Message par JP31 »

Bonjour,

Voilà ma PAC LA 11 MS ne chauffe plus du tout. En sortie le cuivre est froid !
Aucun message d'alarme.
La PAC tourne quasiment en permanence. :shock:
En tout cas le ventilo tourne . Ne suis pas sur que le compresseur tourne . Comment le vérifier ??

Je me demande si je n'ai pas une sonde de température qui déconne :(
Quelqu'un a-t-il une idée ?

Merci pour votre aide, je ne suis pas un spécialiste !
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

bonjour et bienvenue sur le forum

bon, bah ça pourrait ressembler à mon cas ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13551
donc vérifie si l'échangeur n'est pas totalement givré comme sur ma photo! :idea:

donnes nous des nouvelles
JP31
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm

Message par JP31 »

Bonsoir ,

Merci pour la réponse.
En fait quand je mets en marche la PAC, le compresseur fonctionne quelques minutes puis s'arrête . Aucun message d'alarme et le ventilo continue de tourner !!!

Pas de givrage comme indiqué sur la photo .
La question est donc : pourquoi le compresseur s'arrête ?? :cry:

Bon il ne fait pas encore très froid sur Toulouse mais sans eau chaude ça commence à grincer à la maison :x

merci de votre aide.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

es tu sur que le compresseur est à l'arrêt lorsque le ventilo continu de tourner?
JP31
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm

Message par JP31 »

Bonsoir,

Oui le ventilo tourne alors que le compresseur s'est arrété ....!!! :?:
je ne comprends pas d'où vient le pb ??
Une idée du problème ??

merci
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Salut

comprend pas pourquoi le ventilo tourne et pas le compresseur!!
tu peux éventuellement contrôler sa commande dans les "sorties" en allant dans le menu "sortie" et affichage compresseur:
touche menue et entré 5s puis "sorties" / compresseur
JP31
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm

Message par JP31 »

Bonjour,

en appuyant sur menue et entrée pendant 5s je n'ai accès qu'à :
-reglages
-cractéristiques d'exploitation
-historique

Pas trouvé "sorties"/compresseur

Dans quel répertoire celà se trouve ??

nota : j'ai l'impression que le compresseur a rendu l'ame :?:
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonsoir.
Peut être un problème de charge frigorifique. Si le compresseur démarre et s'arrête après quelques minutes, c'est peut être une coupure basse pression. Que le ventilateur continu à tourner, c'est normal. Enfin, tout dépend du câblage de la machine. Mais, il y a deux delais de commande, un pour le Cpr, et un pour le ventilo.
Donc, c'est peut être normal que le ventilateur tourne même si le Cpr est en défaut.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Dimplex a un réseau de stations technique, pourquoi ne pas les faire intervenir ?
En ce moment, on a l'impression qu'il n'y a plus de professionnels et de frigoristes, chacun essaie de se débrouiller seul, même les possesseurs de Rolls...
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

hd a raison, tu tapes ton code postal dans la rubrique "sav" et tu aura la station technique la plus proche!

concernant la vérification de la commande du compresseur, c'est sur la page
suivante, suffit de continuer à appuyer sur la touche descente et tu aura la suite du menue pour avoir "entrées"
quelles températures aller et retour indique la régule en mode "caractéristiques d'exploitations" lorsque la pac tourne?

moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ai pas de défaut "basse pression" si le compresseur était hs ou si il y avait une fuite de gaz! :shock:
JP31
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm

Message par JP31 »

J'ai contacté le sav Dimplex de la région. J'ai un rdv pour mardi prochain. En attendant on se gèle !!! :x

Je vais aller voir sur la commande pour essayer d'avoir le menu sortie. Et je vous dis ce que j'ai .

Moi aussi suis étonné de ne pas avoir de message de défaut !!! :roll:

Question: ma PAC est en route depuis janvier 2005. J'ai changé deux fois la carte de commande de puissance. Rien d'autre. Le fluide R404 (manque peut-être de pression) peut-il être à l'origine du problème ??
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

JP31 a écrit : Question: ma PAC est en route depuis janvier 2005. J'ai changé deux fois la carte de commande de puissance. Rien d'autre. Le fluide R404 (manque peut-être de pression) peut-il être à l'origine du problème ??
si il manquait de fluide frigo, il me semble que tu déclencherais en BP!

tiens nous au jus, ton cas pourrais servir à l'un d'entre nous!
JP31
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : lun. oct. 31, 2011 8:15 pm

Message par JP31 »

Bonsoir,

Suis allé faire mon diagnostic : la PAC tourne en eau chaude

-Sorties ; compresseur = marche
-caracteristiques d'exploitation : demande eau chaude = oui
Temperature de consigne = 42° C
temperature eau chaude = 22,7° C

A noter que le cuivre du circuit eau chaude est froid .

Donc au niveau du régulateur de PAC (WPM 2004) la sortie compresseur est à "marche". Et le compresseur lui ne fonctionne pas ...... :evil:

Un avis ?? peut-être vérifier directement au niveau du compresseur si il est vraiment commandé (220 v ??)
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

JP31 a écrit :
Un avis ?? peut-être vérifier directement au niveau du compresseur si il est vraiment commandé (220 v ??)
il est possible d'une mauvaise connection sur la carte de puissance située sous la pac, les contacts éléc pourraient être vérifiés!
il suffit d'ouvrir les 2 carters côté opposé à l'arrivée et départ eau, basculer le boitier alu en bas et ouvrir le coffret électrique: toutes les liaisons sont faciles d’accès et contrôlables (multi voltmètre)
Avatar du membre
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 2458
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
Localisation : Sud Ouest ( Gers )

Message par Georges32 »

Bonjour. Je vais peut être insister, mais ça ressemble à un manque de fluide...
Pour du matériel haut de gamme, 2 cartes puissances et après une panne de froid en 6 ans, ça fait combien en cout de réparation si ce n'est pas indiscret?
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
Répondre