ce serait plus simple si tu me disais ou va ce tuyau qui part vers le bas?karmousse a écrit : Voici une photo, regarde bien en bas à droite, il y a un petit câble qui entre dans un pas de vis (enfin, je l'appel comme cela) de mémoire c'est une sonde ... ? ou j'ai rien capté ....
Sonde température extérieure
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
- Localisation : poitiers
bonjour
c'est le doigt de gant de la sonde retour qui est sur ta photo si les 2 tubes qui descendent vont vers ta pac,car le ballon ECS devrais être branché à la place des 2 bouchons que l'on vois.
voir ici pour plus de détails:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-24.pdf
De temps en temps penser donc à regarder sur le site DIMPLEX il y a tout ce qui est loin d'être une généralité chez les constructeur.
c'est le doigt de gant de la sonde retour qui est sur ta photo si les 2 tubes qui descendent vont vers ta pac,car le ballon ECS devrais être branché à la place des 2 bouchons que l'on vois.
voir ici pour plus de détails:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-24.pdf
De temps en temps penser donc à regarder sur le site DIMPLEX il y a tout ce qui est loin d'être une généralité chez les constructeur.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
alors celle plaquée sur un tuyau c'est quoi? faut suivre le tuyau dans ce cas, il n'y a pas 2 retours!ted.p a écrit :bonjour
c'est le doigt de gant de la sonde retour qui est sur ta photo si les 2 tubes qui descendent vont vers ta pac,car le ballon ECS devrais être branché à la place des 2 bouchons que l'on vois.
voir ici pour plus de détails:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-24.pdf
De temps en temps penser donc à regarder sur le site DIMPLEX il y a tout ce qui est loin d'être une généralité chez les constructeur.
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Hello,dbercy a écrit :alors celle plaquée sur un tuyau c'est quoi? faut suivre le tuyau dans ce cas, il n'y a pas 2 retours!ted.p a écrit :bonjour
c'est le doigt de gant de la sonde retour qui est sur ta photo si les 2 tubes qui descendent vont vers ta pac,car le ballon ECS devrais être branché à la place des 2 bouchons que l'on vois.
voir ici pour plus de détails:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -05-24.pdf
De temps en temps penser donc à regarder sur le site DIMPLEX il y a tout ce qui est loin d'être une généralité chez les constructeur.
Merci pour vos réponses.
Désolé, mais pas de net à la maison ...
Alors j'ai regardé, c'est le tuyau qui va vers la pac et qui passe dans le vide sanitaire...
ted.p : je n'ai pas d'ecs via la pac (j'ai préféré garder mon indépendance sur ce point)
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il semblerait que ce soit aussi un retour chauffage!karmousse a écrit : Alors j'ai regardé, c'est le tuyau qui va vers la pac et qui passe dans le vide sanitaire...
donc tu as une gestion sur tes 2 circuits plancher chauffant avec une gestion indépendante (dont un avec vanne mélangeuse)! donc tu peux régler un point final sur chacun.
dans les paramètres doit être déclaré circuit 1 et circuit 2.
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Hellodbercy a écrit :il semblerait que ce soit aussi un retour chauffage!karmousse a écrit : Alors j'ai regardé, c'est le tuyau qui va vers la pac et qui passe dans le vide sanitaire...
donc tu as une gestion sur tes 2 circuits plancher chauffant avec une gestion indépendante (dont un avec vanne mélangeuse)! donc tu peux régler un point final sur chacun.
dans les paramètres doit être déclaré circuit 1 et circuit 2.
Ah bon ? on arrive enfin à une explication concernant mon installation (qui fonctionne bien)
Oui, j'ai dans les paramètres circuit 1 et circuit 2 (tu te souviens on se demandait ce que cela voulait dire l'année dernière avec la vanne mélangeuse tout en pc sur les 2 étages)
De ce que je "maîtrise" sur mon tableau de commande, c'est le circuit 2 sur lequel je "joue" sur la courbe de chauffe et le point final (il est réglé pour le circuit 2 à 29°), le 1 j'en sais rien, j'ai jamais poussé ne sachant pas si cela était possible ...
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
et qu'indique le circuit 1, arrives tu à le visualiser (température retour), peux tu régler le PF du circuit 1?karmousse a écrit : Oui, j'ai dans les paramètres circuit 1 et circuit 2 (tu te souviens on se demandait ce que cela voulait dire l'année dernière avec la vanne mélangeuse tout en pc sur les 2 étages)
De ce que je "maîtrise" sur mon tableau de commande, c'est le circuit 2 sur lequel je "joue" sur la courbe de chauffe et le point final (il est réglé pour le circuit 2 à 29°), le 1 j'en sais rien, j'ai jamais poussé ne sachant pas si cela était possible ...
