Limites de la source de chaleur (WI14TE)
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Limites de la source de chaleur (WI14TE)
Bonjour
- Pouvez-vous me dire s'il y a moyen de modifier légèrement les limites de température de la source de chaleur qui est de 7°C à 25°C sur cette PAC eau/ eau.
J'aimerais pouvoir la descendre à 6°C. Est-ce possible ?
- Existe-t-il un schéma électrique complet de la platine de commande et de régulation sur cette pompe?
Merci ?
- Pouvez-vous me dire s'il y a moyen de modifier légèrement les limites de température de la source de chaleur qui est de 7°C à 25°C sur cette PAC eau/ eau.
J'aimerais pouvoir la descendre à 6°C. Est-ce possible ?
- Existe-t-il un schéma électrique complet de la platine de commande et de régulation sur cette pompe?
Merci ?
TJ
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Limites de la source de chaleur (WI14TE)
bonjour et bienvenutelejacques a écrit :Bonjour
- Pouvez-vous me dire s'il y a moyen de modifier légèrement les limites de température de la source de chaleur qui est de 7°C à 25°C sur cette PAC eau/ eau.
J'aimerais pouvoir la descendre à 6°C. Est-ce possible ?
- Existe-t-il un schéma électrique complet de la platine de commande et de régulation sur cette pompe?
Merci ?
quel est le modèle de la régulation?
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Limites de la source de chaleur (WI14TE)
Ces réglages sont dispo sur le manuel d'utilisation laissé par l'installateur je suppose?telejacques a écrit :Bonjour
- Pouvez-vous me dire s'il y a moyen de modifier légèrement les limites de température de la source de chaleur qui est de 7°C à 25°C sur cette PAC eau/ eau.
J'aimerais pouvoir la descendre à 6°C. Est-ce possible ?
- Existe-t-il un schéma électrique complet de la platine de commande et de régulation sur cette pompe?
Merci ?
http://www.chaleurterre.com/Documentati ... 6_2007.pdf
sinon, pour le schéma élec, page 34 du doc de ta pac doit correspondre:
http://www.dimplex.de/downloads/uploads ... -09-04.pdf
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Re suite WI14TE
Bonsoir,
Merci pour la réponse mais ce que je cherche c'est le vrai schéma électrique. Plus exactement le schéma électronique sur lequel on voit tous les composants. Sur les manuels, ce qui apparaît c'est le synoptique!
Ma source de chaleur descend parfois à la limite des 7°C, ce qui m'oblige à arrêter la pompe pour quelques jours. Et j'aurais aimé savoir si on pouvait abaisser la limite inférieure d'un degré sans crainte pour l'appareil.
Merci pour la réponse mais ce que je cherche c'est le vrai schéma électrique. Plus exactement le schéma électronique sur lequel on voit tous les composants. Sur les manuels, ce qui apparaît c'est le synoptique!
Ma source de chaleur descend parfois à la limite des 7°C, ce qui m'oblige à arrêter la pompe pour quelques jours. Et j'aurais aimé savoir si on pouvait abaisser la limite inférieure d'un degré sans crainte pour l'appareil.
TJ
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
- Localisation : poitiers
Si j'ai bien compris ta source d'eau primaire a une température mini de 6 degrés,
Donc le problème c'est qu'une fois passée dans l'échangeur de la pac l'eau va ressortir à 1° voir moins suivant ton delta .Dimplex recommande 5°, tu risque de voir ta sortie de pac geler.
Maintenant si tu veut vraiment changer le réglage ,il faut que tu fausse ta sonde de
Température primaire en ajoutant une résistance .Car même si tu as le schéma électrique du gestionnaire tu ne pourra rien faire car c'est dans son programme interne de l'automate qu'il faut modifier le paramètre .
Donc le problème c'est qu'une fois passée dans l'échangeur de la pac l'eau va ressortir à 1° voir moins suivant ton delta .Dimplex recommande 5°, tu risque de voir ta sortie de pac geler.
Maintenant si tu veut vraiment changer le réglage ,il faut que tu fausse ta sonde de
Température primaire en ajoutant une résistance .Car même si tu as le schéma électrique du gestionnaire tu ne pourra rien faire car c'est dans son programme interne de l'automate qu'il faut modifier le paramètre .
