Localisation : Meuse

Message par baltarius »

ha?

bon j'irais vérifier...mon plombier (qui gère aussi le suivi de la pac) m'a dit l'avoir réglé pour un départ à 58° par -15° ext.....c'est pas possible?

parce que de toute façon, -15 c'est le maximum enregistré par chez nous (-20 ça ne doit pas arriver plus de 2h dans l'année) et 58° c'est le maxi de la puissance de ma pac...sachant que par -15 elle ne peut les sortir sans l'appoint des résistances (qui je le rappelle, ne fonctionnent pas car j'ai pas assez de puissance au compteur edf!).......

donc s'il fait plus froid que -10...ben la pac tourne sans arrêt (presque) pour essayer d'atteindre la T° que la régul lui demande......la T° intérieure baisse (jusqu'à 16° dans certains espaces)...Est ce génant? (à part le froid)....Est ce que cela abîme de façon prématurée ma pac??
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Curieux! chez dimplex; on ne peut régler ce paramètre -20° seul le point de consigne appelé point final est réglable cad la température de retour eau de chauffage . je ne vois pas ou tu visualises les -15°? (signalé +15° dans l'autre post!).

pour info, ma pac tourne sur 1 compresseur (3,6kw) en permanence jusqu'à 0° puis sur 2 compresseurs (6,6kw) en permanence vers -7°.
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

où puis je vérifier ces parametres?

petite question en passant...

j'avais une T° intérieure bien agréable dans ma maison par -4 à 1° ext. Depuis le redoux (7-8°ext) j'ai perdu en qualité dans toutes les pièces (1 à 2° de moins).

Je n'ai pourtant rien changé à mes réglages pac ou radiateurs.....Comment cela est il possible?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

baltarius a écrit :où puis je vérifier ces parametres?

petite question en passant...

j'avais une T° intérieure bien agréable dans ma maison par -4 à 1° ext. Depuis le redoux (7-8°ext) j'ai perdu en qualité dans toutes les pièces (1 à 2° de moins).

Je n'ai pourtant rien changé à mes réglages pac ou radiateurs.....Comment cela est il possible?
Salut super Dimplex,

C'est "classique": une loi d'eau réglée trop basse dans les températures douces.
Ce n'est pas du Dimplex, mais c'est le même principe:
Tu baisses ta pente et ensuite tu translates vers le haut ce qui permet de redresser ta loi d'eau pour les T°C "guadeloupéenne":lol:

C'est une histoire de" petit carré" chez Dimplex.............je crois :?:


Image
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

oui, alain a raison, la courbe de loi d'eau se règle par le point final (-20°) et le pied de pente (tempé ext douces) par les petits carrés noirs que l'on déplace vers plus chaud pour augmenter la température de l'eau lorsqu'il fait doux, quitte à compenser en abaissant le PF.
c'est ce que j'ai fait, j'ai deux carrés noirs plus chaud et 45° de PF.

il faut aussi vérifier sir le circulateur n'est pas sur "optimisation" (oui) ce qui occasionne des arrêts répétés (15 à 20mn) du circulateur en tempé clémente et abaisse notoirement la tempé dans le réseau radiateurs et donc dans la maison!
perso, je l'ai laissé sur optimisation (inertie suffisante de la maison).
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

merci pour vos réponses rapides!! je regarde ça demain car là j'avoue que je n'ai jamais fait ces réglages donc je vais sortir le manuel^^

PF 45°.......je pense que tu dois avoir une belle isolation alors!! car perso avec un PF à 58° c'est le minimum pour une température de -20 chez moi!

Les réglages se font dans le menu? car j'ai actuellement 2 gros carrés noirs + 1 petit vers la gauche (mais c'était déjà le cas pendant les grands froids)..ça n'a rien à voir, si?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

baltarius a écrit : Les réglages se font dans le menu? car j'ai actuellement 2 gros carrés noirs + 1 petit vers la gauche (mais c'était déjà le cas pendant les grands froids)..ça n'a rien à voir, si?
le réglage du pied de pente par les carrés noirs se fait en direct avec la touche plus chaud (flèche vers le haut) ou plus froid (flèche vers le bas) donc si tu as 2 carrés noirs +1 vide à gauche, c'est que tu es réglé plus froid ton pied de pente donc pas étonnant qu'il fasse plus frais lorsque les températures se radoucissent!

il faut au contraire mettre des carrés vers la droite (2 par ex) et rabaisser ton PF d'autant d'impulsions, cad pour 2 impulsions vers la droite, tu redescend ton PF de 2 unités donc 56° au lieu de 58°! comme cela, tu maintiens une tempé plus confortable lorsqu'il fait doux dehors sans modifier la tempé lorsqu'il fera froid ext.
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

merci dbercy!

donc je pige pour les petits carrés à gauche ou à droite..mais je n'arrive plus à trouver où je règle le PF?? je sais que j'ai déjà eu à régler celui ci ainsi que l'hystérisie etc..mais je ne trouve plus comment faire!? ni dans le manuel d'utilisation d'ailleurs!!

