glycole

Message par titipoule »

Bonjour,
Encore un gros probleme avec mon installation... :shock: . Les radiateur gargouillaient cette nuit, et plus que 0,5 bar de pression sur le reseau. J ai reremplis mais ca descend en pression.
Je doit avoir un tuyau perce dans mon vide sanitaire, je vais y faire un tours dans 1 heure. Je me demande si ce n est pas a cause du glycole que mon installateur avais mis à la place de l eau dans le circuit de radiateur. Car il y a eu beaucoup de fuite sur tout les raccord de ma maison ( joint bouffe par le glycole). Puis il vida entierement mon installe du glycole et mis de l eau a la place ( au bout de 9 a 12 mois).
Je me demamnde si le glycole n aurais pas bouffe la ferraille??
Je vous tiendrai au courant de mes folles aventure .... :roll: *
Sylvain
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut sylvain
pffffff...........c'est pas vrai, t'es maudit!!

DIMPLEX ne préconise pas de glycol dans une installation air/eau, encore une préconisation non respectée de l'installateur!! :evil:
malgré tout, je ne pense pas que le glycol puisse attaquer les joints ou la tuyauterie, mais comment se fait il que l'ancien réseau hydraulique soit toujours en place, sachant que l'installateur a refait la totalité du circuit en bi tube?
titipoule
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
Localisation : 78610

Message par titipoule »

bonjour, c etait bien comme je le pensais, un tuyau bouffé par la rouille dans le vide sanitaire. Je l avais sentie a cause de l odeur du glycole dans le vide sanitaire.
Mon instalateur a utilisé les anciens tuyaux pour faire ses raccordements, et eviter de me gonfler trop la facture. Resultat, je vais fair appel à un vrais plombier et encore depenser pour mon intallation. A ce rythme là ma pac ne sera jamais plus rentable qu une chaudiere traditionnelle,.. :roll: .
Bonne journée
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

titipoule a écrit :bonjour, c etait bien comme je le pensais, un tuyau bouffé par la rouille dans le vide sanitaire. Je l avais sentie a cause de l odeur du glycole dans le vide sanitaire.
Mon instalateur a utilisé les anciens tuyaux pour faire ses raccordements, et eviter de me gonfler trop la facture.
Houla !! Mauvais plan, la preuve....

Resultat, je vais fair appel à un vrais plombier et encore depenser pour mon intallation. A ce rythme là ma pac ne sera jamais plus rentable qu une chaudiere traditionnelle,.. :roll: .
Bonne journée
Ton expérience est à méditer pour certains qui ne regardent que la dernière ligne sur un devis. Une install' dans les règles de l'art coute un certain prix, mais ça doit fonctionner comme une horloge.... Suisse....
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : Ton expérience est à méditer pour certains qui ne regardent que la dernière ligne sur un devis. Une install' dans les règles de l'art coute un certain prix, mais ça doit fonctionner comme une horloge.... Suisse....
sylvain a fait confiance plutôt dans la marque dimplex que dans le prix du devis qui, actuellement se chiffre à plus de 27000€!! et quand je vois que l'installateur a raccorder son bitube sur l'ancienne tuyauterie sans avoir jeté un œil auparavant, ça me met hors de moi!! :evil: :evil:
titipoule
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
Localisation : 78610

Message par titipoule »

Re bonjour,
Un plombier viends de passer dans mon vide sanitaire et a regarder rapidement mon installation. :x
Pour lui c est normale que le tuyau se soit percé, car il y a chez moi des tuyau cuivre raccordé à des tuyau en galvanisé, ce qui provoque un electrolyse car il y a pas de raccord specifique....
Ma maison et entierement fais de morceau alterne de cuivre et de galva...
Pour le moment le plombier va juste changer la partie perce.
Bonne fin de journée
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :
nappe phreatique a écrit : Ton expérience est à méditer pour certains qui ne regardent que la dernière ligne sur un devis. Une install' dans les règles de l'art coute un certain prix, mais ça doit fonctionner comme une horloge.... Suisse....
sylvain a fait confiance plutôt dans la marque dimplex que dans le prix du devis qui, actuellement se chiffre à plus de 27000€!! et quand je vois que l'installateur a raccorder son bitube sur l'ancienne tuyauterie sans avoir jeté un œil auparavant, ça me met hors de moi!! :evil: :evil:
En effet, Titipoule n'a pas renâclé sur la dépense, quel gâchis !!
Un plombier viends de passer dans mon vide sanitaire et a regarder rapidement mon installation. Mad
Pour lui c est normale que le tuyau se soit percé, car il y a chez moi des tuyau cuivre raccordé à des tuyau en galvanisé, ce qui provoque un electrolyse car il y a pas de raccord specifique....
Ma maison et entierement fais de morceau alterne de cuivre et de galva...
Pour le moment le plombier va juste changer la partie perce.
Aie ! Electrolyse tuyaux fer galvanisé -Cu...

