Page 1 sur 1

pac dimplex

Posté : mar. juin 20, 2006 9:50 pm
par dédé
salut a tous

mon chauffagiste m'installe une PAC dimplex eau/eau d'une puissance de9.2 Kw pour une maison de 101 m2 a 680 m d'altitude c'est une puissance largement superieur que celle que sofath et fg m'avaient estimés lord de leur devis

qu'en pensés vous est ce une puissance correct ???

Posté : mer. juin 21, 2006 9:22 am
par Chanbon
Bonjour Dédé,

précise-nous où est située la maison, si la maison est existante ou neuve.

As-tu une étude thermique ?

Si existante, quel niveau d'isolation ?

Ca permettra de faire une approche mais qui ne remplacera pas une étude thermique par un BE.

A+

Posté : mer. juin 21, 2006 10:39 pm
par dédé
merci de ta reponse

pour info ma maisin se situe en montagne ardechoise

c'est une consruction neuve norme RT 2000 avec laine roche soufflée dans les combles (250mm) fenetre pvc sous argon peu emissif et contre les murs placo polystirene 100+10

voila tous les details

Posté : mer. juin 28, 2006 11:05 am
par copalp
Bonjour,

à la louche, tes déperditions doivent être de l'ordre 6.5 kW. Une PAC de 9.2 kW c'est trop !
Essaie d'avoir une valeur précise de tes déperditions et ne surdimensionne pas ta PAC de plus de 10 %. Si tu as un appoint (poêle par exemple) tu peux même sousdimensionner de 10 %.
Une PAC Dimplex (gamme SI) est plus performante que les autres marques que tu as citées.