initial :
* Ne pas rajouter de glycol
* vidanger
* renouveler le mélange eau/glycol en l’additionnant d’un produit de condition-nement compatible pour circuits fermés : réducteur d’oxygène, alcalinisant et inhibiteur de corrosion multi métaux (le cuivre est quasi toujours présent sur ce type d’installation).
BET garde ton PH + pour ta piscine
Mauvais point pour Dimplex qui remarque un ph anormalement bas et aurait du (en Pro )indiquer la marche à suivrefachnar a écrit : Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Cordialement,
Alaain30.
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Il est trop fort ce Alain !!!alain30 a écrit :Salut Bet....................ex-chimiste .............mais pas dans les glycols
Tous les antigels (monopropylène-glycol ou monoéthylène-glycol etc ) se dégradent au vieillissement par craquage et hydrolyse de la molécule en donnant des composés acides.BETconseil81 a écrit :Salut Fachnar,
Le matériel est top, la pose souvent moins !
Le niveau de Ph vient de ton eau tout simplement, je ne sais pas si le glycole joue un rôle la dedans !
Un chimiste sur le forum ???
Si ta pression est à 1.5 bars, c'est trop peu : mini2 maxi 2.5 bars !!!!
Ta coupure basse pression peux venir de ça !!!!
La décomposition de l’antigel ne modifiant pas la densité du mélange, le contrôle par densimètre est totalement inutile.
Utiliser un réfractomètre ou beaucoup plus simple:
* prélever un échantillon de fluide en flacon plastique
* disposer dans le flacon un thermomètre
* placer le tout dans un congélateur
* observer, en sortant régulièrement le flacon, à quelle température se fait la prise en masse de l’échantillon
En cas de dérive significative du pH ou du degré de protection initial :
* Ne pas rajouter de glycol
* vidanger
* renouveler le mélange eau/glycol en l’additionnant d’un produit de condition-nement compatible pour circuits fermés : réducteur d’oxygène, alcalinisant et inhibiteur de corrosion multi métaux (le cuivre est quasi toujours présent sur ce type d’installation).
BET garde ton PH + pour ta piscineMauvais point pour Dimplex qui remarque un ph anormalement bas et aurait du (en Pro )indiquer la marche à suivrefachnar a écrit : Ils ont remarqué que le PH dans les collecteur est de 4, comment ça se fait?
Cordialement,
Alaain30.
Je suis admiratif là ! Effectivement là j'ai des grosses lacunes en chimie ...
Merci pour les infos Alain c'est noté
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)