dimplex dans les bouches du rhône

tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

oui ok, mais comment verifier tout cela?
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Deux solutions

1) le bureaux d'étude

2) la méthode de ELF. voir dans les outils qui te donneras une approche
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

il me conseille une 12 kw
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Qui
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

laa méthode de ELF
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Quelle sont les paramètres que tu as utilisés
Surface
Année de construction
localisation
Etc ...
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

oui, comme le logiciel le demande
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Oui mais encore
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

la surface de 141 m2 la hauteur sous plafond 2,70m, la temperature demandé de 21°C,radiateur, la station la plus proche salon de provence etc...
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm

Message par Richard 84 »

Il manque l'année de construction, mais je suppose que c'est entre 83 et 89, auquelle cas il faut effectivement 12 kw.

par contre ce qui m'étonne c'est de ou tire tu ce chiffre de 6335 Watts sur l'un de tes messages précédents?

Qui a estimé ces déperditions? :?

Ton histoire est confuse avec le nombre de messages que tu post dans les différentes rubriques

:?: :?: :?: :roll:
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

je le tire de ATLANTIC, ils ont fait une étude thermique soit disant
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

la maison date de 77, il y a 7 cm de laine de verre tout au tour de la maison (parpaing, 7 cm de laine de verre et briquette rouge)dalle isolé, les combles isolé en 2009 et double vitrage refait a neuf en 2009 (argon)
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

Qui peut m aider entre dimplex et stiebel dimplex on me propose la pac LA 11 TAS et stiebel la pac WPL 18 E :?
Avatar du membre
Pivert
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 776
Enregistré le : ven. juil. 28, 2006 11:10 am
Localisation : en haut à droite

Message par Pivert »

à la louche ... pour 20° tu risques d'etre aux alentours de 9 kw
car qui garantit que tous les ponts thermiques sont biens traités
6 kw sont peut etre très optimiste, 12 on ne tiens pas compte de tes travaux de réno.

il y a une boite dans ta région qui fait des études thermiques ... Gedatel dans le 26
je n'y ai pas d'actions :lol:

pour les 58° tes radiateurs sont peut etre un peu sous dimensionnés, si ce n'est pas le cas ... tu y gagneras
Si c'est 9 kw ... une wpl 13E (Stiebel) est largement suffisante (80 % des déper environ .. le choix est entre 60 et 80..)
Si ça ne marche pas, prends un gros marteau!!
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

hypothéses de travail:
temperature ambiante 21°C
station meteorologique 13 salons de provence
DJU(base 21) 2689
T.E.B -7°C T.M basse: -5
surface de chauffe(radiateurs) 141m2
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
déperditions estimées 8550W 61W/M2
coef d intermitence 0,88
COP m.a 3,6 1090
dimensionnement P calo(tmb)/Dp.(tmb) 1,29
point de bivalence -12°C T°arrêt -13
Pmax.Comp. 4,4 kw rdt chaudiére0,80

si cela peut vous aidez??? :?