Bonjour à tous, j'ai un défaut HP sur une PAC sol/sol DIMPLEX,
première constatation filtre à tamis sale, donc nettoyage, remise en route, 4 à 5 minute plus tard, nouveau défaut HP. Re démontage du filtre, de nouveau salle. Donc j'emploie les grand moyens désembouage complet du réseau plancher et PAC avec machine à dés embouée air+eau. Pas mal de boue sortie. Remise en route, une petite 1/2 heure de fonctionnement et re défaut haute pression!
Pose des manos, le défaut hp apparait alors que la HP ne dépasse pas les 15 Bar....
Le défaut pourrait il venir du capteur HP?
La relation pression/température en statique ne me parait pas déconnante au niveau d'un éventuel manque de charge.
Si quelqu'un à quelques piste?
Merci d'avance
DIMLEX coupure haute pression
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. oct. 19, 2014 9:24 am
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: DIMLEX coupure haute pression
si tu es :
- au R407C la coupure hp est a 27 b.
- au R134a c'est 15 ou 18 b
- au R 410 c'est 40b
Je pense que tu es au 407 donc le pressostat est cuit.
Normalement un defaut débit précède le défaut HP. Les defauts HP sont rare sauf par très grand froid ou les mauvais réglage de loie d'eau.
une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé
- au R407C la coupure hp est a 27 b.
- au R134a c'est 15 ou 18 b
- au R 410 c'est 40b
Je pense que tu es au 407 donc le pressostat est cuit.
Normalement un defaut débit précède le défaut HP. Les defauts HP sont rare sauf par très grand froid ou les mauvais réglage de loie d'eau.
une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : dim. oct. 19, 2014 9:24 am
Re: DIMLEX coupure haute pression
arnal.dz dit :
"une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé "
C'est quoi se jugement!!!!!! Je croyais qu'on était sur un site pro.
Bref, je te remercie quand même pour ta réponse, mais en réalité, il faut à priori poser un condo au niveau du capteur dixit DIMPLEX pour corriger la lecture du capteur qui est mal interpréter par le régulateur.
Et ca, on peu pas l'inventer.
D'ou ma question sur ce site car chaque marque à ces petites subtilités, et les hot line en 08xxxxxx me foutent de plus en plus les boules.
"une ptite recherche alt'air co sur google, me fait présentir un "pseudo-frigoriste" tous droit sorti de l'oeuf avec une attestation de capacité de 3 jours ... Et un jolie autocolant CALI PAC en plus
Je sais pas si tu es le boss ; mais le marché est vérolé "
C'est quoi se jugement!!!!!! Je croyais qu'on était sur un site pro.
Bref, je te remercie quand même pour ta réponse, mais en réalité, il faut à priori poser un condo au niveau du capteur dixit DIMPLEX pour corriger la lecture du capteur qui est mal interpréter par le régulateur.
Et ca, on peu pas l'inventer.
D'ou ma question sur ce site car chaque marque à ces petites subtilités, et les hot line en 08xxxxxx me foutent de plus en plus les boules.
-
- Scotché au forum
- Messages : 806
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: DIMLEX coupure haute pression
les pros sectaires et champions de l'orthographe sont ici:http://www.frigoristes.fr/forum.phpaltaireco.lf a écrit :...C'est quoi se jugement!!!!!! Je croyais qu'on était sur un site pro....
bon allez, un peu de politesse, je me suis levé du bon pied :
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: DIMLEX coupure haute pression
bonjour
ne peut il pas s'agir du fameux kit j8 qui remédie aux problemes HP intempestifs?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=14097
db
ne peut il pas s'agir du fameux kit j8 qui remédie aux problemes HP intempestifs?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 40&t=14097
db