Dimplex Eau/eau WI 9 CS + Chauffage piscine

Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

ctout a écrit :
une eau de sortie à 55° (avec entrée à 43°), donc sensiblement en dessous des 65° maxi, ce qui me semble correct :?: Qu'en pensent les techniciens de terrain?
Moi les 3 /4 des installations piscines chauffées avec la PAC de la maison, sont chauffés avec un dépard PAC a 45 ° pour une piscine exter à 28 °. Si ça n’atteins pas les 28° c'est que les nuit sont trop fraiche ou des rideaux de mauvaise qualité.

55 c'est trop ; le compresseur va pas faire de vieux jours.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Bonsoir,

Nous avons commandé l'échangeur Zodiac Heat Line 70kw.

Nous allons le monter dans un premier temps sur la chaudière fuel et par la suite sur la PAC.

Si vous avez des conseilles de montage particulier ou de fonctionnement ne pas hésiter :-)

Nous cherchons une bâche à bulle sur mesure (pour ne pas perdre trop de calorie la nuit même si la piscine est fermée. Si vous avez des bons plans je suis preneur.

Merci pour tout !
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

Mathias a écrit :Bonsoir,

Nous avons commandé l'échangeur Zodiac Heat Line 70kw.
Nous allons le monter dans un premier temps sur la chaudière fuel et par la suite sur la PAC.
oups!! pourquoi faire? La pac est plus économique que la chaudiere fuel, surtout avec un cop de 5
pour ma part je depasse rarement les 40° en départ pac, sauf si j'enclenche les deux compresseurs et dans ce cas je suis à 45°

Image
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Message par Mathias »

Ah c'est juste une histoire d'installation pour le moment.

L'installation sur la pac est un peu plus compliquer donc pour une question de rapidité dans un premier temps on passe sur la fuel et cet été tranquillement entre deux baignade on installera sa sur la PAC :-)
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Message par vile-coyote »

Bonsoir tous,

c'est un très bon choix,

le chauffage initial sera beaucoup plus rapide avec la chaudière fuel,
ensuite l'entretien pourra etre réalisé avec la PAC seule :wink:
certainement le meilleur compromis :idea:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Re: Dimplex Eau/eau WI 9 CS + Chauffage piscine

Message par Mathias »

Bonjour,

la monté en température de la piscine à mit environ 3 jours pour passer de 10 à 29 la chaudière fuel à tourner à fond tout le temps ce qui tenez une eau à 60. Ce qui fait une belle consommation de carburant quand même...

L'entretien à 29 semble ne pas faire fonctionner la chaudière souvent ni longtemps...

Nous n'avons pas testé l'entretien de la température avec la PAC car j'ai peur qu'elle soit un peu juste pour chauffer la maison + la piscine...

Par contre si nous avions chauffé la piscine de 10 à 29 avec la PAC je pense que sa aurait mit 1 semaines et demi ?! Avec toujours le même problème savoir si elle tiendrais la chauffe de la maison en même temps...
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Dimplex Eau/eau WI 9 CS + Chauffage piscine

Message par vile-coyote »

bonsoir,
et super un retour d'expérience plusieurs mois après,

bravo, cependant 3 jours me parait beaucoup pour la montée en température....

le maintien en température de la piscine par exemple en heure de nuit par la PAC
doit etre envisagé, c'est certainement le meilleur compromis


A++
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
Mathias
Très assidu
Très assidu
Messages : 141
Enregistré le : dim. nov. 18, 2012 8:17 pm
Localisation : Oise

Re: Dimplex Eau/eau WI 9 CS + Chauffage piscine

Message par Mathias »

Oui c'est vrai que 3 jours nous à semblé long.

Local de la piscine chauffé à 21 + bâche à bulle.

Par contre les donnés sont peu être un peu faussé (j'avais oublié...) car la vanne 3 voie était je pense grippé et du coup chauffé la maison en même temps et la PAC ne fonctionné pas... on la fait fonctionné manuellement (la V3V) et après la chaudière ne chauffer que la piscine, et la PAC que la maison.

Il faudrait que je voit pour que maintenant l'entretien fonctionne avec la PAC et plus avec le Fuel... A voir si la PAC tiendra le choc à chauffer piscine + maison.
Avatar du membre
vile-coyote
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1241
Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
Localisation : 56

Re: Dimplex Eau/eau WI 9 CS + Chauffage piscine

Message par vile-coyote »

bonsoir , re

la PAC seule ca devrait marcher,
pour faire simple, en consommation d'entretien, disons pour limiter juste les pertes,
40 m3 à élever de 1°C ca fait 40 KWH... faisable pendant la nuit pendant 5 heures avec une PAC 8Kw !
m'enfin c'est juste mon avis.

j'avais auparavant une piscine de 125m3 que je chauffais parfois avec ma PAC WI14
c'était long, mais on sentait bien que ca chauffait ! un peu .... :wink:
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,