pac dimplex

Message par dédé »

salut a tous

mon chauffagiste m'installe une PAC dimplex eau/eau d'une puissance de9.2 Kw pour une maison de 101 m2 a 680 m d'altitude c'est une puissance largement superieur que celle que sofath et fg m'avaient estimés lord de leur devis

qu'en pensés vous est ce une puissance correct ???
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour Dédé,

précise-nous où est située la maison, si la maison est existante ou neuve.

As-tu une étude thermique ?

Si existante, quel niveau d'isolation ?

Ca permettra de faire une approche mais qui ne remplacera pas une étude thermique par un BE.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
dédé
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : sam. juin 03, 2006 7:56 am

Message par dédé »

merci de ta reponse

pour info ma maisin se situe en montagne ardechoise

c'est une consruction neuve norme RT 2000 avec laine roche soufflée dans les combles (250mm) fenetre pvc sous argon peu emissif et contre les murs placo polystirene 100+10

voila tous les details
Avatar du membre
copalp
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 281
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 3:11 pm
Localisation : Alpes Alt. 800m

Message par copalp »

Bonjour,

à la louche, tes déperditions doivent être de l'ordre 6.5 kW. Une PAC de 9.2 kW c'est trop !
Essaie d'avoir une valeur précise de tes déperditions et ne surdimensionne pas ta PAC de plus de 10 %. Si tu as un appoint (poêle par exemple) tu peux même sousdimensionner de 10 %.
Une PAC Dimplex (gamme SI) est plus performante que les autres marques que tu as citées.
Ce n'est pas parce que les conseils sont gratuits que leur valeur est nulle !