Fonction hors gel
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. oct. 18, 2011 7:48 pm
Fonction hors gel
j ai une SI 11me qui marche sans probleme.J'habite en Auvergne.. Je dois m'absenter 3mois et je voudrai laisser le chauffage mais au ralenti. quelles valeurs de regalge dois-je utiliser?
Comment accede-t-on au mode réglage pour changer les courbes? elle a tendance à trop chauffer par temp. ext; negative et par contre, elle est faible quand l'exterieur est doux, 12 à 15°.
Merci de votre aide et bravo pour votre site.
Comment accede-t-on au mode réglage pour changer les courbes? elle a tendance à trop chauffer par temp. ext; negative et par contre, elle est faible quand l'exterieur est doux, 12 à 15°.
Merci de votre aide et bravo pour votre site.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Salut Lamanis,
Il existe des possibilités de réajustement de courbes de chauffe par décalage de pente et de pied de pente pour ajuster correctement la température intérieure en fonction de la tempéature extérieure.
Comme le dit Dbercy, donne nous tes valeurs, et nous t'aiderons !
BET
Il existe des possibilités de réajustement de courbes de chauffe par décalage de pente et de pied de pente pour ajuster correctement la température intérieure en fonction de la tempéature extérieure.
Comme le dit Dbercy, donne nous tes valeurs, et nous t'aiderons !
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. oct. 18, 2011 7:48 pm
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
pas fair play tout çà!lamanis a écrit :Merci de votre réponse.
comment acceder pour modifier ces parametres de pente et de pied de courbe?
Il semblerait que chez Dimplex la courbe est linéaire...et donc impossible à modifier.
Infos ou intox d'un concurrent (wiessman...) qui aurait une regul plus performante...
merci.
la courbe est une vrai courbe et comme le dit BET, on peut régler son inclinaison et déplacer le pied de pente comme je l'ai fais. et ça marche du feu de dieu avec quasi aucune variation quelquesoit la température ext.
l'inclinaison est donné par le point final (mode réglage/circuit chauffage 1/point final) pour ma part il est réglé à 43 degrés et mon pied de pente est déplacé de 2 carrés noirs vers plus chaud!
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Une courbe définie par 2 points est une droitedbercy a écrit :la courbe est une vrai courbe et comme le dit BET, on peut régler son inclinaison et déplacer le pied de pente comme je l'ai fais. et ça marche du feu de dieu avec quasi aucune variation quelquesoit la température ext.
l'inclinaison est donné par le point final (mode réglage/circuit chauffage 1/point final) pour ma part il est réglé à 43 degrés et mon pied de pente est déplacé de 2 carrés noirs vers plus chaud!
Mais cela ne change rien au fait que chez Dimplex (comme chez beaucoup d'autres) il y a une réelle régulation de la T° du circuit en fonction de la T° ext, selon une droite, une courbe, une pente,… appelez ça comme vous voudrez mais ne croyez pas les commerciaux qui dénigre la concurrence !
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
+1VincentN a écrit :Une courbe définie par 2 points est une droitedbercy a écrit :la courbe est une vrai courbe et comme le dit BET, on peut régler son inclinaison et déplacer le pied de pente comme je l'ai fais. et ça marche du feu de dieu avec quasi aucune variation quelquesoit la température ext.
l'inclinaison est donné par le point final (mode réglage/circuit chauffage 1/point final) pour ma part il est réglé à 43 degrés et mon pied de pente est déplacé de 2 carrés noirs vers plus chaud!
Mais cela ne change rien au fait que chez Dimplex (comme chez beaucoup d'autres) il y a une réelle régulation de la T° du circuit en fonction de la T° ext, selon une droite, une courbe, une pente,… appelez ça comme vous voudrez mais ne croyez pas les commerciaux qui dénigre la concurrence !
Pas cool le commercial Viessmann, je doute que Dimplex dénigre Viessmann !!!
Il faut lire la notice installateur du WPM pour mieux comprendre le décalage de pied de pente et la courbe légèrement bombée de la régulation Dimplex.
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81
Je me demande encore pourquoi elle est aussi courbe ?!?dbercy a écrit :je confirme, la courbe, comme son nom l'indique, est bien bombée et non droite, fruit d'une longue recherche d'optimisation de dimplex!
Pas de réponse de Dimplex sur ce sujet ...
BET
L'idiot est celui qui réitère sans cesse les mêmes actes en pensant avoir un résultat différent à chaque fois. (A. Einstein)