Re-bonjour,
Je viens encore vous voir concernant la même installation...
Voilà, je voudrais savoir si ce serait plus cohérent de diminuer mon "Pied de pente" ainsi que mon "PF haut de pente" et d'augmenter la circulation d'eau du plancher (aujourd'hui je régule à environ 2 / 10) afin de faire des économies d'électricité?
Merci
Je viens encore vous voir concernant la même installation...
Voilà, je voudrais savoir si ce serait plus cohérent de diminuer mon "Pied de pente" ainsi que mon "PF haut de pente" et d'augmenter la circulation d'eau du plancher (aujourd'hui je régule à environ 2 / 10) afin de faire des économies d'électricité?
Merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
bonjourelpolski a écrit :Re-bonjour,
Je viens encore vous voir concernant la même installation...
Voilà, je voudrais savoir si ce serait plus cohérent de diminuer mon "Pied de pente" ainsi que mon "PF haut de pente" et d'augmenter la circulation d'eau du plancher (aujourd'hui je régule à environ 2 / 10) afin de faire des économies d'électricité?
Merci
économie d'élec? il faudrait déjà savoir combien de kwh tu as consommé avec la pac, il me semble que tu tournais déjà en température relativement basse!
quelle température as tu dans la maison?
-
- Actif
- Messages : 15
- Enregistré le : sam. févr. 25, 2012 11:36 am
J'ai entre 21° et 22° dans la maison..
je m'étais dis, vu que la régulation du plancher peut varier de 1 à 10 et qu'actuellement la majeure partie des mes circuits sont régulés à 2, il serait peut être bon d'augmenter la régulation du plancher en diminuant les caractéristiques de la PAC, ce qui aurait pour but de diminuer le fonctionnement de la PAC... mais j'avoue que je m'égare peut-être...?
Merci
je m'étais dis, vu que la régulation du plancher peut varier de 1 à 10 et qu'actuellement la majeure partie des mes circuits sont régulés à 2, il serait peut être bon d'augmenter la régulation du plancher en diminuant les caractéristiques de la PAC, ce qui aurait pour but de diminuer le fonctionnement de la PAC... mais j'avoue que je m'égare peut-être...?
Merci
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ça correspond à quoi ces réglages? 1 correspond à un débit mini dans ton pc et 10 au maxi?elpolski a écrit :J'ai entre 21° et 22° dans la maison..
je m'étais dis, vu que la régulation du plancher peut varier de 1 à 10 et qu'actuellement la majeure partie des mes circuits sont régulés à 2, il serait peut être bon d'augmenter la régulation du plancher en diminuant les caractéristiques de la PAC, ce qui aurait pour but de diminuer le fonctionnement de la PAC... mais j'avoue que je m'égare peut-être...?
Merci
ou se trouve ce réglage?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
habituellement sur réseau radiateurs, on conseil d'ouvrir au max les robinets des radiateurs afin de facilité la circulation de l'eau dans le circuit (meilleur échange thermique) et ainsi baisser la température afin d'améliorer le cop.
je ne sais pas si pour un pc on peut tenir le même raisonnement mais je serais partisan d'ouvrir un peu plus ces limiteurs vers 5 voir plus et baisser un peu la courbe loi d'eau, le PF et éventuellement le pied de pente.
je ne sais pas si pour un pc on peut tenir le même raisonnement mais je serais partisan d'ouvrir un peu plus ces limiteurs vers 5 voir plus et baisser un peu la courbe loi d'eau, le PF et éventuellement le pied de pente.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
en tout cas ça ne mange pas de pain d'essayer et même de baisser un peu ta température intérieure: 1° de baisse= 7% d'économie!!
un compteur dédié à la pac serait le bienvenue! itow en prime serait le top du top!
un exemple:
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1327511756
un compteur dédié à la pac serait le bienvenue! itow en prime serait le top du top!
un exemple:
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoEn ... 1327511756
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Sur PC c'est différent, tu as plusieurs lignes de différentes longueurs il faut donc respecter un certain débit qui va engendrer une perte de charge maxi différente pour chaque ligne.dbercy a écrit :habituellement sur réseau radiateurs, on conseil d'ouvrir au max les robinets des radiateurs afin de facilité la circulation de l'eau dans le circuit (meilleur échange thermique) et ainsi baisser la température afin d'améliorer le cop.
je ne sais pas si pour un pc on peut tenir le même raisonnement mais je serais partisan d'ouvrir un peu plus ces limiteurs vers 5 voir plus et baisser un peu la courbe loi d'eau, le PF et éventuellement le pied de pente.
Le réglage du débit va déterminer la T°C ambiante de la pièce.
Si tu augmentes à 5 le débit de toutes les lignes tu n'obtiendras plus la T°C voulue par pièce (pas assez chaud dans la salle de bain et peut être trop dans le salon par exemple)
Exemple de débimètre:
Normalement l'étude donne un débit à respecter pour chaque ligne.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines