Preparatif redemarage des PAC avant l hiver
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
- Localisation : 78610
Preparatif redemarage des PAC avant l hiver
Bonjour,
ce petit post pour vous demander les points rapide a verifier avant le redemarage de nos PAC sans avoir un "gros outillage".
Pour ma part, je vois
* un controle de la pression d eau du circuit (purger les radiateurs et faire l apoint).
* controle de l echangeur si des feuilles ou autre obstrues celui ci.
*alumer un cierges et faire un autel autour de la pac LOL...
Si vous avez d autres point de verif je suis perneur.
Bonne journée
ce petit post pour vous demander les points rapide a verifier avant le redemarage de nos PAC sans avoir un "gros outillage".
Pour ma part, je vois
* un controle de la pression d eau du circuit (purger les radiateurs et faire l apoint).
* controle de l echangeur si des feuilles ou autre obstrues celui ci.
*alumer un cierges et faire un autel autour de la pac LOL...
Si vous avez d autres point de verif je suis perneur.
Bonne journée
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salut sylvain
juste peut être nettoyage du filtre à tamis et éventuellement filtre à boues si vous en possédez un!
je vérifie à l'intérieur de ma pac si il reste des graines de blé empoisonnées pour les souris, en effet, celles ci adorent faire leur nid dans la pac et profitent de la chaleur (et au passage bouffent l'isolant)!
juste peut être nettoyage du filtre à tamis et éventuellement filtre à boues si vous en possédez un!
je vérifie à l'intérieur de ma pac si il reste des graines de blé empoisonnées pour les souris, en effet, celles ci adorent faire leur nid dans la pac et profitent de la chaleur (et au passage bouffent l'isolant)!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Je connais pas trop les Dimplex et donc ne sais pas si ces opérations sont simples mais il faudrait aussi :
- Vérifier le fond de la PAC pour voir si rien n'obstrue l'évacuation des condensas et nettoyer au besoin,
- Vérifier le bon serrage de tous les borniers électriques,
- Vérifier (à la mise ne route) que le(s) circulateur(s) ne soient pas grippé(s),
- Et, si la PAC fait l'ECS, lancer un cycle pour "pré-vérifier" la bonne montée en T°.
Si fuite, et donc perte de FF durant la période d'arrêt, elle n'arrivera pas à atteindre sa T° maxi.
Ce dernier test n'est pas "professionnel" et ne garantie pas l'intégrité de la charge.
Mais cela permet souvent de donner l'alerte en cas de fuite.
Plus vite les défauts sont détectés, plus vite ils sont pris en main .
Enfin, après quelques heures de fonctionnement, nettoyer les filtres et/ou pots à boue. Si les circulateurs étaient à l'arrêt durant la période estivale (ce qui est généralement le cas) remettre en circulation le fluide caloporteur ramène généralement pas mal de m___de dans les filtres.
Je connais pas trop les Dimplex et donc ne sais pas si ces opérations sont simples mais il faudrait aussi :
- Vérifier le fond de la PAC pour voir si rien n'obstrue l'évacuation des condensas et nettoyer au besoin,
- Vérifier le bon serrage de tous les borniers électriques,
- Vérifier (à la mise ne route) que le(s) circulateur(s) ne soient pas grippé(s),
- Et, si la PAC fait l'ECS, lancer un cycle pour "pré-vérifier" la bonne montée en T°.
Si fuite, et donc perte de FF durant la période d'arrêt, elle n'arrivera pas à atteindre sa T° maxi.
Ce dernier test n'est pas "professionnel" et ne garantie pas l'intégrité de la charge.
Mais cela permet souvent de donner l'alerte en cas de fuite.
Plus vite les défauts sont détectés, plus vite ils sont pris en main .
Enfin, après quelques heures de fonctionnement, nettoyer les filtres et/ou pots à boue. Si les circulateurs étaient à l'arrêt durant la période estivale (ce qui est généralement le cas) remettre en circulation le fluide caloporteur ramène généralement pas mal de m___de dans les filtres.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
arf, je t'ai encore devancé!VincentN a écrit : - Vérifier (à la mise ne route) que le(s) circulateur(s) ne soient pas grippé(s),
- Et, si la PAC fait l'ECS, lancer un cycle pour "pré-vérifier" la bonne montée en T°.
Si fuite, et donc perte de FF durant la période d'arrêt, elle n'arrivera pas à atteindre sa T° maxi.
.
concernant le grippage des circulateurs, si la pac n'a pas été totalement coupée de l'élec, des cycles de dégommage de 1mn sont prévus toutes les 158h
quant à l'ecs, si elle est produite par la pac, elle n'a donc pas été coupée de l'année donc pas de vérif à faire de ce côté là!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
dbercy a écrit :arf, je t'ai encore devancé!
dbercy a écrit :quant à l'ecs, si elle est produite par la pac, elle n'a donc pas été coupée de l'année donc pas de vérif à faire de ce côté là!
