hd31 a écrit :Sachant, qu'en gros, un litre de fioul fournit 10kWh, 5000 l correspondent à 50 000kWh, ou encore 50 MWh. Le calcul est donc juste, et c'est pertinent d'utiliser cette unité plutôt que de se traîner avec des zéros
Tout juste HD
Nos chers professeurs de physique nous enseignaient bien d'utiliser l'unité la plus adaptée pour la clarté de l'exposé.
Le Wh est une toute petite unité (1Wh = 1 joule, soit 1/4,18 calorie, soit mois du quart de l'energie necessaire pour élever 1 gramme d'eau d'un °C ! Donc on peut parler en MWh pour plein de maisons, même petites, et dans le genre manoir énergivore, tu restes mon maitre Dbercy (tu as évoqué un jour les 12 000 l/an de fioul de ton ancien proprio, alors que de mon coté, il semble que l'ancien proprio se soit limité à 10 000, petit joueur
)
Mais tes travaux d'isolation bien plus aboutit que les miens t'ont permis de gagner énormément sur les conso, alors que moi... Bof bof...
Pour Gerard, sujet de ce fil quand même (!), l'important est de déterminer la réalité des besoins à la tempé de base (vers -10°C), déterminer la capacité de dissipation de tes radiateurs (sont-ils capable de dissiper les X kW en restant sous 50, 60 ou 70°C), et d'en tirer les conclusions sur la puissance et le type de materiel à installer, voire le changement de quelques radiateurs.
Un ordre de grandeur à la louche de 20 kW de puissance à -10°C est à garder en tête dans ton cas, il peut etre tres pertinant d'avoir une PAC faisant 80% de la puissance maxi nécessaire à la tempé de base. la 25TU de Dimplex fait 17 kW à -7°C, on est bien vers 80% de la puissance max nécessaire à la T de base, le complément étant assuré par un tres modeste appoint electrique qui couvrira de l'ordre de 2% du travail de chauffe annuel, les études ayant montré que ce dimentionnement est optimum pour l'utilisateur en terme de rentabilité.
Une 40 TU qui donne encore plus de 24 kW à -7°C est surdimensionnée de l'ordre de 20%, ce ne serait pas un "mauvais" choix, mais il n'est pas optimisé.
Tout ceci n'est que didactique, une vraie étude d'ensemble (caractéristiques de la maison, des radiateurs, besoins et désirs de confort du client, travaux prévu, budget, état de la chaudière actuelle...) permettra de dégager la réalité physique aboutissant à un (ou plusieurs) choix possibles, avec optimisation (abo EDF...)