Bonjour
Comme décrit précédemment dans une autre demande, j'ai un LAPS16 reliée l'hiver à une chaudière à gaz, et l'été à un échangeur pour piscine.
J'ai des doutes quant au circuit hydraulique. En effet le retour des 2 circuits part directement vers la PAC. Donc le ballon tampon de sert qu'à l'aller et pas au retour.
Quel est donc sont intérêt ?
En plus comme l'eau revient directement, elle entre à relativement basse température T et donc la PAC ne génére qu'une eau à "T + perf des compresseurs".
J'ai vu le circuit de dbercy mais c'est du chinois ancien pour moi
Merci d'avance pour votre aide
Branchement Dimplex
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Un ballon tampon pour avoir un role de tampon doit-etre branché que sur le retour ou l'aller, le choix est un vaste débat
Si un BT est branché sur l'aller et le retour c'est une bouteille de découplage.
En plus comme l'eau revient directement, elle entre à relativement basse température T et donc la PAC ne génére qu'une eau à "T + perf des compresseurs".
Oui mais dans se cas l'eau de départ est moins chaude
Si un BT est branché sur l'aller et le retour c'est une bouteille de découplage.
En plus comme l'eau revient directement, elle entre à relativement basse température T et donc la PAC ne génére qu'une eau à "T + perf des compresseurs".
Oui mais dans se cas l'eau de départ est moins chaude
Modifié en dernier par stephk le sam. oct. 22, 2011 12:07 pm, modifié 1 fois.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Branchement Dimplex
bonjourhmasoer a écrit :Bonjour
Comme décrit précédemment dans une autre demande, j'ai un LAPS16 reliée l'hiver à une chaudière à gaz, et l'été à un échangeur pour piscine.
J'ai des doutes quant au circuit hydraulique. En effet le retour des 2 circuits part directement vers la PAC. Donc le ballon tampon de sert qu'à l'aller et pas au retour.
Quel est donc sont intérêt ?
En plus comme l'eau revient directement, elle entre à relativement basse température T et donc la PAC ne génére qu'une eau à "T + perf des compresseurs".
J'ai vu le circuit de dbercy mais c'est du chinois ancien pour moi
Merci d'avance pour votre aide
les retours sont groupés et retournent directement vers la pac, c'est normal et conforme à la préco dimplex!
le départ pac est quant à lui relié au ballon tampon avant de repartir vers le réseau chauffage!
le retour est normalement plus bas que l'aller d'environ 3 à 6° sur 1 compresseur et 5 à 10° avec les 2 compresseurs.
Le ballon tampon qu'il soit sur l'aller ou le retour ne change pas grand chose, dans tous les cas il se trouve en série dans le circuit!
-
- Assidu
- Messages : 32
- Enregistré le : lun. juil. 18, 2011 8:27 pm
ça ce tient ! J'ai vu ton installation sur ton lien. Toi tu a mis le BT sur le retour et tu envoies directement la sortie de la PAC vers tes radiateurs.stephk a écrit :Un ballon tampon pour avoir un role de tampon doit-etre branché que sur le retour ou l'aller, le choix est un faste débat
Si un BT est branché sur l'aller et le retour c'est une bouteille de découplage.
En plus comme l'eau revient directement, elle entre à relativement basse température T et donc la PAC ne génére qu'une eau à "T + perf des compresseurs".
Oui mais dans se cas l'eau de départ est moins chaude
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
J'ais fait se choix, préférant avoir la sortie de pac le plus directe possible vers mes radiateurs et de me servir du BT sur le retour pour pieger les inpureté en partie basse du BT, s'il y en a, pour l'instant je n'est qu'un léger dépot noir lorsque j'ouvre la purge sous le BT. Après, comme dit dbercy, départ ou retour le BT, ça chance surement pas grand en termes de perfs.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- BETconseil81
- Scotché au forum
- Messages : 542
- Enregistré le : ven. avr. 09, 2010 11:38 am
- Localisation : Albi - Tarn 81