Ben ça dépend, certains préfère (et on a des cas ici) préfèrent couper complètement la PAC et produire l'ECS avec un ballon traditionnel.
À voir au cas par cas donc
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Curieux ce raisonnement de vouloir payer plus cher son ecs l'été quand la pac a le meilleur rendement, surtout pour tourner 1/2h par jour!VincentN a écrit : Ben ça dépend, certains préfère (et on a des cas ici) préfèrent couper complètement la PAC et produire l'ECS avec un ballon traditionnel.
À voir au cas par cas donc
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
+1dbercy a écrit :Curieux ce raisonnement de vouloir payer plus cher son ecs l'été quand la pac a le meilleur rendement, surtout pour tourner 1/2h par jour!VincentN a écrit : Ben ça dépend, certains préfère (et on a des cas ici) préfèrent couper complètement la PAC et produire l'ECS avec un ballon traditionnel.
À voir au cas par cas donc
Et pourtant, certaines personnes, très informées (et certains nos confrères modérateurs… que je ne citerai pas ) optent pour cette solution au motif que cela "repose" la PAC, en limite l'usure (dixit). Mouais… à voir.
Ce qui, toujours selon eux, rentabiliserai le surcoût de l'ECS 100% électrique…
Bon, j'arrête car on est hors-sujet.
Désolé titipoule d'avoir pollué ton fil
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
- Localisation : 78610
bonjours, merci pour ces autres points à verifier.
Pour les circulateurs, comme en periode d ete je coupe completement ma pac, je la mais en fonctionnement sans demande de chauffe 5 min environ chaque mois histoire que le circulateur tourne.
Je vais, je pense aussi passer un coup de "peigne" histoire de recoiffer les aillettes de l echangeur car j en ai quelques une un peu tordu, comme celà l air passera mieux dedans
bonne journée et bon week end pour ceux qui travail pas
Pour les circulateurs, comme en periode d ete je coupe completement ma pac, je la mais en fonctionnement sans demande de chauffe 5 min environ chaque mois histoire que le circulateur tourne.
Je vais, je pense aussi passer un coup de "peigne" histoire de recoiffer les aillettes de l echangeur car j en ai quelques une un peu tordu, comme celà l air passera mieux dedans
bonne journée et bon week end pour ceux qui travail pas
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
hello,dbercy a écrit :salut sylvain
juste peut être nettoyage du filtre à tamis et éventuellement filtre à boues si vous en possédez un!
je vérifie à l'intérieur de ma pac si il reste des graines de blé empoisonnées pour les souris, en effet, celles ci adorent faire leur nid dans la pac et profitent de la chaleur (et au passage bouffent l'isolant)!
Tiens, je vais faire un check le week end prochain.
Pour nettoyer le filtre à tamis en entrée de nourrice, je coupe l'arrivée, on est d'accord ? et je coupe électriquement l'installation ?
la pression du circuit chez moi est de 1 Bar, mais j'ai remarqué lorsque je l'ai coupée durant le 1,5 mois d'été, qu'elle était redescendu ... c'est normal ?
Ce matin 17,5° dans la maison, j'ai lancé le poële, et vous de votre côrté à partir de quand lancer le chauffage via la pac ?
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
-
- Très assidu
- Messages : 145
- Enregistré le : sam. janv. 26, 2008 1:15 am
- Localisation : 79
Salut
De mon côté j'ai également vérifié :
- feuilles + pression (entre 1,5 bar et 2 bar) + circulateur pour le circuit de chauffage (ECS qui marche toute l'année, ok de ce côté).
Pas ouvert le capot en bas cependant pour vérifier si des bestioles sont en mode "hivers"
Je suis passé hier soir du mode "été" en mode "auto" après un we hors domicile (volets fermés, il faisait 19°C hier soir en arrivant). Pas vraiment froid, mais histoire d'anticipé les 5°C du matin qui commencent à pointer ...
Huggy
De mon côté j'ai également vérifié :
- feuilles + pression (entre 1,5 bar et 2 bar) + circulateur pour le circuit de chauffage (ECS qui marche toute l'année, ok de ce côté).
Pas ouvert le capot en bas cependant pour vérifier si des bestioles sont en mode "hivers"
Je suis passé hier soir du mode "été" en mode "auto" après un we hors domicile (volets fermés, il faisait 19°C hier soir en arrivant). Pas vraiment froid, mais histoire d'anticipé les 5°C du matin qui commencent à pointer ...
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Ballon tampon Dimplex 200l (PSW 200)
Ballon ECS Dimplex 300l (WWSP 32)
Suivi iTow
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Par contre, ce n'est pas normal d'avoir 1 Bar en service. Il vaut mieux être à 1,5 - 2 bars pour éviter de redescendre en dessous en 1 en période d'arrêt.
