dimplex dans les bouches du rhône

Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Salut Salon de provence,
tonio13 a écrit :hypothéses de travail:
temperature ambiante 21°C
station meteorologique 13 salons de provence
DJU(base 21) 2689
T.E.B -7°C T.M basse: -5
surface de chauffe(radiateurs) 141m2
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
déperditions estimées 8550W 61W/M2
coef d intermitence 0,88
COP m.a 3,6 1090
dimensionnement P calo(tmb)/Dp.(tmb) 1,29
point de bivalence -12°C T°arrêt -13
Pmax.Comp. 4,4 kw rdt chaudiére0,80

si cela peut vous aidez??? :?
Si les données sont bonnes, (bien quelles paraissent optimistes) cette évaluation est cohérente et correspondrait à un G de 0.8. :idea:
Ce qui l'est beaucoup moins, ceux sont les infos que tu distilles dans de multiples Posts ou dans la boîte de dialogue en direct. :x

Quelques rappels de tes différentes infos contradictoires :evil:

Le 17 décembre 2010.
tonio13 a écrit : L’isolation des combles 25 cm de gisol coton, du coton recyclé
la dalle possède aucune isolation thermique à part un isolant pour parquet
Le 16 décembre 2010 .
tonio13 a écrit : ici quelques précisions demandées
surface chauffée 140 m2
volume chauffée 378 m3
isolation des murs, extérieur parpaing et intérieur brique rouge entre les deux 15 cm de laine de verre
sous la dalle un vide sanitaire ventilé
les combles isolations refaites il y a 1 an, fenêtre double vitrage neuf 1 an
et enfin radiateurs en fonte ainsi qu une nouvelle porte d entrée
je pense avoir une isolation correcte la maison est de 1977
je vis ds le sud de la france les hivers peuvent atteindre -10 mais assez rare, la moyenne de l hiver et de 5 degres d apres meteo france,
Le 31 octobre 2011
tonio13 a écrit : 58°C maximum, mon installation est apparemment et je pense très correct, tous les renseignements fourni viennent du bureau d’ étude atlantic, ils ont tous pris en compte l’ isolation, la capacité des radiateurs, le volume de la maison, la température souhaité, les fenêtres etc...,
Le 28 octobre 2011
tonio13 a écrit : donc, pour information la température ext de base est de -7, la déperdition totale estimée 6335W, puissance a installer 7601W DJU de la station météo (base 18°C.j). surface totale a chauffer 141m2 et le volume 374m3 la maison est tres bien isolé sur radiateur fonte (legrand) pour une température de confort de 21°C. J
Le 10 novembre 2011
tonio13 a écrit : la maison date de 77, il y a 7 cm de laine de verre tout autour de la maison (parpaing, 7 cm de laine de verre et briquette rouge )dalle isolé, les combles isolé en 2009 et double vitrage refait a neuf en 2009 (argon)
Ou la dalle est isolée ou elle ne l'est pas :?:
Ou l'isolation des murs est de 15 cm ou de 7 cm :?:
Si Atlantic trouve 6335Kw de déperditions (ce qui me parait impossible :evil: ) c'est qu'ils ont eu de mauvais paramètres.
La dernière étude qui parait plus plausible mais optimiste tout de même, n'a certainement pas prise les mêmes données :idea:
Enfin une CIAT 70HT (ton dernier amour :oui: ) ne correspond ni à l'étude Atlantic ni à ta dernière étude (d'où provient cette dernière étude :?:)

Sur quelle base es tu parti pour choisir une 70HT :?: :?:

Et enfin tu as un moyen assez fiable pour évaluer tes déperditions :idea: ...........c'est la conso fioul que tu avais avant (qui représente assez fidèlement tes habitudes de chauffe) bien sur depuis tu as fais des isolations supplémentaires :idea: mais il serait intéressant de la connaître .

Cordialement,

Alain30.
papyclim
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 347
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
Localisation : Sud ouest (de l'alsace)

Message par papyclim »

tonio13 a écrit :hypothéses de travail:
temperature ambiante 21°C
station meteorologique 13 salons de provence
DJU(base 21) 2689
T.E.B -7°C T.M basse: -5
surface de chauffe(radiateurs) 141m2
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
déperditions estimées 8550W 61W/M2
coef d intermitence 0,88
COP m.a 3,6 1090
dimensionnement P calo(tmb)/Dp.(tmb) 1,29
point de bivalence -12°C T°arrêt -13
Pmax.Comp. 4,4 kw rdt chaudiére0,80

si cela peut vous aidez??? :?
Pivert a écrit :à la louche ... pour 20° tu risques d'etre aux alentours de 9 kw
car qui garantit que tous les ponts thermiques sont biens traités
6 kw sont peut etre très optimiste, 12 on ne tiens pas compte de tes travaux de réno.

