Optimisation de ma PAC et problémes?
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
Ras le bol!!!depuis hier il fait entre O et -2°C et ma PAC n'arrive plus a suivre,il fait 18,6 côté sud de la maison a cause du vent,15°c a l'étage et l'ECS peine a dépasser 40°C,ma PAC se met sans cesse en blocage cycle manuels!!je regrette vraiment d'avoir mis de la geothermie!!!!!!!!!!!!!!!!
Et meilleurs voeux a tous sinon!
Et meilleurs voeux a tous sinon!
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjourpsychomike a écrit :Ras le bol!!!depuis hier il fait entre O et -2°C et ma PAC n'arrive plus a suivre,il fait 18,6 côté sud de la maison a cause du vent,15°c a l'étage et l'ECS peine a dépasser 40°C,ma PAC se met sans cesse en blocage cycle manuels!!je regrette vraiment d'avoir mis de la geothermie!!!!!!!!!!!!!!!!
Et meilleurs voeux a tous sinon!
curieux d'avoir ces températures avec des réglages point finaux que tu as!!
contrôle les températures de consigne sur ta régulation des circuits 1 et 2 et les valeurs retour chauffage de ces mêmes circuits afin de voir si la pac arrive à monter jusqu'aux valeurs de consigne! les valeurs retour chauffage devraient avoisiner ces températures de consigne à l'hystérésis près!
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
d'habitude oui mais ce matin j'avais environ 24°C au lieu de 34 pour les radiateurs et au lieu de 27 pour le plancher chauffant!!et 38 au lieu de 46 pour l'ECS,il y'a eu un probléme!Donc résistance toute la journée pour retrouver le niveau,vive l'économie!!!
Une fois un technicien m'avais dit que c'etait surement que je n'avais pas assez de surface de captage par rapport a la demande!!!
450 m carré pour 70 m carré a l'étage,100 m carrés au rez de chaussé plus le chauffage de l'ECS!Qu'en penses tu?
Une fois un technicien m'avais dit que c'etait surement que je n'avais pas assez de surface de captage par rapport a la demande!!!
450 m carré pour 70 m carré a l'étage,100 m carrés au rez de chaussé plus le chauffage de l'ECS!Qu'en penses tu?
- pp27
- Accro
- Messages : 211
- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
Bonjour,
Bien sûr, jusqu'à hier soir, la neige qui était tombée ne reste que sur toute la surface du capteur mais sinon tout va bien.
Pascal.
Pour moi, cela ne me semble pas mal. J'ai moi une machine O/O d'une autre marque et pour une surface à chauffer de 125 m² au rez et 100 à l'étage j'ai un capteur de 370 m² environ.psychomike a écrit :d'habitude oui mais ce matin j'avais environ 24°C au lieu de 34 pour les radiateurs et au lieu de 27 pour le plancher chauffant!!et 38 au lieu de 46 pour l'ECS,il y'a eu un probléme!Donc résistance toute la journée pour retrouver le niveau,vive l'économie!!!
Une fois un technicien m'avais dit que c'etait surement que je n'avais pas assez de surface de captage par rapport a la demande!!!
450 m carré pour 70 m carré a l'étage,100 m carrés au rez de chaussé plus le chauffage de l'ECS!Qu'en penses tu?
Bien sûr, jusqu'à hier soir, la neige qui était tombée ne reste que sur toute la surface du capteur mais sinon tout va bien.
Pascal.
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
attention, l'ecs est prioritaire sur le chauffage donc la pac ne produit pas en même temps que le chauffage, c'est juste un détournement de la pac pendant un temps relativement court, donc pas besoin d'additionner les puissances nécessaires pour le chauffage et l'ecs!psychomike a écrit :chauffes tu ton ECS aussi avec?
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
parfois j'ai l'impression que l'ECS chauffe trop longtemps au détriment d chauffage alors que j'ai réglé a 46°c seulement!!!dbercy a écrit :attention, l'ecs est prioritaire sur le chauffage donc la pac ne produit pas en même temps que le chauffage, c'est juste un détournement de la pac pendant un temps relativement court, donc pas besoin d'additionner les puissances nécessaires pour le chauffage et l'ecs!psychomike a écrit :chauffes tu ton ECS aussi avec?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
c'est curieux parce que ma pac ne tourne que sur 1 compresseur (3,6kw conso) pendant env 1/2h pour remonter de 15° mon ballon ecs de 500l et l'amener à 45°.psychomike a écrit : parfois j'ai l'impression que l'ECS chauffe trop longtemps au détriment d chauffage alors que j'ai réglé a 46°c seulement!!!
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Blocage cycle manuel = trop de manip sur ta PAC !!!
Pour éviter les court-cycles : on en peut pas faire plus de 3 démarrage par heure : soit un blocage de 20 mn après chaque arrêt !
Si tu as ce phénomène c'est que tu manipule trop ta régulation ou que ta PAc est surdimensionnée !!!
Comme on dit dans le Sud arrête de chaopiner !!!
Pour éviter les court-cycles : on en peut pas faire plus de 3 démarrage par heure : soit un blocage de 20 mn après chaque arrêt !
Si tu as ce phénomène c'est que tu manipule trop ta régulation ou que ta PAc est surdimensionnée !!!
Comme on dit dans le Sud arrête de chaopiner !!!
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- pp27
- Accro
- Messages : 211
- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm
mais non justement trop de manipulations suite aux blocages importants de cycles manuels!!!!!BETconseil81 a écrit :Blocage cycle manuel = trop de manip sur ta PAC !!!
Pour éviter les court-cycles : on en peut pas faire plus de 3 démarrage par heure : soit un blocage de 20 mn après chaque arrêt !
Si tu as ce phénomène c'est que tu manipule trop ta régulation ou que ta PAc est surdimensionnée !!!
Comme on dit dans le Sud arrête de chaopiner !!!
une chose m'inquiéte aussi: le regulateur pour le chauffage a l'etage reste toujours sur le rouge au maximum,il semble bloqué dessus,ça me semble anormal,comment modifier ça?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Assidu
- Messages : 58
- Enregistré le : dim. déc. 26, 2010 3:03 pm