Faut dire que malgré les journées à 20° on a eu des matins à 4°
Il faut juste couper le circulateur, c'est mieux.karmousse a écrit :Pour nettoyer le filtre à tamis en entrée de nourrice, je coupe l'arrivée, on est d'accord ? et je coupe électriquement l'installation ?
C'est normal qu'elle redescende lorsque le chauffage est arrêté (L'eau se dilate quand elle chauffe et se rétracte quand elle refroidie, d'où l'utilité d'un vase d'expansion).karmousse a écrit :la pression du circuit chez moi est de 1 Bar, mais j'ai remarqué lorsque je l'ai coupée durant le 1,5 mois d'été, qu'elle était redescendu ... c'est normal ?
Par contre, ce n'est pas normal d'avoir 1 Bar en service. Il vaut mieux être à 1,5 - 2 bars pour éviter de redescendre en dessous en 1 en période d'arrêt.
Remise en route il y a un peu plus d'1 semaine.karmousse a écrit :… et vous de votre côrté à partir de quand lancer le chauffage via la pac ?
Faut dire que malgré les journées à 20° on a eu des matins à 4°
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
pas toujours facile de ne couper que le circulateur, de plus si la pac se met en route au moment du nettoyage du filtre, c'est pas top:VincentN a écrit :Bonjour,Il faut juste couper le circulateur, c'est mieux.karmousse a écrit :Pour nettoyer le filtre à tamis en entrée de nourrice, je coupe l'arrivée, on est d'accord ? et je coupe électriquement l'installation ?
je préconise la coupure du disjoncteur qui alimente la pac par sécurité et bien sur la fermeture des vannes à chaque extrémité du filtre!
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
pour VincentN :
merci, je vais augmenter un peu plus la pression et passer en 1,5 Bars
Oui, ici dans la Marne, je n'ai encore rien lancé ... sans chauffage avec une bonne exposition, j'ai un 17,5° dans la maison, j'ai malgré tout fait tourner un peu le poële en soirée avec des vieilles palettes histoire de et hop 19,5° au bout de 45 mn
Le matin c'est 10° et la journée 18/19° guère plus en ce moment !
pour dbercy
ok, je vais tout couper (installation et arrivée d'eau en nourrice) et te tiens informé ...
merci, je vais augmenter un peu plus la pression et passer en 1,5 Bars
Oui, ici dans la Marne, je n'ai encore rien lancé ... sans chauffage avec une bonne exposition, j'ai un 17,5° dans la maison, j'ai malgré tout fait tourner un peu le poële en soirée avec des vieilles palettes histoire de et hop 19,5° au bout de 45 mn
Le matin c'est 10° et la journée 18/19° guère plus en ce moment !
pour dbercy
ok, je vais tout couper (installation et arrivée d'eau en nourrice) et te tiens informé ...
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
-
- Assidu
- Messages : 63
- Enregistré le : sam. janv. 05, 2008 2:18 pm
- Localisation : 78610
bonjour
lors du remise en pression, pense bien a faire un tour des radiateurs pour les purger, ca risque de gargouiller sinon et de refaire l apoint manquant apres.
Moi je viend juste de la metre en route 1/2 journée hier histoir de "cassé l humidité" dans la maison. Et par la meme verifier la pac... comme toukours des microfuite au niveau de mes raccord mais bon je referait l appoint plus tard dans l hiver.
Bonne journée
lors du remise en pression, pense bien a faire un tour des radiateurs pour les purger, ca risque de gargouiller sinon et de refaire l apoint manquant apres.
Moi je viend juste de la metre en route 1/2 journée hier histoir de "cassé l humidité" dans la maison. Et par la meme verifier la pac... comme toukours des microfuite au niveau de mes raccord mais bon je referait l appoint plus tard dans l hiver.
Bonne journée
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Salut titipoule,titipoule a écrit :bonjour
lors du remise en pression, pense bien a faire un tour des radiateurs pour les purger, ca risque de gargouiller sinon et de refaire l apoint manquant apres.
Moi je viend juste de la metre en route 1/2 journée hier histoir de "cassé l humidité" dans la maison. Et par la meme verifier la pac... comme toukours des microfuite au niveau de mes raccord mais bon je referait l appoint plus tard dans l hiver.
Bonne journée
Me concernant c'est du plancher chauffant aux 2 étages mais je vais contrôler les nourrices (les départs et arrivées).
Alors ta mise en route a permis de faire baisser le taux d'humidité ? chez moi avec le poële qq heures je suis sous les 50%, sans le poële je monte à 55/58%.
De toute façon j'ai des indicatyeurs "passifs" mes aérateurs déportés sont réglé sur un seuil mini de 60% d'humidité, si cela dépasse je les entends (le seul qui tourne est dans la salle de bain principale ... normal ...)
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)