panne régulation LA16ASR

Répondre
gersim24
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : mer. juin 30, 2010 1:01 pm
Localisation : 24700 montpon

panne régulation LA16ASR

Message par gersim24 »

installation en août 2009
entretien SAV annuel depuis cette date
et depuis le 10 juin 2013
refroidissement en panne
et
ce jour pendant l'entretien annuel:
transfo grillé
changement de transfo
et puis
changement anode ECS
et puis
sonde extérieure grillée à changer
sonde ECS grillée à changer
régulateur à changer 700 HT
------------------------------------
pour le moment:
eau chaude fournie à 50°
ECS sur contact bloqué
et thermostat direct sur ballon ECS
pas de refroidissement
PAC arrêt

ma question:
comment le régulateur est tout à coup en panne suite à un entretien?
est-ce à cause du transfo qui a grillé?
Dimplex LA16ASR
PCR 172 m2
VC étage nombre=4
ballon tampon 200 litres
ballon ECS 400 litres
lemimit
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : lun. déc. 13, 2010 7:26 pm
Localisation : 24340

Message par lemimit »

Le problème récurrent constaté est l'incompétence des "techniciens" en charge d'installations et d'entretien.
Pour cramer un régulateur, une résistance de chauffage et 2 sondes de température il faut vraiment le faire exprès quand on prétend posséder un diplôme technique.
Chauffagiste et électronicien ne sont pas les mêmes métiers de base.
En pratique une PAC ne nécessite aucun entretien et une fois en route et réglée mieux vaut ne plus l'arrêter. On passe par exemple en mode ÉTÉ le 15 mai et en mode NORMAL le 15 octobre et c'est tout.
On ajuste la pression à 1,5 bar dans les tuyaux et vérifie les 230V mono ou 3X400V tri du secteur. Un secteur instable et perturbé par des micro-coupures générant des surtensions peut perturbé les électroniques mais pas griller un transfo!
Le transfo 230/24 volts alimente le contrôleur (microprocesseur et circuits de traitement des capteurs et commandes des relais activant pompes, compresseurs, ventilo et résistances additionnelles).
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Salut

sur la mienne l'entretien c'est moi qui le fait, nettoyage de l'évapo, filtre a tamis et pot à boue, enlèvement des souris mortes, et c'est tout!
je fais intervenir le frigoriste qu'en cas de panne et ça été le cas à 2 reprises depuis 2007:
une sonde de dégivrage HS et une électrovanne HS.
Dans les 2 cas, c'est moi qui est donné l'indication de l'élément défaillant au frigoriste ce qui a raccourci la durée de son diagnostic!
moins on y touche et mieux se porte la pac! :wink:
voilou et c'est tout!
db