à mon avis, il y a un circuit en fixe et l'autre modulable via la V3V afin de décaler le réglage d'un étage par rapport à l'autre!
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Salut,dbercy a écrit :et qu'indique le circuit 1, arrives tu à le visualiser (température retour), peux tu régler le PF du circuit 1?karmousse a écrit : Oui, j'ai dans les paramètres circuit 1 et circuit 2 (tu te souviens on se demandait ce que cela voulait dire l'année dernière avec la vanne mélangeuse tout en pc sur les 2 étages)
De ce que je "maîtrise" sur mon tableau de commande, c'est le circuit 2 sur lequel je "joue" sur la courbe de chauffe et le point final (il est réglé pour le circuit 2 à 29°), le 1 j'en sais rien, j'ai jamais poussé ne sachant pas si cela était possible ...
à mon avis, il y a un circuit en fixe et l'autre modulable via la V3V afin de décaler le réglage d'un étage par rapport à l'autre!
Alors j'ai regardé hier soir et voilà ce que j'arrive à voir :
T° consigne retour circuit chauffage 1
T° retour circuit chauffage 1
T° départ PAC
T° consigne circuit chauffage 2 (c'est là dessus que j'ai la main pour jouer sur le point final et courbe)
T° circuit chauffage 2
Si c'est comme tu me l'indique, alors circuit fixe et autre modulable c'est pas si mal ... pour éviter la surchauffe, non ?
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
on a bien la visualisation des deux sondes retour chauff 1 et 2.karmousse a écrit : T° consigne retour circuit chauffage 1
T° retour circuit chauffage 1
T° départ PAC
T° consigne circuit chauffage 2 (c'est là dessus que j'ai la main pour jouer sur le point final et courbe)
T° circuit chauffage 2
en fait, d'après la doc dimplex, il n'y a pas vraiment de circuit fixe, il y a un circuit 1 avec réglage point final appliqué directement sur le retour commun et le circuit 2 piloté par V3V et un retour dédié propre à ce circuit!
dans cette logique, le circuit 2 ne pourra être supérieur au circuit 1, c'est le cas pour un pc qui serait sur circuit 2 modulé par v3v et le circuit "radiateurs" sur circuit 1 (sup au circuit 2).
donc la logique voudrait que ton circuit 1 soit le rdc et le circuit 2 l'étage (régulation moins chaude)!!
tu dois donc pouvoir modifier le PF de chaque circuit indépendamment et non d'un seul !
-
- Accro
- Messages : 258
- Enregistré le : mer. mars 07, 2007 10:20 pm
- Localisation : dans les plaines
Bonjour,dbercy a écrit :on a bien la visualisation des deux sondes retour chauff 1 et 2.karmousse a écrit : T° consigne retour circuit chauffage 1
T° retour circuit chauffage 1
T° départ PAC
T° consigne circuit chauffage 2 (c'est là dessus que j'ai la main pour jouer sur le point final et courbe)
T° circuit chauffage 2
en fait, d'après la doc dimplex, il n'y a pas vraiment de circuit fixe, il y a un circuit 1 avec réglage point final appliqué directement sur le retour commun et le circuit 2 piloté par V3V et un retour dédié propre à ce circuit!
dans cette logique, le circuit 2 ne pourra être supérieur au circuit 1, c'est le cas pour un pc qui serait sur circuit 2 modulé par v3v et le circuit "radiateurs" sur circuit 1 (sup au circuit 2).
donc la logique voudrait que ton circuit 1 soit le rdc et le circuit 2 l'étage (régulation moins chaude)!!
tu dois donc pouvoir modifier le PF de chaque circuit indépendamment et non d'un seul !
Bon, hey bien je vais m'occuper ce week end .... réponse lundi
Baies vitrées : Sud - Isolation Laine de Roche 300/400 mm
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
PAC AEROTHERMIE - DIMPLEX LA16AS Tri
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Plancher chauffant 2 niveaux (rdc/étage)
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
salut à tous,
j'ai reçu la nouvelle sonde extérieure que je compte installer ce week-end,
au niveau du branchement du câble côté sonde y a t-il un ordre pour les 2 fils bleu et marron ? et côté gestionnaire idem y a t-il un ordre pour les 2 fils ?