Étrange tout de même, nous avons presque tous des radiateurs acier et des tuyaux cuivre, et ce sans aucune dégradation, sur des dizaines d'années.

J'ai entendu parler d'énormes problèmes avec l'aluminium dans les circuits (radiateurs alu), qui se bouffent complètement, mais fer/cuivre font plutôt bon ménage en principe.

Peut etre le galva pose-t-il problème plus que le fer, pourtant il n'y en a qu'une couche infinitésimale.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
MAMO
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 660
Enregistré le : sam. août 09, 2008 1:09 pm
Localisation : vendée

Message par MAMO »

Salut.

On peut mélanger le fer et le cuivre sur un circuit de chauffage :wink: .

Mais entre les deux,il faut un manchon"fer cuivre",cad un manchon en laiton :wink: .

Le plus destructeur sur un circuit de chauffage ,c'est l'oxygène :evil: ,ne pas négliger la purge....

Et ne pas renouveller l'eau du circuit tout les 15 Jours...eau neuve= agressive,ensuite elle vat se passiver doucement en se saturant des métaux présent dans le circuit.

@+Mamo.
Pac Hiseer de 14kw mono...
Ballon solaire de 400 l ,capteur 36 tubes ,appoint thermodynamique maison.
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

MAMO a écrit :Salut.

On peut mélanger le fer et le cuivre sur un circuit de chauffage :wink: .

Mais entre les deux,il faut un manchon"fer cuivre",cad un manchon en laiton :wink: .
Pourtant le laiton, c'est surtout un alliage avec beaucoup de cuivre, donc ça ne change pas grand chose... Compliqué.
Ici, tuyauterie en fer 2"1/2 et 3", et tuyaux en Cu, la liaison entre les deux métaux est assurée par des raccords à double "soufflet" en caoutchouc, sortes de manchons antivibratoire qui d'après mon plombier, protègent de l'electrolyse par son caractère d'isolant électrique (un couple électrolytique d'oxydoréduction conduisant à générer un courant elec (très faible) dans la tuyauterie entre les métaux, si on coupe ce courant par un isolant, on coupe l'oxydoréduction. Mais avec un raccord laiton, conducteur électrique, on ne coupe pas le courant.

D'un autre coté, j'ai aussi des radiateurs acier, liés aux tubes cuivre par des raccord laiton, et il n'y a aucun pb.

Je n'ai jamais trouvé d'article de reference sur ce pb qui semble pourtant important, et (souvent) bien mal maitrisé par la profession.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

'c'est pas de plombiers qu'on a besoin mais de chimistes!! :lol:
daniel80
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : jeu. oct. 08, 2009 2:01 pm

Message par daniel80 »

Bonjour,

vous embetez pas passer toute en per!! :P

daniel
titipoule
Assidu
Assidu
Messages : 63
Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
Localisation : 78610

Message par titipoule »

Bonjour,
Le Per a l air facile d installation, mais peu t on faire un melange cuivre per sans risque?
Le truc c 'est que j en ai assez marre d etre en rade de chauffage tout les 3 mois a cause de mon installation et que j aimerais assez etre enfin satisfait d avoir depense autant pour quelquechose qui fonctione meme si c est moitie moin economique que sur papier comerciale...
Nb: j ai envoyer un courier en AR a mon installateur
Bonne journée et merci de vos conseille
daniel80
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : jeu. oct. 08, 2009 2:01 pm

Message par daniel80 »

Bonjour,

Aucun probleme de compatibilte avec le cuivre ni le laiton
De plus un durabilite importante et une mise en oeuvre aisée

Cordialement