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Si il peut monter le debit, aucun risque de gel (travailler en delta T = 2°C pour un débit doublé)ted.p a écrit :Si j'ai bien compris ta source d'eau primaire a une température mini de 6 degrés,
Donc le problème c'est qu'une fois passée dans l'échangeur de la pac l'eau va ressortir à 1° voir moins suivant ton delta .Dimplex recommande 5°, tu risque de voir ta sortie de pac geler.
Maintenant si tu veut vraiment changer le réglage ,il faut que tu fausse ta sonde de
Température primaire en ajoutant une résistance .Car même si tu as le schéma électrique du gestionnaire tu ne pourra rien faire car c'est dans son programme interne de l'automate qu'il faut modifier le paramètre .
Sinon, prendre une Dimplex de la gamme SI (et non WI) avec un échangeur externe et limiter la température de la petite boucle glycolée à 0°C et plus (mais je ne suis pas expert en régule Dimplex, cette température se gère par contre tres bien avec la régule sur NIBE, on peut la limiter ou on veut entre +20 et -8°C)
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Re bonsoir,
Très intéressant ces échanges car je réalise que tout est possible dans la mesure où on ne perturbe pas le fonctionnement de la PAC. Ce qui ressort dans tout ça c'est que, apparemment, la PAC pique 5°C sur les 7°C minimum et que la sécurité, dans ce cas, est respectée. Si je baisse légèrement le seuil théorique, vais-je mettre en péril le système? Bien sûr, je pensais modifier la résistance sonde, mais laquelle est-ce? Je pensais à R6, la sonde antigel. Mais est-elle utilisée aussi comme seuil???
Je vais peut-être attendre les grands froids et faire des essais courts mais j'aurais aimé régler le problème d'une manière sure, et avant d'en avoir besoin.
Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneur...
Encore merci pour ces échanges.
Très intéressant ces échanges car je réalise que tout est possible dans la mesure où on ne perturbe pas le fonctionnement de la PAC. Ce qui ressort dans tout ça c'est que, apparemment, la PAC pique 5°C sur les 7°C minimum et que la sécurité, dans ce cas, est respectée. Si je baisse légèrement le seuil théorique, vais-je mettre en péril le système? Bien sûr, je pensais modifier la résistance sonde, mais laquelle est-ce? Je pensais à R6, la sonde antigel. Mais est-elle utilisée aussi comme seuil???
Je vais peut-être attendre les grands froids et faire des essais courts mais j'aurais aimé régler le problème d'une manière sure, et avant d'en avoir besoin.
Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneur...
Encore merci pour ces échanges.
TJ
-
- Très assidu
- Messages : 116
- Enregistré le : lun. août 14, 2006 7:04 pm
- Localisation : poitiers
ATTENTION ce n'est pas la sonde antigel qui sur les WI est la sonde de départ mais la sonde de fin de dégivrage R12 branchée en J6-B7.
C'est une sonde CTN-10 dont tu as la courbe sur ta doc de gestionnaire.
Pour moi ,elle est utilisée en seuil quand sa valeur monte au dessus de 20 kohm le gestionnaire coupe la pac et là met en sécurité avec un défaut "SEUIL INFÉRIEUR D'UTILISATION"
C'est une sonde CTN-10 dont tu as la courbe sur ta doc de gestionnaire.
Pour moi ,elle est utilisée en seuil quand sa valeur monte au dessus de 20 kohm le gestionnaire coupe la pac et là met en sécurité avec un défaut "SEUIL INFÉRIEUR D'UTILISATION"
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Re re suite WI14TE
Bonsoir,
Et non, c'est bien la sonde antigel représentée par R6 qui se trouve sur B7-J6 (EGS)!
Enfin c'est ce qui apparaît sur ma doc et que j'ai vérifié, sonde qui va sur le retour...
J'ai suivi les fils...
Enfin voilà tout de même une info qui me fait progresser dans mon interrogation sur la limite basse.
Et non, c'est bien la sonde antigel représentée par R6 qui se trouve sur B7-J6 (EGS)!
