Si les données sont bonnes, (bien quelles paraissent optimistes) cette évaluation est cohérente et correspondrait à un G de 0.8.tonio13 a écrit :hypothéses de travail:
temperature ambiante 21°C
station meteorologique 13 salons de provence
DJU(base 21) 2689
T.E.B -7°C T.M basse: -5
surface de chauffe(radiateurs) 141m2
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
déperditions estimées 8550W 61W/M2
coef d intermitence 0,88
COP m.a 3,6 1090
dimensionnement P calo(tmb)/Dp.(tmb) 1,29
point de bivalence -12°C T°arrêt -13
Pmax.Comp. 4,4 kw rdt chaudiére0,80
si cela peut vous aidez???
Ce qui l'est beaucoup moins, ceux sont les infos que tu distilles dans de multiples Posts ou dans la boîte de dialogue en direct.
Quelques rappels de tes différentes infos contradictoires
Le 17 décembre 2010.
Le 16 décembre 2010 .tonio13 a écrit : L’isolation des combles 25 cm de gisol coton, du coton recyclé
la dalle possède aucune isolation thermique à part un isolant pour parquet
Le 31 octobre 2011tonio13 a écrit : ici quelques précisions demandées
surface chauffée 140 m2
volume chauffée 378 m3
isolation des murs, extérieur parpaing et intérieur brique rouge entre les deux 15 cm de laine de verre
sous la dalle un vide sanitaire ventilé
les combles isolations refaites il y a 1 an, fenêtre double vitrage neuf 1 an
et enfin radiateurs en fonte ainsi qu une nouvelle porte d entrée
je pense avoir une isolation correcte la maison est de 1977
je vis ds le sud de la france les hivers peuvent atteindre -10 mais assez rare, la moyenne de l hiver et de 5 degres d apres meteo france,
Le 28 octobre 2011tonio13 a écrit : 58°C maximum, mon installation est apparemment et je pense très correct, tous les renseignements fourni viennent du bureau d’ étude atlantic, ils ont tous pris en compte l’ isolation, la capacité des radiateurs, le volume de la maison, la température souhaité, les fenêtres etc...,
Le 10 novembre 2011tonio13 a écrit : donc, pour information la température ext de base est de -7, la déperdition totale estimée 6335W, puissance a installer 7601W DJU de la station météo (base 18°C.j). surface totale a chauffer 141m2 et le volume 374m3 la maison est tres bien isolé sur radiateur fonte (legrand) pour une température de confort de 21°C. J
Ou la dalle est isolée ou elle ne l'est pastonio13 a écrit : la maison date de 77, il y a 7 cm de laine de verre tout autour de la maison (parpaing, 7 cm de laine de verre et briquette rouge )dalle isolé, les combles isolé en 2009 et double vitrage refait a neuf en 2009 (argon)
Ou l'isolation des murs est de 15 cm ou de 7 cm
Si Atlantic trouve 6335Kw de déperditions (ce qui me parait impossible ) c'est qu'ils ont eu de mauvais paramètres.
La dernière étude qui parait plus plausible mais optimiste tout de même, n'a certainement pas prise les mêmes données
Enfin une CIAT 70HT (ton dernier amour ) ne correspond ni à l'étude Atlantic ni à ta dernière étude (d'où provient cette dernière étude )
Sur quelle base es tu parti pour choisir une 70HT
Et enfin tu as un moyen assez fiable pour évaluer tes déperditions ...........c'est la conso fioul que tu avais avant (qui représente assez fidèlement tes habitudes de chauffe) bien sur depuis tu as fais des isolations supplémentaires mais il serait intéressant de la connaître .
Cordialement,
Alain30.