Pour le positionnement de la sonde sur le mur faut-il que la sonde soit dirigé vers le haut (sortie câble en bas) ou peu importe et donc je peux la positionner vers le bas (sortie câble vers le haut) ?
merci par avance.
j'ai reçu la nouvelle sonde extérieure que je compte installer ce week-end,
au niveau du branchement du câble côté sonde y a t-il un ordre pour les 2 fils bleu et marron ? et côté gestionnaire idem y a t-il un ordre pour les 2 fils ?
Pour le positionnement de la sonde sur le mur faut-il que la sonde soit dirigé vers le haut (sortie câble en bas) ou peu importe et donc je peux la positionner vers le bas (sortie câble vers le haut) ?
merci par avance.
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
salutle bearnais a écrit :salut à tous,
j'ai reçu la nouvelle sonde extérieure que je compte installer ce week-end,
au niveau du branchement du câble côté sonde y a t-il un ordre pour les 2 fils bleu et marron ? et côté gestionnaire idem y a t-il un ordre pour les 2 fils ?
Pour le positionnement de la sonde sur le mur faut-il que la sonde soit dirigé vers le haut (sortie câble en bas) ou peu importe et donc je peux la positionner vers le bas (sortie câble vers le haut) ?
merci par avance.
pas de polarité, il s'agit que d'une résistance variable.
le positionnement n'a pas d'importance, si tu peux l'éloigner légèrement d'un mur ou l'int est chauffé c'est mieux (genre sous toiture en débord) pour éviter que la sonde ne prenne en compte un apport de la maison!
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn
Salut,
Ce samedi j'ai remplacé ma sonde extérieure par le nouveau modèle.
Finalement j'ai remplacé le câble en entier car comme il y avait 20m de longueur le chauffagiste a du faire un raccord sur la sonde dont le câble d'origine était trop court donc du coup j'ai tiré 20m de câble en 2x1,5mm2 pour éviter toute perte dû à la distance !
Effectivement la sonde est plus précise et plus esthétique que l'ancienne, je ne regrette pas d'avoir fait l'équilibriste sur le toit par ce froid !
Par contre, bien evidemment j'ai coupé le courant générale pour la PAC pour faire le remplacement, et lorsque que j'ai remis le "jus" j'ai eu une alarme "Defaut codage PAC" j'ai fait plusieurs fois "ESC" mais l'alarme revenais à nouveau, alors j'ai refait un reboot comme sur les PC (coupé et remis le courant) et tout est rentré dans l'ordre !
Ce message je l'avais déjà eu, pareille après une coupure de courant !
Est-ce un bug du soft du gestionnaire ? Avez-vous déjà rencontrer cela ?
A+
Ce samedi j'ai remplacé ma sonde extérieure par le nouveau modèle.
Finalement j'ai remplacé le câble en entier car comme il y avait 20m de longueur le chauffagiste a du faire un raccord sur la sonde dont le câble d'origine était trop court donc du coup j'ai tiré 20m de câble en 2x1,5mm2 pour éviter toute perte dû à la distance !
Effectivement la sonde est plus précise et plus esthétique que l'ancienne, je ne regrette pas d'avoir fait l'équilibriste sur le toit par ce froid !
Par contre, bien evidemment j'ai coupé le courant générale pour la PAC pour faire le remplacement, et lorsque que j'ai remis le "jus" j'ai eu une alarme "Defaut codage PAC" j'ai fait plusieurs fois "ESC" mais l'alarme revenais à nouveau, alors j'ai refait un reboot comme sur les PC (coupé et remis le courant) et tout est rentré dans l'ordre !
Ce message je l'avais déjà eu, pareille après une coupure de courant !
Est-ce un bug du soft du gestionnaire ? Avez-vous déjà rencontrer cela ?
A+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
jamais eu ce message!le bearnais a écrit : Est-ce un bug du soft du gestionnaire ? Avez-vous déjà rencontrer cela ?
tu as la wpm 2004 plus je crois, quelle version du soft? H?
Moi, j'ai la version H52 (version non installée en clientèle normalement)
BET pourrait peut être nous renseigner sur ce problème de "défaut codage"
j'ai demandé aussi à DIMPLEX, j'attends une réponse.
Modifié en dernier par dbercy le lun. nov. 29, 2010 7:54 pm, modifié 1 fois.
- le bearnais
- Accro
- Messages : 248
- Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
- Localisation : Béarn