Bonjour BETconseilssss81, (maintenant je t'ai mis au pluriel puissance 4 !)BETconseil81 a écrit :http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12526
Viessmann ne prend pas en compte le circulateur. dixit RV 45 sur son installation Mamy 45.
Déjà nous ne parlons pas des mêmes paramètres de mesure.
Pas de sous refoidissement chez Viessmann
Dégivrage sur sonde extérieure seulement, pas de prise ne compte de la BP, c'est dommage !
Hydraulique trop proche d'une chaudière : régulation sur l'aller.
C'est une bonne PAC, mais pas encore au point, Viessmann ne peut rattraper l'expérience PAC en Dimplex.
Mais ce sont les deux meilleures aérothermie du marché c'est indéniable.
Plus de smileys...........c'est agaçant........... (alors uniquement quelques ponctuations)
Mais comme je sens que j'ai affaire à quelqu'un qui sait manier le deuxième degré.............. aucun souci!
En attendant le texte officiel: quelques définitions (que tu connais évidemment), mais il faut éviter la confusion.
Ne pas confondre COP et COPA!
Le "COP", ou coefficient de performance,représente une valeur instantanée mesurée sur un banc d’essai est le rapport entre l'énergie thermique utile délivrée au condenseur et l'énergie fournie au compresseur additionnées de certains auxiliaires (commande/régulation et installations mécaniques (pompe, ventilateur).
Le "COPA", ou coefficient de performance annuel représente une valeur mesurée in situ, c'est le rapport, mesuré sur site et non en labo, entre la quantité totale d'énergie consommée et fournie. C'est le coefficient de performance annuel qui donne vraiment idée du "rendement" et de l'efficacité de l'installation et non pas de la PAC seule.
Et RV45 parle de COPA. Avec le COPA il est impossible de comparer le rendement réel de deux PAC de façon équitable car il faudrait des conditions identiques, ce qui est quasiment impossible.
Par contre le COP oui (conditions labo), et les valeurs pour la 300A:
Selon EN 14511 : 3,8 (air 2 ºC/eau 35 ºC), 4,69 (air 7 ºC/eau 35 ºC).
Sont comparable aux valeurs de la LA12TU
Selon EN 14511 : 3,7 (air 2 ºC/eau 35 ºC), 4,3(air 7 ºC/eau 35 ºC).
Car là nous sommes exactement avec les mêmes paramètres et dans les conditions EN 14511 pour les deux machines !
Pour l'utilisateur lamda: lui tous les détails techniques," il s'en fou" ce qui compte pour lui c'est de consommer le moins possible donc essayer de choisir la PAC avec le meilleur rendement.