Bonjour,
J'ai finalement trouvé le pb .
J'ai ouvert le bloc de commande de la PAC et vérifié les tensions au niveau des contacteurs K1 et K2. K1 commande le compresseur.
En fait ce contacteur (tripole) avait un contact (celui de la phase) qui était détérioré (suite à sur-courant) , il n'y avait plus de continuité lorsque le contacteur était commandé
Donc comme je suis en monophasé , j'ai utilisé le troisième pole libre pour y recabler la phase.
Et voilà maintenant ce p...tain de compresseur marche !!!!
Je vais commander un contacteur (siemens ) pour le changer.
Bon sinon pour répondre à Georges, les deux changements de carte de puissance m'ont couté 450€ ; en fait le premier changement ne m'a rien couté car elle était sous garantie.
Donc en 6 ans , celà m'a couté 450€ sans la main d"oeuvre (c'est moi qui l'ai changée. Etant ingenieur electronicien, je trouve que c'est un peu cher
ce type de carte !!!!!!
Bon faut faire vivre le commerce ....
merci pour votre aide