Posté : jeu. déc. 13, 2012 1:21 pm
par dbercy
zouly a écrit :valeurs aujourd'hui à midi (chauffage en marche)

temp ext 1°
temp. consigne retour 24,8°
temp. retour 23,9°
salut

oui, ces valeurs sont correctes et conformes à ta courbe (30° pour -20°ext).
ce qui reste incompréhensible, c'est pourquoi un départ à 50° pour obtenir un retour à 24°??

Posté : jeu. déc. 13, 2012 2:11 pm
par Huggy
dbercy a écrit :ce qui reste incompréhensible, c'est pourquoi un départ à 50° pour obtenir un retour à 24°??
Oui, ya un truc :?

Un 50°C départ PAC ressemblerait plus à une préparation ECS.

Mais pour le plancher chauffant, exemple hier soir à la maison :

- t° ext : 0°C
- t° temp. consig. ret. : 22,9°C (de mémoire)
- t° retour cons. : 24,1°C (soit 22,9 + hysteresis à 1,2K)
- t° départ PAC : ça oscillait entre 28 et 30°C le temps de monter jusqu'au 24,1°C

Posté : jeu. déc. 13, 2012 2:57 pm
par zouly
un planche emboué même partiellement (sans aucun circuit bouché ) n'en serait il pas la cause?...

Posté : jeu. déc. 13, 2012 3:37 pm
par dbercy
zouly a écrit :un planche emboué même partiellement (sans aucun circuit bouché ) n'en serait il pas la cause?...
ce qui est troublant c'est que tu as deux circuits PC (rdc et étage) semble t'il et qu'il faudrait que les deux soient bouchées!!
de plus, la variation de la vitesse du circulateur agit sur le delta T. or dans ton cas, tu nous confirme que la vitesse n'a aucune influence sur le delta T!

avant le remplacement du circulateur, ton delta t était il correct?

Posté : jeu. déc. 13, 2012 4:00 pm
par zouly
en avril lors de l'entretien de ma pac l'écart était de 8°
c'est à la reprise du chauffage en automne que le défaut HP est apparu et que j'ai remarqué que le circulateur ne fonctionnait plus qu'en vitesse 3 , et que l'écart important était déjà présent même avant de remplacer le circulateur donc je me suis dit si le circulateur est à moitié mort le souci ne peut venir que de la...
mais comme dit AUCUN de tous mes circuits plancher chauffant n'est bouché j'ai tout rincé un à un mais juste avec l'eau du réseau . en prélevant un peu d'eau dans un verre lors du rinçage l'eau était propre mais de petites particules étaient en suspension donc je me répète mais juste un peu de boue sur les parois ça peut donner ce problème d'écart de température , non?

Posté : dim. déc. 16, 2012 6:10 pm
par zouly
personne a une idée ???

Posté : lun. déc. 17, 2012 12:34 pm
par bertpat
On séche :oops: Parce ce que vu le deltaT , c'est sur qu'il y un un pb de débit d'eau mais ou.En effet comme tout le circuit est en série;il suffit d'une perte de chage élévée pour que le débit soit trop faibel.Par contre je m'étonne que ta PAC ne soit pas équipé d'un controleur de débit ( flussostat http://www.brossette.fr/produits-en-lig ... 20222.html)qui coupe la PAC lorsque le débit d'equ est trop faible ?

Posté : lun. déc. 17, 2012 1:53 pm
par ctout
zouly a écrit :oui aucun changement quelle que soit la vitesse...
............(cela n'exclut pas de la boue sur les parois des tuyaux au vu des zones froides sur mon plancher chauffant ,..................

Auparavant (hiver 2011), y avait-il ces zones froides?

As-tu essayé de n'ouvrir que les zones froides pour voir si de l'eau chaude passe un peu ou pas du tout?

Posté : lun. déc. 17, 2012 2:20 pm
par dbercy
une piste à vérifier:
vérifier le clapet anti retour (fermer la vanne avant circulateur 1/8eme de tour pour ouvrir le clapet anti retour).

Posté : sam. déc. 22, 2012 6:44 pm
par zouly
ça fait 3 semaines que j'ai injecté un désembouant , je viens de tout rincer dans les 2 sens , remis en route et maintenant 10 ° de moins en température départ :D
je n'arrive pas à un delta aussi bas qu'il faudrait mais si je me souviens bien ça a toujours tourné comme ça depuis le début . pourvu que ça dure :D

Posté : sam. déc. 22, 2012 6:49 pm
par dbercy
zouly a écrit :ça fait 3 semaines que j'ai injecté un désembouant , je viens de tout rincer dans les 2 sens , remis en route et maintenant 10 ° de moins en température départ :D
je n'arrive pas à un delta aussi bas qu'il faudrait mais si je me souviens bien ça a toujours tourné comme ça depuis le début . pourvu que ça dure :D
salut
toujours un delta de 15° donc?
As tu regardé si tu as un clapet anti retour comme indiqué plus haut?

Posté : mar. déc. 25, 2012 8:48 pm
par zouly
j'ai effectivement un clapet anti retour sur le retour plancher chauffant et je peux le schinter en tournant la vanne avec le mano de temperature mais ça ne change rien...

Posté : ven. déc. 28, 2012 6:39 am
par dbercy

Posté : lun. janv. 07, 2013 6:11 pm
par bertpat
Zouly,t'en est ou ?
Ce serait sympa de nous tenir informé :D

Posté : lun. janv. 07, 2013 7:56 pm
par zouly
et bien comme noté il y a quelques temps depuis le désembouage mon départ est moins chaud de 10 °. Le delta est un peu trop élevé (environ 10°) mais je crois qu'a la première mise en route en 2004 j'avais approximativement cet écart , donc pour l'instant je vais me satisfaire de ça même si normalement l'écart devrait être moins important... j'attend l'entretien annuel pour voir si mon installateur a une solution pour améliorer tout ça. Si jamais vous avez des pistes je suis toujours preneur :wink: