Info LA22PS
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Sinon je dois detartrer le ballon c un 300l au fait donc largement suffisant pour 4. L intérieure est en céramique ou kelke chose du genre. Y a t il des précaution à prendre je pensais le vidanger enlever le gris du calcaire. En suite le remplir a moitié et balancer le l HCL dedans
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
bonjour
normalement la pac peut monter à 65°, ce qui laisse espérer l'ecs à 50~55° max en fonction de l'échangeur et si l'on autorise les deux compresseurs a tourner ensemble.
pour ma part, l'échangeur de mon ballon ecs est prévu pour une chaudière fuel donc échangeur trop petit pour les 2 compresseurs de la pac, j'ai donc verrouiller le fonctionnement sur un seul compresseur pour la production ecs. ce point de réglage est a vérifier dans les paramètres ecs.
un ballon ecs est émaillé à l'intérieur contrairement à un ballon tampon destiné au chauffage. N'étant ni chauffagiste ni plombier, je ne sais pas avec quel produit il faut détartrer son ballon ecs.
normalement la pac peut monter à 65°, ce qui laisse espérer l'ecs à 50~55° max en fonction de l'échangeur et si l'on autorise les deux compresseurs a tourner ensemble.
pour ma part, l'échangeur de mon ballon ecs est prévu pour une chaudière fuel donc échangeur trop petit pour les 2 compresseurs de la pac, j'ai donc verrouiller le fonctionnement sur un seul compresseur pour la production ecs. ce point de réglage est a vérifier dans les paramètres ecs.
un ballon ecs est émaillé à l'intérieur contrairement à un ballon tampon destiné au chauffage. N'étant ni chauffagiste ni plombier, je ne sais pas avec quel produit il faut détartrer son ballon ecs.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Merci tjrs la dbercy. Je croyais que la température d ecs était piloté par la température du chauffage de la maison ? Est ce que on peut avoir de l eau à 55 si le chauffage ne demande que du 45 par exemple. Sinon pour le contacteur de la résistance je suis bon ou pas ?
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
l'ecs est totalement indépendante du chauffage, ce n'est pas le meme circuit ni la meme température. priorité à l'ecs .motegerina a écrit : ↑dim. avr. 10, 2022 7:42 pm Merci tjrs la dbercy. Je croyais que la température d ecs était piloté par la température du chauffage de la maison ? Est ce que on peut avoir de l eau à 55 si le chauffage ne demande que du 45 par exemple. Sinon pour le contacteur de la résistance je suis bon ou pas ?
la pac peut tout a fait tourner sur deux compresseurs pour l'ecs et monter à 65° et revenir à 35° sur un seul compresseur pour le chauffage, mais jamais en meme temps! heureusement sinon a mi-saison on se doucherait à l'eau froide!
pas besoin de résistance d'appoint pour l'ecs, la pac est capable de monter seule sauf si l'on souhaite effectuer des cycles antilégionélose.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
A bon c bizarre car ma consigne ecs est à 56. Et je dépasse difficilement les 45
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
vérifie si tu n'es pas bridé avec un seul compresseur en ecs..... c'est dans les réglages ecsmotegerina a écrit : ↑lun. avr. 11, 2022 10:44 am A bon c bizarre car ma consigne ecs est à 56. Et je dépasse difficilement les 45
lire aussi ce post:
viewtopic.php?f=40&t=13426
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
Ds réglage je ne trouve pas
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
menue + entrée pendant 5s puis réglage, puis eau chaude sanitaire/entré puis commut 2eme compresseur et indiquer la température de fonctionnement du second compresseur.
mon réglage est sur -15°ext donc le second compresseur ne se mettra en route avec le 1er compresseur seulement en dessous de -15° ext.
il suffit de mettre ce réglage à +20° par ex pour libérer le second compresseur au dessous de cette température et le tour est joué!
