équilibre déperditions/puissance pac à 0°

Message par dbercy »

Bonjour

avec cette courbe tirée de itow, aucun doute possible:
à 0° la pac tourne non stop sur 1 compresseur avec une puissance moyenne consomnée de 3500w (hors circulateur) et un cop moyen de 2,5 (hors dégivrage) soit une puissance fourni de 8750w
étand donné que la courbe de tempé aller/retour pac est parfaitement droite, on peut en déduire que la puissance délivrée par la pac = déperditions de la maison = 8 750w à 0°.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Re: équilibre déperditions/puissance pac à 0°

Message par nappe phreatique »

Ah, un autre adepte du test à 0°C :lol:

Pour moi, le meilleur test, c'est par 0°C ET neige fondante (qui assure avec une exactitude remarquable la stabilité thermique).

J'ai constaté que avec les agrandissement, la PAC seule (une bonne vingtaine de kW à 15/45) était en butée pour 0°C/20°C.

Les déperditions de la maison sont donc bien de env 21 kW à 0°C, contre 8,7 kW chez toi...


Bon, ou est le stock de corde, une poutre solide et le tabouret ? :mrgreen:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe