Message par dbercy »

il semble que notre ami est remis le circulateur secondaire sur 3 (le delta est revenu à 7,2k) et le circulateur primaire est resté sur 2, la chute de tempé flow tombe à -4,6° (départ forage) ce qui a pour effet de faire baisser le cop!! :cry:


Image
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

Avec des delta T de :

4 sur le captage
8 sur le PC

notre ami est dans d'excellentes conditions. y'a pas beaucoup d'amélioration à espérer de ce coté là.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

le cop est de nouveau stable à 4,3! :shock:
tomhanman
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 8:36 pm
Localisation : 46600

Message par tomhanman »

Vous etes trop vite pour moi - il me faut deux heures pour ecrire deux lignes en francais!

Oui je l'ai remit sur pos deux, mais les temps des sondes me semble bien, non?
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Hello,
nappe phreatique a écrit : Env 9°C de deltaT sur le PC : correct
:?: :?: Et ben pas trop d'accord pour obtenir un rendement optimum.
Si c'est un PC dernière génération (pas resserré 5,10,15 cm, débit assez faible, donc pertes de charges faibles et chape anhydrite entre 5 et 7cm) 9 °C me parait beaucoup, 4 ou 5 °C serait certainement beaucoup mieux.

La capacité d'émission surfacique dépend de l'écart entre la température moyenne du fluide (Tm) et la température d'ambiance désirée :
Plus grand est l'écart, plus le débit et la perte de charge sont importants.

Le bon compromis ( difficile à trouver surtout si les normes du PC n'ont pas été respecté) : couvrir les déperditions thermiques sans aller au-delà de la perte de pression disponible aux collecteurs (sinon baisse de rendement et surconsommation énergétique pour le rétablir).
La tendance actuelle est plutôt 5°C que 8 ou 9°C.
nappe phreatique a écrit : Mais ma première remarque soulève un hic !!
1,5°C de deltaT c'est beaucoup trop peu pour une PAC en fonctionnement, on à compris pourquoi, vu qu'elle ne fonctionnait pas, mais c'est beaucoup TROP pour une PAC à l’arrêt : là, le deltaT devrait etre de quasi 0 (disons au pire de 1 ou 2 dixièmes). Cela est riche d'information, et signifie qu'il faut commencer par étalonner les sondes pour qu'elles donnent la même valeur à l’arrêt !
Very well nappe,
Compresseur à l'arrêt circulateur en fonction: il ne doit y avoir d'écart de T°C.
Compresseur à l'arrêt circulateur à l'arrêt: il peut y avoir un écart de T°C (1 ou 1.5°C d'écart ne m'étonne pas)
Donc cela explique en partie le delta T excessif du PC.

Cordialement,

Alain30.
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

tomhanman a écrit :Vous etes trop vite pour moi - il me faut deux heures pour ecrire deux lignes en francais!
Beaucoup plus rapide que moi pour écrire deux mots en Anglais :lol:
tomhanman
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 8:36 pm
Localisation : 46600

Message par tomhanman »

Si c'est dernier gen ou pas je ne sais pas - c'est le PAC ecrit dans le titre du première post SIK16me et quels normes du PC n'ont pas été respecté? J'ai tout mis en place avec l'aide du Dimplex au niveau des boucles sous terre et dans maison, volume, debit, iso maison tout semble bien, alors ou est la souci? Et si vous voulez repondre - dans un facon ou je peut comprendre sera apprecié :lol:
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

alain30 a écrit : 9 °C me parait beaucoup, 4 ou 5 °C serait certainement beaucoup mieux.
le soucis c'est que le circulateur secondaire est sur vitesse max avec un débit de 1,8m3/h légèrement sup à la vitesse nominale! faut il intervenir sur les clarinettes?

Image
tomhanman
Actif
Actif
Messages : 16
Enregistré le : dim. févr. 24, 2013 8:36 pm
Localisation : 46600

Message par tomhanman »

C'est peut etre trop tot pour regler ces detailles car je n'y habite pas encore - alors temps vont changer. Mais dans les chambres c'est vrai que il fait trop chaud - alors je pourait reduire le debit dans ces boucles, et au meme temps remettre sur vitesse 2 - mais tout ca c'est a regler quand j'ai des portes sur les chambres!!

Pour l'instant je vais essayer de regler les sondes pour que ca soit fiable (mais je ne suis pas aussi sur que vous que ca devrait donner les memes temps exacte - les endroit d'installation, les inerties du systemes, et (comme vu tout a l'heure) le moment de les consulter peut jouer. Aussi j'ai vraiment du mal a relever le conso electric a partir du compteur - les impulses de semble pas de tout fiable. La le comteur me donne 4120 et le moniteur donne 4360... alors ca change des choses! COP systeme de 3,8 au lieu de 3,62.

Ce soir je vais essayer de vous faire pervenir des info maison... est ce que vous avez pu regarder le cam?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

tomhanman a écrit : est ce que vous avez pu regarder le cam?
effectivement, ça va plaire à nappe notre spécialiste des grandes demeures!! :P

à vue de nez, je vois plus de 700m3 à chauffer! :shock:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

alain30 a écrit :Hello,
nappe phreatique a écrit : Env 9°C de deltaT sur le PC : correct
:?: :?: Et ben pas trop d'accord pour obtenir un rendement optimum.
Si c'est un PC dernière génération (pas resserré 5,10,15 cm, débit assez faible, donc pertes de charges faibles et chape anhydrite entre 5 et 7cm) 9 °C me parait beaucoup, 4 ou 5 °C serait certainement beaucoup mieux.....
C'est pourquoi je n'ai mis que "correct" ;-)


nappe phreatique a écrit : Mais ma première remarque soulève un hic !!
1,5°C de deltaT c'est beaucoup trop peu pour une PAC en fonctionnement, on à compris pourquoi, vu qu'elle ne fonctionnait pas, mais c'est beaucoup TROP pour une PAC à l’arrêt : là, le deltaT devrait etre de quasi 0 (disons au pire de 1 ou 2 dixièmes). Cela est riche d'information, et signifie qu'il faut commencer par étalonner les sondes pour qu'elles donnent la même valeur à l’arrêt !
Very well nappe,
Compresseur à l'arrêt circulateur en fonction: il ne doit y avoir d'écart de T°C.
Compresseur à l'arrêt circulateur à l'arrêt: il peut y avoir un écart de T°C (1 ou 1.5°C d'écart ne m'étonne pas)
Non, non et encore NON !!!

Circulateur en marche, PAC à l’arrêt, la température en entrée PAC et celle en sortie PAC doit etre la même, car les déperditions dans la PAC sont quasi nulles. Bien sur, le PC dissipe de la chaleur, provoquant un affaissement progressif DANS LE TEMPS de la température de l'eau en circulation, mais toujours avec la même tempé en entrée qu'en sortie PAC

Donc cela explique en partie le delta T excessif du PC.
?!?
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :
tomhanman a écrit : est ce que vous avez pu regarder le cam?
effectivement, ça va plaire à nappe notre spécialiste des grandes demeures!! :P

à vue de nez, je vois plus de 700m3 à chauffer! :shock:
Ou ça ou ça ou ça ?????

Il est ou le lien pour voir la maison :boulet:

Sinon, aie, les cycles se raccourcissent !!
5 cycles en "0,2" (jours ?) : soit 5 cycles en env 5h, 1 cycle à l'heure, c'est encore tres bien, (si j'ai ben compris l’échelle de lecture...)

Sinon, on observe que ta PAC a tourné presque 18 h sur une journée très froide, proche de la T de base, ce qui semble montrer un dimensionnement parfaitement adéquat de la puissance de la PAC par rapport aux besoins.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit :
dbercy a écrit :
tomhanman a écrit : est ce que vous avez pu regarder le cam?
effectivement, ça va plaire à nappe notre spécialiste des grandes demeures!! :P

à vue de nez, je vois plus de 700m3 à chauffer! :shock:
Ou ça ou ça ou ça ?????
.
http://gignac.thruhere.net:2882/

mdp: visiteur et utilisateur : visiteur
puis live video

dépêche toi, la nuit tombe! :lol: :lol:

en prime notre ami tom en train d'admirer sa superbe fontaine en live!
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

dbercy a écrit :
nappe phreatique a écrit :
Ou ça ou ça ou ça ?????
.
http://gignac.thruhere.net:2882/

mdp: visiteur et utilisateur : visiteur
puis live video

dépêche toi, la nuit tombe! :lol: :lol:

en prime notre ami tom en train d'admirer sa superbe fontaine en live!
Zut, trop tard....

J'y passerai demain.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

nappe phreatique a écrit :
dbercy a écrit :
nappe phreatique a écrit :
Ou ça ou ça ou ça ?????
.
http://gignac.thruhere.net:2882/

mdp: visiteur et utilisateur : visiteur
puis live video

dépêche toi, la nuit tombe! :lol: :lol:

en prime notre ami tom en train d'admirer sa superbe fontaine en live!
Zut, trop tard....

J'y passerai demain.
non, ça marche toujours, sauf qu'il faut cliquer sur enregistrer pour firefox/chrome et non enregistrer IE.
Répondre

Retourner vers « Section DIMPLEX »