Ma PAC LA 11 MS ne chauffe plus !!! help! [résolu]
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm
Ma PAC LA 11 MS ne chauffe plus !!! help! [résolu]
Bonjour,
Voilà ma PAC LA 11 MS ne chauffe plus du tout. En sortie le cuivre est froid !
Aucun message d'alarme.
La PAC tourne quasiment en permanence.
En tout cas le ventilo tourne . Ne suis pas sur que le compresseur tourne . Comment le vérifier ??
Je me demande si je n'ai pas une sonde de température qui déconne
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci pour votre aide, je ne suis pas un spécialiste !
Voilà ma PAC LA 11 MS ne chauffe plus du tout. En sortie le cuivre est froid !
Aucun message d'alarme.
La PAC tourne quasiment en permanence.
En tout cas le ventilo tourne . Ne suis pas sur que le compresseur tourne . Comment le vérifier ??
Je me demande si je n'ai pas une sonde de température qui déconne
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci pour votre aide, je ne suis pas un spécialiste !
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjour et bienvenue sur le forum
bon, bah ça pourrait ressembler à mon cas ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13551
donc vérifie si l'échangeur n'est pas totalement givré comme sur ma photo!
donnes nous des nouvelles
bon, bah ça pourrait ressembler à mon cas ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13551
donc vérifie si l'échangeur n'est pas totalement givré comme sur ma photo!
donnes nous des nouvelles
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm
Bonsoir ,
Merci pour la réponse.
En fait quand je mets en marche la PAC, le compresseur fonctionne quelques minutes puis s'arrête . Aucun message d'alarme et le ventilo continue de tourner !!!
Pas de givrage comme indiqué sur la photo .
La question est donc : pourquoi le compresseur s'arrête ??
Bon il ne fait pas encore très froid sur Toulouse mais sans eau chaude ça commence à grincer à la maison
merci de votre aide.
Merci pour la réponse.
En fait quand je mets en marche la PAC, le compresseur fonctionne quelques minutes puis s'arrête . Aucun message d'alarme et le ventilo continue de tourner !!!
Pas de givrage comme indiqué sur la photo .
La question est donc : pourquoi le compresseur s'arrête ??
Bon il ne fait pas encore très froid sur Toulouse mais sans eau chaude ça commence à grincer à la maison
merci de votre aide.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonsoir.
Peut être un problème de charge frigorifique. Si le compresseur démarre et s'arrête après quelques minutes, c'est peut être une coupure basse pression. Que le ventilateur continu à tourner, c'est normal. Enfin, tout dépend du câblage de la machine. Mais, il y a deux delais de commande, un pour le Cpr, et un pour le ventilo.
Donc, c'est peut être normal que le ventilateur tourne même si le Cpr est en défaut.
G32
Peut être un problème de charge frigorifique. Si le compresseur démarre et s'arrête après quelques minutes, c'est peut être une coupure basse pression. Que le ventilateur continu à tourner, c'est normal. Enfin, tout dépend du câblage de la machine. Mais, il y a deux delais de commande, un pour le Cpr, et un pour le ventilo.
Donc, c'est peut être normal que le ventilateur tourne même si le Cpr est en défaut.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
hd a raison, tu tapes ton code postal dans la rubrique "sav" et tu aura la station technique la plus proche!
concernant la vérification de la commande du compresseur, c'est sur la page
suivante, suffit de continuer à appuyer sur la touche descente et tu aura la suite du menue pour avoir "entrées"
quelles températures aller et retour indique la régule en mode "caractéristiques d'exploitations" lorsque la pac tourne?
moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ai pas de défaut "basse pression" si le compresseur était hs ou si il y avait une fuite de gaz!
concernant la vérification de la commande du compresseur, c'est sur la page
suivante, suffit de continuer à appuyer sur la touche descente et tu aura la suite du menue pour avoir "entrées"
quelles températures aller et retour indique la régule en mode "caractéristiques d'exploitations" lorsque la pac tourne?
moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ai pas de défaut "basse pression" si le compresseur était hs ou si il y avait une fuite de gaz!
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm
J'ai contacté le sav Dimplex de la région. J'ai un rdv pour mardi prochain. En attendant on se gèle !!!
Je vais aller voir sur la commande pour essayer d'avoir le menu sortie. Et je vous dis ce que j'ai .
Moi aussi suis étonné de ne pas avoir de message de défaut !!!
Question: ma PAC est en route depuis janvier 2005. J'ai changé deux fois la carte de commande de puissance. Rien d'autre. Le fluide R404 (manque peut-être de pression) peut-il être à l'origine du problème ??
Je vais aller voir sur la commande pour essayer d'avoir le menu sortie. Et je vous dis ce que j'ai .
Moi aussi suis étonné de ne pas avoir de message de défaut !!!
Question: ma PAC est en route depuis janvier 2005. J'ai changé deux fois la carte de commande de puissance. Rien d'autre. Le fluide R404 (manque peut-être de pression) peut-il être à l'origine du problème ??
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
si il manquait de fluide frigo, il me semble que tu déclencherais en BP!JP31 a écrit : Question: ma PAC est en route depuis janvier 2005. J'ai changé deux fois la carte de commande de puissance. Rien d'autre. Le fluide R404 (manque peut-être de pression) peut-il être à l'origine du problème ??
tiens nous au jus, ton cas pourrais servir à l'un d'entre nous!
-
- Actif
- Messages : 8
- Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm
Bonsoir,
Suis allé faire mon diagnostic : la PAC tourne en eau chaude
-Sorties ; compresseur = marche
-caracteristiques d'exploitation : demande eau chaude = oui
Temperature de consigne = 42° C
temperature eau chaude = 22,7° C
A noter que le cuivre du circuit eau chaude est froid .
Donc au niveau du régulateur de PAC (WPM 2004) la sortie compresseur est à "marche". Et le compresseur lui ne fonctionne pas ......
Un avis ?? peut-être vérifier directement au niveau du compresseur si il est vraiment commandé (220 v ??)
Suis allé faire mon diagnostic : la PAC tourne en eau chaude
-Sorties ; compresseur = marche
-caracteristiques d'exploitation : demande eau chaude = oui
Temperature de consigne = 42° C
temperature eau chaude = 22,7° C
A noter que le cuivre du circuit eau chaude est froid .
Donc au niveau du régulateur de PAC (WPM 2004) la sortie compresseur est à "marche". Et le compresseur lui ne fonctionne pas ......
Un avis ?? peut-être vérifier directement au niveau du compresseur si il est vraiment commandé (220 v ??)
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
il est possible d'une mauvaise connection sur la carte de puissance située sous la pac, les contacts éléc pourraient être vérifiés!JP31 a écrit :
Un avis ?? peut-être vérifier directement au niveau du compresseur si il est vraiment commandé (220 v ??)
il suffit d'ouvrir les 2 carters côté opposé à l'arrivée et départ eau, basculer le boitier alu en bas et ouvrir le coffret électrique: toutes les liaisons sont faciles d’accès et contrôlables (multi voltmètre)
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bonjour. Je vais peut être insister, mais ça ressemble à un manque de fluide...
Pour du matériel haut de gamme, 2 cartes puissances et après une panne de froid en 6 ans, ça fait combien en cout de réparation si ce n'est pas indiscret?
G32
Pour du matériel haut de gamme, 2 cartes puissances et après une panne de froid en 6 ans, ça fait combien en cout de réparation si ce n'est pas indiscret?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )