Dimplex air/eau LA16 tri ou mono ?

Répondre
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Dimplex air/eau LA16 tri ou mono ?

Message par le bearnais »

Bonjour,

Je relance le débat tri contre mono !

J'hésite entre 2 versions de la PAC air/eau Dimplex LA16 version tri (LA16AS) et version mono (LA16MS) !

Voici les différences entre LA16 tri et mono :

version tri :
Tension nominale – protection (V / A) : 400 / 20
Consommation nominale 1) A2 W35 (kW) : 3,81
Courant de démarrage avec démarreur progressif (A) : 25
Courant nominal A2 W35 / cos (A / ---) : 6,9 / 0,8

version mono :
Tension nominale – protection (V / A) : 230 / 32
Consommation nominale 1) A2 W35 (kW) : 3,95
Courant de démarrage avec démarreur progressif (A) : 50
Courant nominal A2 W35 / cos (A / ---) : 21,5

Que me conseillez-vous amis forumeurs tri ou mono sachant qu'il s'agit d'un projet de construction de maison individuelle ?

@+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Contact :

Re: Dimplex air/eau LA16 tri ou mono ?

Message par yoannd »

Salut
T'as déjà posé la question... A ta place je mets du tri car :
- plus stable au niveau de l'installation électrique
- compresseur prend moins dur au démarrage
- meilleur COP de la PAC

En fait le seul problème du tri est l'équilibrage des phases mais comme il s'agit d'une construction neuve cela peut être bien pensé dès le début (ce qui n'est pas forcément le cas dans une rénovation).

Voilà mon avis
Avatar du membre
le bearnais
Accro
Accro
Messages : 248
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 8:42 am
Localisation : Béarn

Re: Dimplex air/eau LA16 tri ou mono ?

Message par le bearnais »

Salut,

Meilleur COP en tri ??? En regardant la doc technique de chaque version elles ont exactement les mêmes performances à A-7/W35 A2/W35 A7/W35 et A10/W35 !

Pour la version tri, le courant de démarrage est pour chaque phase (je pense ! rien n'est précisé dans la doc) soit 75A au total (par rapport à 50A pour la mono) !

Merci pour ton avis.

@+
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Plancher chauffant RdC et Etage
Avatar du membre
alex
Accro
Accro
Messages : 307
Enregistré le : lun. déc. 19, 2005 8:00 pm
Localisation : 25- Besançon
Contact :

Message par alex »

Bonjour,

Tu as le choix :lol:
Soit tri soit mono :lol:
A mon humble avis, si es du style menuisier ou serrurier et que tu vas faire un atelier avec des machines prévues en tri, dans ce cas, machine en tri.
Sinon, mono. Pas d'équilibrage des phases.
Parait qu'en tri, la fiabilité est accrue mais bon, ça reste à prouver. Une chose est sûre, le tri est obligatoire pour les très grosses puissances (vu que n'est pas possible en mono).
Pour moi, c'est comme le bruit d'une machine air/eau ou air/air, ça reste un détail, car ça ne remet pas en cause l'efficacité de la machine et le fonctionnement des autres appareils électriques.
Alors tu as le choix!
A+
Alex
Avatar du membre
jeje31
Accro
Accro
Messages : 222
Enregistré le : dim. janv. 15, 2006 12:43 am
Localisation : toulouse

Message par jeje31 »

Salut,
Pour faire ton choix il faudrait que tu calcules l'équilibrage des phases. Tout dépend de ton mode de vie, si tu utilises la machine à laver la vaisselle en même temps que le four + le chauffage... il faut voir si ça passe avec le même abonnement. Si tu es obligé d'augmenter la puissance pour passer en tri, cela ne vaut pas vraiment le coup.
Voilà mon avis. Ma PAC demande du tri, donc je ne me suis pas amusé à faire le calcul.
A+
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »