Mode Rafraîchissement LA11MSR

Message par dub74 »

Bonjour,

Je procède une LA11MSR.
J'ai un soucis avec le mode rafraîchissement en cette période de canicule.

J'ai le message suivant :

Température extérieure 29.6°C
Bocage anti court-cycle
Pac en attente

La PAC se remets en marche et j'ai ensuite le message suivant :

Température extérieure 29.6°C
Temps arrêt mini.
Pac en attente

J'ai le sentiment que la température n'ai pas assez basse, ce qui fait que mes ventilo-convecteurs ne se mettent pas en marche. Seul mes planchers rafraichissant jouent leurs rôles.

Si vous pouviez m'éclairer sur la configuration du mode "Rafraîchissement"