PAC LI40 en MEUSE
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Pfff, ce genre de ratio n'a aucun sens, ce n'est pas pour faire honneur au commercial en question !baltarius a écrit : ....on est TRES loin des promesses du commercial Dimplex qui m'assurait: 3.5€/m² soit moins de 1500€/an..............!!
On frôle l'ratatouille !!
Il aurait mieux fait de se taire, ce n'est pas son metier de determiner le cout/m2/an pour un cas un peu compliqué, mais ces mecs sont incappable de dire "je ne sais pas, il y a un peu de calcul à faire, le BE vous apportera une reponse"
Chez moi, je suis à env 5,8 euro/m2/an, en plus avec de l'aquathermie, et je suis satisfait, c'est parfaitement raccord avec les previs que j'avais fait, et 3,5 euro/m2/an sont tout simplement quasi impossible à atteindre dans des maisons comme les nôtres.
Cela dit, je reste persuadé que la PAC qui t'a été posé est à peu pres le modèle le plus pertinant qui pouvait t'etre proposé, et que moyennant les améliorations dont à a parlé moults fois (Ummolae les a repris) , ton install sera parmis les plus rentables du forum en aérothermie.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
c'est écrit noir/blanc: "on constate un cout moyen de 3.5€/m²"...
Mais bon, je me doutais que je consommerais 20000kw/an...je suis à 21000 donc c'est bon....si ce n'est que 2011 fut l'année la plus chaude de ces dernières décénnies!
3600€ environ pour 1 an (dont environ 800e d'élec pure), cela m'amène à 2700€/an de chauffage.
Je reste donc presque moitié moins cher qu'avec le fioul ( 6-7000l/an à 0.88 de moyenne en 2011)...
Je suis un peu déçu de voir cependant qu'à moins que le fioul ne reste à 1€/l et que l'électricité ne monte pas (hum hum!), mon amortissement s'envole à 14 ans....donc je dois croiser les doigts pour que la PAC tienne au moins 20ans!
je voulais amortir en moins de 10 ans.....
Mais bon, je me doutais que je consommerais 20000kw/an...je suis à 21000 donc c'est bon....si ce n'est que 2011 fut l'année la plus chaude de ces dernières décénnies!
3600€ environ pour 1 an (dont environ 800e d'élec pure), cela m'amène à 2700€/an de chauffage.
Je reste donc presque moitié moins cher qu'avec le fioul ( 6-7000l/an à 0.88 de moyenne en 2011)...
Je suis un peu déçu de voir cependant qu'à moins que le fioul ne reste à 1€/l et que l'électricité ne monte pas (hum hum!), mon amortissement s'envole à 14 ans....donc je dois croiser les doigts pour que la PAC tienne au moins 20ans!
je voulais amortir en moins de 10 ans.....
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjourbaltarius a écrit :c'est écrit noir/blanc: "on constate un cout moyen de 3.5€/m²"...
Mais bon, je me doutais que je consommerais 20000kw/an...je suis à 21000 donc c'est bon....si ce n'est que 2011 fut l'année la plus chaude de ces dernières décénnies!
3600€ environ pour 1 an (dont environ 800e d'élec pure), cela m'amène à 2700€/an de chauffage.
Je reste donc presque moitié moins cher qu'avec le fioul ( 6-7000l/an à 0.88 de moyenne en 2011)...
Je suis un peu déçu de voir cependant qu'à moins que le fioul ne reste à 1€/l et que l'électricité ne monte pas (hum hum!), mon amortissement s'envole à 14 ans....donc je dois croiser les doigts pour que la PAC tienne au moins 20ans!
je voulais amortir en moins de 10 ans.....
Un cout de 3.5 m2 pour quelle température,hauteur,coef G, région etc... c'est vraiment indiqué pour ta maison ?
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
bonjour,
petite question pour up mon post!
J'ai du refaire le nettoyage de mon circuit de chauffage car l'entreprise qu'il l'avait fait l'année dernière ne l'avait pas terminé convenablement en mettant un produit anti corrosion une fois les bous enlevées...du coup j'ai une eau trouble suite à la rouille.
On a donc mis 10l de produit désembouant "sentinel" il y'a 1 mois...je me demandais si le fait de décoller les boues des anciens conduits ne risque pas à terme de salir mon echangeur??
petite question pour up mon post!
J'ai du refaire le nettoyage de mon circuit de chauffage car l'entreprise qu'il l'avait fait l'année dernière ne l'avait pas terminé convenablement en mettant un produit anti corrosion une fois les bous enlevées...du coup j'ai une eau trouble suite à la rouille.
On a donc mis 10l de produit désembouant "sentinel" il y'a 1 mois...je me demandais si le fait de décoller les boues des anciens conduits ne risque pas à terme de salir mon echangeur??
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourbaltarius a écrit : On a donc mis 10l de produit désembouant "sentinel" il y'a 1 mois...je me demandais si le fait de décoller les boues des anciens conduits ne risque pas à terme de salir mon echangeur??
Cela me rappelle la recommandation qui a été faite l'année dernière, dommage d'avoir tant tarder, concernant l'état de l'échangeur, je pense que le produit désincrustant va avoir un effet d'amplification de la boue et rouille en circulation, le filtre à boue risque de saturer ainsi que le filtre à tamis qui ne sont pas prévu pour cela
Il faudra penser à bien rincer le circuit à plusieures reprises et particulièrement l'échangeur dans les 2 sens de passage de l'eau.