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
bjr
je reouvre mon poste.
je ne sais pas si dbercy tu es tjrs la.
j'ai un souci sur la machine, j'ai remarqué les radiateur un peu moins chaud que d'habitude alors qu'il fait plus froid.
j'ai verifier je suis sur niveau de puissance 2 et j'ai un des compresseur avce la sortie HP froide.
keske tu en pense.
je reouvre mon poste.
je ne sais pas si dbercy tu es tjrs la.
j'ai un souci sur la machine, j'ai remarqué les radiateur un peu moins chaud que d'habitude alors qu'il fait plus froid.
j'ai verifier je suis sur niveau de puissance 2 et j'ai un des compresseur avce la sortie HP froide.
keske tu en pense.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
Bonjour
il faudrait plus d'informations niveau caractérisques d'exploitation sur la régulation afin de vérifier le delta T départ et retour eau qui devrait se situer aux alentours de 4k pour 0°ext avec un compresseur et 7~8k avec les deux compresseurs ainsi que la consigne retour circuit 1 affiché.
il faudrait plus d'informations niveau caractérisques d'exploitation sur la régulation afin de vérifier le delta T départ et retour eau qui devrait se situer aux alentours de 4k pour 0°ext avec un compresseur et 7~8k avec les deux compresseurs ainsi que la consigne retour circuit 1 affiché.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
salut tjrs la c super
hysteresys 1.7
consigne 46.5
temp de retour 40.3
depart PAC 48.1
niveau de puissance 2 mais un seul compresseur ki marche
je me suis peut etre planté en bidouillant l'ECS cet ete car j'ai pas d'erreur, est ce qu esi un compressuer etait HS j'aurais une erreur sur l'ordi?
merci ++++
hysteresys 1.7
consigne 46.5
temp de retour 40.3
depart PAC 48.1
niveau de puissance 2 mais un seul compresseur ki marche
je me suis peut etre planté en bidouillant l'ECS cet ete car j'ai pas d'erreur, est ce qu esi un compressuer etait HS j'aurais une erreur sur l'ordi?
merci ++++
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
en puissance 2, les deux compresseurs sont en route normalement!
ce qui m'intrigue, c'est que tu as un delta T qui correspond au fonctionnement des deux compresseurs: 8K (48,1 - 40,3) 1er point
pour s'assurer du nb de compresseur qui fonctionnent, il faudrait vérifier la conso instantanée sur ton compteur qui devrait être de 3200w avec un compresseur et 6000w avec les deux en route.
ce qui m'intrigue, c'est que tu as un delta T qui correspond au fonctionnement des deux compresseurs: 8K (48,1 - 40,3) 1er point
pour s'assurer du nb de compresseur qui fonctionnent, il faudrait vérifier la conso instantanée sur ton compteur qui devrait être de 3200w avec un compresseur et 6000w avec les deux en route.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
suis kasiment sur que 1 seule fonctionne refoulement complement froid pour un compresseur.
en plus je regarde la duree de focntionnement et ca montre bien que les 2 compresseur fonctionne, donc je ne comprends pas
pour le chauffage y a t'il un endroit ou j'aurais pu bloquer le deuxieme compresseur par inadvertence?
on peut s'appeler? ca la j'avoue que je suis perdu
en plus je regarde la duree de focntionnement et ca montre bien que les 2 compresseur fonctionne, donc je ne comprends pas
pour le chauffage y a t'il un endroit ou j'aurais pu bloquer le deuxieme compresseur par inadvertence?
on peut s'appeler? ca la j'avoue que je suis perdu
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Info LA22PS
tu peux vérifier très facilement si tu as autorisé les 2 compresseurs à fonctionner en rentrant dans le menu comme indiqué (menu+entrée pendant 5s) puis descendre dans réglage (fleche bas) puis pompe a chaleur (fleche bas) et le nombre de compresseur s'affiche, en l'occurrence 2.
pour sortir ESC, ESC
voila c'est vite fait de vérifier.
pour sortir ESC, ESC
voila c'est vite fait de vérifier.
-
- Très assidu
- Messages : 105
- Enregistré le : sam. nov. 30, 2013 9:45 pm
Re: Info LA22PS
j aim nombre de compresseur 2
limite ded focntionnement -25
je viens d'augmenter la vitesse du circulateur il etait sur 1
limite ded focntionnement -25
je viens d'augmenter la vitesse du circulateur il etait sur 1