Enfin c'est ce qui apparaît sur ma doc et que j'ai vérifié, sonde qui va sur le retour...
J'ai suivi les fils...
Enfin voilà tout de même une info qui me fait progresser dans mon interrogation sur la limite basse.
TJ
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Suite WI14TE
OK, d'après toi, comment procéder pour tenter une baisse de limite inférieure en dessous de 7°C?
TJ
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Bonjour Telejacques,
Je te déconseille fortement de changer la valeur ohmique de ta sonde, ou même de changer la régulation. Pour des questions de garantie évidentes !
Je vois que tu es dans le tarn, tu es sur qu'elle nappe ? Où est la maison ?
La seule façon de changer cette valeur, est de brancher un PC sur ton WPM, et de changer la valeur limite sur le soft, et ça, pas une seule station technique ne va vouloir te la changer, encore pour ce problème de garantie.
C'est tout de même rare qu'une nappe descende à cette température, à moins de refouler en amont du sens d'écoulement de la nappe.
Si tu nous donne quelques précisions sur l'endroit où tu vis, on en saura un petit peu plus !
Je te déconseille fortement de changer la valeur ohmique de ta sonde, ou même de changer la régulation. Pour des questions de garantie évidentes !
Je vois que tu es dans le tarn, tu es sur qu'elle nappe ? Où est la maison ?
La seule façon de changer cette valeur, est de brancher un PC sur ton WPM, et de changer la valeur limite sur le soft, et ça, pas une seule station technique ne va vouloir te la changer, encore pour ce problème de garantie.
C'est tout de même rare qu'une nappe descende à cette température, à moins de refouler en amont du sens d'écoulement de la nappe.
Si tu nous donne quelques précisions sur l'endroit où tu vis, on en saura un petit peu plus !
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. déc. 01, 2010 4:57 am
- Localisation : Tarn
Re suite WI14TE
Bonjour,
Merci pour tes conseils mais je ne suis plus sous garantie, ma PAC a plus de 2 ans.
C'est ma seconde PAC, la première était une Nather que j'ai gardé 17 ans et qui m'a donné pleine satisfaction. Sa limite basse était de 5°C donc je n'ai jamais eu à me soucier de la température de la source de chaleur.
La DIMPLEX est géniale, bien plus silencieuse, encore plus performante, mais avec cette limite de 7°C qui me dérange un peu. Je pense que cette limite, propre à toutes les dernières pompes de même catégorie, permet de standardiser les performances, concurrentiellement parlant. La température de 2°C de rejet de l'eau est une sécurité supplémentaire, bien sûr.
Je ferai des essais courts à l'occasion, j'en rendrai compte sur le site. Théoriquement la valeur de la CTN, devrait, je dis bien "devrait", être de 25,20Kohm à 7°C et serait de 25,39Kohm à 5°C. Ca peut être calculé et vérifié la PAC arrêtée, en utilisant uniquement la pompe primaire et en mesurant la température de l'eau avec plusieurs relevés, en ajoutant en // la bonne valeur.
A suivre, merci encore.
Merci pour tes conseils mais je ne suis plus sous garantie, ma PAC a plus de 2 ans.
C'est ma seconde PAC, la première était une Nather que j'ai gardé 17 ans et qui m'a donné pleine satisfaction. Sa limite basse était de 5°C donc je n'ai jamais eu à me soucier de la température de la source de chaleur.
La DIMPLEX est géniale, bien plus silencieuse, encore plus performante, mais avec cette limite de 7°C qui me dérange un peu. Je pense que cette limite, propre à toutes les dernières pompes de même catégorie, permet de standardiser les performances, concurrentiellement parlant. La température de 2°C de rejet de l'eau est une sécurité supplémentaire, bien sûr.
Je ferai des essais courts à l'occasion, j'en rendrai compte sur le site. Théoriquement la valeur de la CTN, devrait, je dis bien "devrait", être de 25,20Kohm à 7°C et serait de 25,39Kohm à 5°C. Ca peut être calculé et vérifié la PAC arrêtée, en utilisant uniquement la pompe primaire et en mesurant la température de l'eau avec plusieurs relevés, en ajoutant en // la bonne valeur.
A suivre, merci encore.
TJ