La rentabilité d'un système se jauge sur le prix d'exploitation mais également sur le coup du matériel, 14 ans pour amortir c'est bien trop long, car il faudra ajouter les frais d'entretien et de réparations éventuelles. Les Roll's c'était bien du temps ou on ne comptait pas, noblesse oblige, nous ne sommes plus à la même époque.
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
ummo: j'ai demandé à faire nettoyer le circuit il y'a 1 an..j'ai même passé des jours à gueuler pour que ce soit fait...mais ce c** pour économiser qq euros n'a pas remis de produit anti-corrosion une fois le circuit nettoyé....résultat, 1 an après, mon eau vire de nouveau à la rouille!!
là on recommence mais cette fois çi j'ai changé d'entreprise et ils ont l'air plus consciencieux!
Sinon, je n'ai PAS de pot à boues....on doit le poser là dans les jours qui viennent..juste un filtre à tamis!
fab77: la cheminée de sortie fait environ 1x1m....
là on recommence mais cette fois çi j'ai changé d'entreprise et ils ont l'air plus consciencieux!
Sinon, je n'ai PAS de pot à boues....on doit le poser là dans les jours qui viennent..juste un filtre à tamis!
fab77: la cheminée de sortie fait environ 1x1m....
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjourbaltarius a écrit :l'entrée est plus étroite en effet..mais de qq cm seulement par rapport à la grille d'aspiration de la pac....c'est vraiment génant?
Pensez vous que je consomme de trop par rapport à ma maison? (1000m3 avec isolation moyenne)
j'en suis à 26500kw en 16mois (fev2011 à juin 2012)...............
Non d'après mes calculs tu devrais faire aux environ de 20400 kw/an G=1.1
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
salut à tous!
pvous avez passez un bon été?
Moi ce ne fut que travaux et encore et encore.........
Là mon plombier est parti. Il a rajouté un pot à boues et un nouveau circulateur ayant plus de puissance. L'installation a été nettoyée (désembouée) et la semaine prochaine il revient mettre en eau + ajout d'un produit anti boues.
J'ai rajouter qq radiateurs et j'en ai "gonflé" 2-3. La verrière (qui était mon gros point noir) a eu le droit à quelques travaux d'isolation complémentaires (une petite partie de toit a eu son isolation), la porte en bois a été remplacée par une vraie porte étanche, j'isole en ce moment un mince bandeau de bois et un mur en brique (pose d'isolant mince par l'exterieur, sous bardage bois).
On verra si cela améliore suffisamment les performances énergétiques de la pièce...mais je doute que cela soit radical!
pvous avez passez un bon été?
Moi ce ne fut que travaux et encore et encore.........
Là mon plombier est parti. Il a rajouté un pot à boues et un nouveau circulateur ayant plus de puissance. L'installation a été nettoyée (désembouée) et la semaine prochaine il revient mettre en eau + ajout d'un produit anti boues.
J'ai rajouter qq radiateurs et j'en ai "gonflé" 2-3. La verrière (qui était mon gros point noir) a eu le droit à quelques travaux d'isolation complémentaires (une petite partie de toit a eu son isolation), la porte en bois a été remplacée par une vraie porte étanche, j'isole en ce moment un mince bandeau de bois et un mur en brique (pose d'isolant mince par l'exterieur, sous bardage bois).
On verra si cela améliore suffisamment les performances énergétiques de la pièce...mais je doute que cela soit radical!
-
- Très assidu
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. févr. 14, 2011 2:13 pm
- Localisation : Meuse
bonjour,
pas de nouvelles??
Juste une question: mon plombier ne m'a toujours pas remis le produit anti-boue.
Il a bien vidangé l'installation il y'a 1 ou 2 mois (après avoir laisser le produit nettoyant plusieurs jours) puis la remise en eau et vidangé de nouveau la semaine dernière.
Là, elle est en eau et tourne dans le circuit sans être chauffée.
Le soucis est qu'il fait froid maintenant.......17-18° et qu'il me dit ne pas pouvoir venir mettre le produit anti-boues avant mardi prochain.
Est ce que cela pose soucis si je remets le chauffage en attendant? on m'a dit que les boues se formaient dans une installation à partir du moment où l'eau est au dessus de 30°....vous en savez quelque chose?
merci
pas de nouvelles??
Juste une question: mon plombier ne m'a toujours pas remis le produit anti-boue.
Il a bien vidangé l'installation il y'a 1 ou 2 mois (après avoir laisser le produit nettoyant plusieurs jours) puis la remise en eau et vidangé de nouveau la semaine dernière.
Là, elle est en eau et tourne dans le circuit sans être chauffée.
Le soucis est qu'il fait froid maintenant.......17-18° et qu'il me dit ne pas pouvoir venir mettre le produit anti-boues avant mardi prochain.
Est ce que cela pose soucis si je remets le chauffage en attendant? on m'a dit que les boues se formaient dans une installation à partir du moment où l'eau est au dessus de 30°....vous en savez quelque chose?
merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines