CONSEIL POUR UNE PAC DIMPLEX

Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

gerard du 63 a écrit :Merci pour votre aide
Indication sur la Trétramatik:

Pente chaudière reglèe sur 1.1
Pente chauffage réglèe sur 1.1
Parallèle chauffage réglée sur 0

Qu 'en pensez vous ???
Est ce que le désembouage est un point important ?
Est ce que mes radiateurs sont suffisamment dimensionnés ?

Merci beaucoup
Vous faut-il d'autres informations ?
Salut,

Ok alors pente de 1.1 = 60°C à -11°C extérieur pour le départ chaudière.

Donc avec un bon désembouage (oui c'est très important) je pense que c'est ok pour tes radiateurs.

Le désembouage va te permettre d'exploiter l'ensemble de la surface de chacun de tes radiateurs, et surtout éviter d'obstruer l'échangeur à plaque de ta PAC (appelé condenseur)

Le reste des démarches sont pour toi, je pense que certains membres du forum peuvent t'indiquer un bon installateur du coté de chez toi.
Quel est ton code postal ?

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
gerard du 63
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mar. juil. 19, 2011 5:03 pm

Message par gerard du 63 »

Merci François pour ta solicitude

Je viens de quitter un technico commercial de chez Eco Therme à Clermont Ferrand
il me propose une PAC HT 25k

Pour mémoire cette maison à:
- de nombreuses baies vitrés,
-isolation double vitrage (1988) exposition plein Sud,
isolation des mur par l interieur placo + matière isolente 8cm au total,
comble 25 cm de laine de verre

Code postal: 63830

Quel information puis-je vous transmettre


Merci infiniment pour ces informations.
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

gerard du 63 a écrit :Merci François pour ta solicitude

Je viens de quitter un technico commercial de chez Eco Therme à Clermont Ferrand
il me propose une PAC HT 25k

Pour mémoire cette maison à:
- de nombreuses baies vitrés,
-isolation double vitrage (1988) exposition plein Sud,
isolation des mur par l interieur placo + matière isolente 8cm au total,
comble 25 cm de laine de verre

Code postal: 63830

Quel information puis-je vous transmettre




Merci infiniment pour ces informations.
Alors je ne connais pas les installateurs sur le secteur, mais tu peux appeler Dimplex à Haguenau au 03 88 07 18 00 ou encore Dimplex à Lyon : 04 78 34 78 36.

Sinon sur le site de Dimplex tu as :

Cd Elec
di Mauro le Grand Chemin, Lieu dit " La Forèt"
F-71600 Paray Le Monial
Téléphone : 0385810672
Courriel : cmetrop.cdelec@orange.fr

>Mais ça fait un peu loin quand même !!!

Sinon demande aux membres du forum proches de chez toi ayant une installation Dimplex (Dbercy doit être au courant)

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

gerard du 63 a écrit :Merci François pour ta solicitude

Je viens de quitter un technico commercial de chez Eco Therme à Clermont Ferrand
il me propose une PAC HT 25k
A mon humble avis : trop petite 25Kw en normalisé c'est à dire à +7°C ext pour 35°C de température de départ !!! Attention.

@+ BET

PS : vu le site internet de Eco Therm, ça me semble être des "éco délinquants" je me méfie souvent de ces grosses boites pleines de commerciaux, et préfère les artisans locaux !!!
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit : Le résultat de 69,3 MWh est aberrant, Gérard consomme en ce moment 5000 l/an de fioul, soit 50 MWH de deperd SI LE RENDEMENT CHAUDIERE EST DE 100%, ce qui n'est pas le cas !

En fait, ses déperditions sont plutot de l'ordre de 40-45 MWh/an pour le chauffage, et si cette conso MESUREE correspond à un confort suffisant, la 40 TU est sans aucun doute surdimentionnée.
tu as changé d'unité de mesure françois?
Tu parles dorénavant en mégawatts? ton manoir te tourne la tête! :lol:
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Sachant, qu'en gros, un litre de fioul fournit 10kWh, 5000 l correspondent à 50 000kWh, ou encore 50 MWh. Le calcul est donc juste, et c'est pertinent d'utiliser cette unité plutôt que de se traîner avec des zéros :wink:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

hd31 a écrit :Sachant, qu'en gros, un litre de fioul fournit 10kWh, 5000 l correspondent à 50 000kWh, ou encore 50 MWh. Le calcul est donc juste, et c'est pertinent d'utiliser cette unité plutôt que de se traîner avec des zéros :wink:
ok autant pour moi! bon bah on va changer d'échelle! :wink:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

hd31 a écrit :Sachant, qu'en gros, un litre de fioul fournit 10kWh, 5000 l correspondent à 50 000kWh, ou encore 50 MWh. Le calcul est donc juste, et c'est pertinent d'utiliser cette unité plutôt que de se traîner avec des zéros :wink:
Tout juste HD :lol:

Nos chers professeurs de physique nous enseignaient bien d'utiliser l'unité la plus adaptée pour la clarté de l'exposé.

Le Wh est une toute petite unité (1Wh = 1 joule, soit 1/4,18 calorie, soit mois du quart de l'energie necessaire pour élever 1 gramme d'eau d'un °C ! Donc on peut parler en MWh pour plein de maisons, même petites, et dans le genre manoir énergivore, tu restes mon maitre Dbercy (tu as évoqué un jour les 12 000 l/an de fioul de ton ancien proprio, alors que de mon coté, il semble que l'ancien proprio se soit limité à 10 000, petit joueur :lol: )

Mais tes travaux d'isolation bien plus aboutit que les miens t'ont permis de gagner énormément sur les conso, alors que moi... Bof bof...

Pour Gerard, sujet de ce fil quand même (!), l'important est de déterminer la réalité des besoins à la tempé de base (vers -10°C), déterminer la capacité de dissipation de tes radiateurs (sont-ils capable de dissiper les X kW en restant sous 50, 60 ou 70°C), et d'en tirer les conclusions sur la puissance et le type de materiel à installer, voire le changement de quelques radiateurs.

Un ordre de grandeur à la louche de 20 kW de puissance à -10°C est à garder en tête dans ton cas, il peut etre tres pertinant d'avoir une PAC faisant 80% de la puissance maxi nécessaire à la tempé de base. la 25TU de Dimplex fait 17 kW à -7°C, on est bien vers 80% de la puissance max nécessaire à la T de base, le complément étant assuré par un tres modeste appoint electrique qui couvrira de l'ordre de 2% du travail de chauffe annuel, les études ayant montré que ce dimentionnement est optimum pour l'utilisateur en terme de rentabilité.

Une 40 TU qui donne encore plus de 24 kW à -7°C est surdimensionnée de l'ordre de 20%, ce ne serait pas un "mauvais" choix, mais il n'est pas optimisé.

Tout ceci n'est que didactique, une vraie étude d'ensemble (caractéristiques de la maison, des radiateurs, besoins et désirs de confort du client, travaux prévu, budget, état de la chaudière actuelle...) permettra de dégager la réalité physique aboutissant à un (ou plusieurs) choix possibles, avec optimisation (abo EDF...)
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
gerard du 63
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mar. juil. 19, 2011 5:03 pm

Message par gerard du 63 »

Bonjour chers amis

Merci apres toutes ces informations connaissez vous sur Clermont Ferrand un technicien digne de ce nom qui pourrait effectuer les calculs pour savoir quel est la puissance nécéssaire pour l'intalation de cette PAC.

Gérard du 63
Merci
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

gerard du 63 a écrit :Bonjour chers amis

Merci apres toutes ces informations connaissez vous sur Clermont Ferrand un technicien digne de ce nom qui pourrait effectuer les calculs pour savoir quel est la puissance nécéssaire pour l'intalation de cette PAC.

Gérard du 63
Merci
Salut Gerard,

Comme Betconseil Ecotherme ça sent bien les "eco delinquant", bien que je ne connaisse pas précisément ces gens.

Mon installation a été posée par un artisan compétant qui a malheureusement disparu depuis.

Par contre, je connais un bon frigoriste qui connait tres bien son sujet et travaille avec des bureaux d'étude quand les bâtiments à chauffer sont importants (étude thermique....). C'est un artisan indépendant, pas une "boite à commercial"

Si tu veux ses coordonnées par MP, pas de pb, mais je ne poste pas de "pub" ici (hors charte).
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
BETconseil81
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 542
Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
Localisation : Albi - Tarn 81

Message par BETconseil81 »

Salut Gérard,

Tu peux faire confiance à François, s'il t'indique quelqu'un c'est sans aucun doute un bon !

Tiens nous au courant, on aime bien les belles installations sur le forum !

Bye

BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
gerard du 63
Actif
Actif
Messages : 7
Enregistré le : mar. juil. 19, 2011 5:03 pm

Message par gerard du 63 »

OK pas de problemes je vous tiens au courant
a+
g
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

gerard du 63 a écrit :OK pas de problemes je vous tiens au courant
a+
g
Voila, je t'ai envoyé les coordonnées du frigoriste en question dans tes messages privés Chaleurterre.

A+
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Répondre