il y a une boite dans ta région qui fait des études thermiques ... Gedatel dans le 26
je n'y ai pas d'actions :lol:

pour les 58° tes radiateurs sont peut etre un peu sous dimensionnés, si ce n'est pas le cas ... tu y gagneras
Si c'est 9 kw ... une wpl 13E (Stiebel) est largement suffisante (80 % des déper environ .. le choix est entre 60 et 80..)
comme ce n'étais pas loin de tes déper ...je te confirme donc que la wpl 13E est suffisante
c'est l'plomb'art !
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

quel peut être la durée de vie d une pac installé ds les règles de l art?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

tonio13 a écrit :quel peut être la durée de vie d une pac installé ds les règles de l art?
:lol: :wink: :oui: Dans les BdR, deux ans et deux mois :P :D
Pardon, mais j'avais trop envie :!:
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

enfoiré!!!!!!! :twisted:
cela di, plus sérieusement????
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

tonio13 a écrit :enfoiré!!!!!!! :twisted:
cela di, plus sérieusement????
on a pas de boule de cristal! mais le chiffre qui me reste en tète c'est que les compresseurs ont une durée de vie théorique de 80 000 h, pour le reste du matos, c'est fonction de la qualité de fabrication et je ne donne pas cher des inverters asiatiques!
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Un ami a une Ciat sur nappe âgée de 23 ans
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

w36xb2w a écrit :Bonjour
Un ami a une Ciat sur nappe âgée de 23 ans
Itou sur Clermont, ou j'ai vu une PAC sur nappe qui date du début des années 80, et qui fonctionne à merveille.

Par contre, la maison est assez petite (120 m2) et la PAC fait 18 kW, encore un cas de beau surdimensionnement !
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

les veinards
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

en fait, je ne sais plus vers quel énergie me tourner les pacs trop trop de charlots (10 devis et pas un identique, ex: 3 stiebel et evidament tous les 3 agréés par stiebel mais trois installations et puissance de pac différentes) stiebel la rolls :? ouaisss
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
Ne pas critiquer les machines mais c'est les installateurs qui sont en général en cause par manque de formation.
Tu peux très bien acheter une très bonne automobile chez un mauvais garagiste.
J'ai connu ça dans ma jeunesse chez les garagistes de marque Française grâce a eux j'ai découvert la qualité étrangère depuis 1987 et j'y reste très fidèle puisque je n'ai jamais eu un seul ennui de quel qu’origine.
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Avoir des réponses assez différentes n'est pas forcément anormal. Dans beaucoup de cas, il y a plusieurs solutions. La sélection se fait en fonctions des circonstances, des habitudes, des attentes du client telles qu'elles ont été comprises... Il faut avant tout trouver un installateur compétent et sérieux. Et plus on a d'expérience, plus on sort des sentiers battus pour proposer des solutions originales, qui peuvent surprendre en première lecture, mais qui peuvent être bien plus astucieuses.
pac74
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. mars 09, 2008 4:34 pm
Localisation : HAUTE SAVOIE
Contact :

choix d'un installateur

Message par pac74 »

Bonjour,
quelques idées sur le choix d'un installateur,

étant installateur moi même, et pour avoir vu quelques installations, trois points me semble importants,

l'installateur assurera t il lui même la maintenance annuelle, ou s'appuie t il sur un spécialiste ? alors qui ? ( vérifier alors l'agrément de l'entreprise pour les gaz frigorifiques"source datafluides")

visiter une ou deux installations. Cela prend du temps mais donne des idées:
tuyaux souples en grandes longueur et en serpent de mer, ou tuyaux multicouches avec beaucoup de raccords, peu de vannes et toujours en serpent de mer ne sont a priori pas signes d'une grande maitrise de l'hydraulique.

les câbles électriques attachés au tubes ou en forêt, idem

implantation de machines extérieures près d'un mur (<50cm) etc etc

et dernier petit point un petit saut sur société.com ou autre pour avoir une idée sur l'entreprise peut s'avérer utile.

bon courage
AEROTHERMIE PAS SI MAL QUE CA
tonio13
Assidu
Assidu
Messages : 68
Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 8:40 pm

Message par tonio13 »

Est-il possible d avoir les tarifs 2011 ou 2012 si possible, merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

tonio, toi qui cherche des supers pac, as tu vu celles là?:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13722
Répondre