çà se trouve dans reglage je suppose mais après?
quand je vais dans "reglages" puis "circuit 1" je n'ai que "prog horaire circuit 1" comme choix! je n'ai pas "régulation par temp ext" !!
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

baltarius a écrit :merci dbercy!

donc je pige pour les petits carrés à gauche ou à droite..mais je n'arrive plus à trouver où je règle le PF?? je sais que j'ai déjà eu à régler celui ci ainsi que l'hystérisie etc..mais je ne trouve plus comment faire!? ni dans le manuel d'utilisation d'ailleurs!!

çà se trouve dans reglage je suppose mais après?
quand je vais dans "reglages" puis "circuit 1" je n'ai que "prog horaire circuit 1" comme choix! je n'ai pas "régulation par temp ext" !!
Normal, tu es dans le menu utilisateur, tu as seulement appuyé sur la touche menu 3 secondes!
en fait tu dois appuyer sur la touche menu + entrée 3s et là tu aura accès au menu installateur!
voilou :wink:
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

oups!! :oops:

en effet ça fonctionne tout de suite mieux! :D

juste une petite question cependant...je ne comprends pas pourquoi je dois baisser mon PF? là il était réglé à 60°. Je l'ai ramené à 57° puis je suis passé de 2gros carrés +1 petit vers la gauche à 1gros carré vers la gauche (3 impulsions donc).

Mais par grand froid, ça revient à demander une eau moins chaude (57 au lieu de 60), non?

Je sais que la maneuvre est celle à faire, mais je n'en comprends pas la raison...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

en fait il faut basculer l'inclinaison de la courbe loi d'eau et comme l'on ne règle cette courbe que sur un point final pour -20° ext, seul le PF permet de modifier l'inclinaison de cette pente , les carres noirs permettent de monter ou descendre l'ensemble de la courbe donc en augmentant les carrés noirs et en baissant ton pF, tu modifies bien l'inclinaison de ta courbe et augmente la tempé de l'eau dans les tempés clémentes sans toucher à la tempé de l'eau aux tempés froides!
CQFD
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

maintenant c'est clair!

merci!!

ce qui veut dire cependant qu'en procédant ainsi, je modifie un peu mon confort par les températures les plus extrêmes (froid) puisque j'abaisse le PF par -20.....mais ça permet un meilleur confort sur une plus grosse amplitude thermique, c'est çà?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

baltarius a écrit : ce qui veut dire cependant qu'en procédant ainsi, je modifie un peu mon confort par les températures les plus extrêmes (froid) puisque j'abaisse le PF par -20.....mais ça permet un meilleur confort sur une plus grosse amplitude thermique, c'est çà?
pas du tout! :lol:
l'abaissement de ta température par -20° est compensée par la montée des carrés noirs dans la même proportion, ce qui ne change rien à ta valeur pour -20° puisque (60-2) +2 carrés noirs = 60°!
par contre par +10° par ex au leu de 35° de départ eau (par ex) tu aura 35+2°(+2 carrés noirs)=37°!
baltarius
Très assidu
Très assidu
Messages : 128
Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
Localisation : Meuse

Message par baltarius »

haaaa ok! merci pour les explications. Chez dimplex, un carré noir (2 impulsions) c'est 1 ou 2°?

Hier on a changé le circulateur....c'est un grundfos qui est le plus petit tertiaire de la gamme. Il a l'air de régler les soucis de débits que j'avais puisque les radiateurs les plus lointains recommencent à chauffer et ce malgré son réglage sur le niveau 7 (sur 10).

Par contre j'ai un bruit dans 1 radiateur.....c'est bizarre car je n'en ai nulle part ailleurs. Ce radiateur est connecté directement sur la grosse colonne d'eau et n'est presque pas bridé....vous pensez à de l'air?

si ce circulateur règle mes soucis, je pense ne plus bouger et laisser mon radiateur actuel dans ma sdb (je voulais le changer pour un électrique)...par contre ça veut dire que je conserve les 40m de PER (arrivée et retour inclus) pour l'alimenter..vous en pensez quoi?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Tres clair le tutorial en ligne Dbercy :lol:

Super pour le changement de circulateur, qui va te permettre de gagner en confort et en performance : tes radiateurs dissiperont plus d'energie pour une même température en sortie de PAC, ce qui veut aussi dire que... Tu vas devoir changer ton réglage de loi d'eau, mais maintenant que tu es un expert, plus de pb :wink:

Pour le sifflement, c'est souvent du à un débit trop élevé (+ de 1m/s), mais aussi à la forme des tuyaux et au irrégularité à l’intérieur... Pas facile à faire disparaitre... Parfois, en jouant sur le débit au niveau du T de réglage...

Pour le radiateur SdB, si ça marche, n'y touche plus :lol: c'est pas 40 m de PER qui te poseront particulièrement de pb, car même si c'est pas étanche à l'oxygène, tu n'as pas de plancher chauffant (qui se bouche facilement avec les boues), donc laisse comme c'est.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.